Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Jul 2014
Ocena:
0
Zdravo, razmišljam o samogradnji zemeljskega kolektorja za toplotno črpalko. Hiša je P+M. V preboju temeljev imam na voljo samo eno fi 75 cev, kar verjetno ni dovolj. Ali bo ok če pripeljem cevi kolektorja pod višino tlakov - naredil bi preboje v 1. šaro zidu?
Mogoče še menje glede dimenzioniranja toplotne in kolektorja - novogradnja, ogrevana površina s talnim cca. 200 m2, fasade bo 15 cm, izolacija strehe 25 cm, izolacija pod tlaki pritličja 15 cm + toplozračni kamin.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Potrebno moč ogrevalne naprave se izračuna po EN 12831, ki upošteva gradbeno fiziko objekta in klimatske razmere.
Čez palec pa takole: če je hiša na Primosrskem, potem je morda 6kW dovolj, če je pa bolj na hladnem pa 8kW, ker izolacija ni najboljša, pa kvadratura je tudi kar velika. Če k temu dodaš še dober kolektor in ker imaš še kamin, bi 8kW moralo biti dovolj.
Če imaš izračunan PHPP, potem preveri tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/s/pmbijlsgkajq3p7/grabenkollektor2.html">https://dl.dropboxusercontent.com/s/pmb ... ktor2.html</a><!-- m -->
Weiter mit der Planung->Weiter mit der Umwelt-> izberi projektno temperaturo -> Weiter mit der Heizlast -> Abschätzung der Heizlast -> vpiši podatke za objekt -> izberi način prezračevanja Berechnen
K 8kW gre 3x 300m 32x2,9, ki ga položiš v 1,2 m širok in cca 100 m dolg jarek na slinky način.
Če je pritličje deloma vkopano, potem bi kolektor lahko prišel v pritličje skozi zid, čeprav bodo hude težave pri zatesnitvi in bi bilo potrebno uporabiti kakšen specialen kos za preboj. Če pa ni vkopano, potem si pa ne predstavljam, kako bi bila cev speljana. Po zraku?
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Jul 2014
Ocena:
0
Vkopano bo ravno nad višino 1. šare, cca. 25 cm nad temeljno ploščo. Kakšne težave pri zatesnitvi imaš v mislih ?
PHPP nimam, lokacija hiše je Bela krajina, torej dokaj toplo podnebje. Kako bi moral biti dimenzioniran horizontalni kolektor?
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Jul 2014
Ocena:
0
@remi hvala za odgovor. Slinky je samo ena od variant kolektorja. Na voljo imam cca. 300 m2 površine za kolektor, bolj se nagibam k horizontalni izvedbi, če bi seveda površina zadoščala. Glede preboja me je skrbelo morebitno ohlajanje kolektorja glede na to, da bo ob vstopu v hišo samo cca.30 cm po zemljo. Verjetno se to reši z izolacijo z armaflexom okoli cevi?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Cev se močno ohladi in bi jo moral res dobro izolirati. Če se le da, raje naredi preboje skozi ploščo pritličja.
Variante polaganja za 8kW:
4x100m 32 x 2,9mm
2 x200 m 40 x 2,4 mm
3x 300m 32 x 2,9mm
Kakšna je zemljina?
Nariši parcelo v merilu in označi stavbo , tlakovano področje in kurilnico.