Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
No če smem vprašat za dim pri kurjenju z drvmi.
Kaj je vzrok da je dim nekaj časa temen ( črn, ne plav) potem pa izgine.
No ko se doloži je zopet temen potem pa izgine in je samo migetanje vročine.
TDP na vrhu dimnika ja 100°C.Dimnik visok 6m FI 180mm.Drva trnova suha 3leta isto bukev.
Hvala za odgovor.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Še enkrat odgovor in zahvala vsem:
Iz dimnika ne izhaja nič vidnega, samo migetanje toplote in ostalih sestavin (ki jh našteva Cratos)
Za nizko TDP je bil kriv zasvinjan senzor za DP - očitno z sajami ki jih pa do sedaj nisem zaznal ob čiščenju, samo grob pepel ki ne pride do dimne cevi v kateri je senzor- dimne zapore naredijo tasvoje.
Pri prvi polovici od ene tone skurjenih peletov na začetku kurilne sezone tega pojava v treh mesecih ni bilo. Kot sem že napisal je bila TK za 3°C višje nastavljena (TK 75/72°C) drugi parametri pa identični - dvostopenjsko delovanje gorilnika.
Prva stopnja TDP; 130-140°C
Druga stopnjaTDP; 100-110°C
Peč VHU26 z original gorilcem. Ogenj poševno na zadnjo steno in od spodaj na prvi register, (ne v dimnik zaradi zapor) in skozi odprtine na drugi register in v dimnik.
Od 15.02 do danes porabil 15 vreč peletov
Če sem kaj pozabil :oops:
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Na butasta vprašanja butasti odgovori, na čisto konkretna vprašanja pa en kup brezveznega nakladanja, meglenja in smetenja.
Zbogom.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Imam peč TKAN1 s podpihom zraka na ventilator.
Zakurim s trskami. Razkoljem tri bukova sedem cm premera polena. Potem ko zagori dam gor malo debelejša in ko dobi peč TDP nekje 250°C zaprem loputo na peči. Ne na dimniku tam je vedno oprta na polno.No potem dolagam po 5-6polen premera nekje 7cm. Takrat pa zadimi in potem pojenja. Čez čas ni sledu o dimu samo vidiš vročino na vrhu dimnika.Ko peč gori na polno je TDP 270°C tep. vode v peči drži 75°C.Povratek je nastavljen na 58°C.
To se vedno dogaja ko dolagam drva da se en čas tako dimi. Pa čeprav čistim peč vsak teden in dimnikar naredi svoje in pravi da je dimnik vredu. Tudi v peči se pojavljajo črne saje. Katrana ni veliko, malo se ga naredi morda na en mesec 1mm.
Hvala za odgovor.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Peč ferroli sfl5 gorilnik moderator gorenje skoraj .... vertikalno... zalogovnik za vodo...
Tdp med 130 in 145 stopinj...
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Ventilator dela vedno, nimam smrekovih trsk, črega dima je kar nekaj, za 2200 l zalogovnik potrebujem 50kg drv in sanitarno vodo 100l.
Hvala za odgovor cratos.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
1
Ta tvoj Tkan 1 ni uplinjak ampak kombiniran kotel na pelete ali drva.Sam pač uporabljaš
za kurjenje drva,kar je čisto v redu!!
Verjetno zakuriš tako ,da podkuriš pod celo naklado dru.(Ali nad naklado, kar bi bilo v tvojem primeru bolje,saj bi ti gorivo odgorevalo.) tak način kurjenja pride v poštev le ,če ni zračni tok premočan in bi ti plamen odpihovalo proti toplotnim izmenjevalcem
Je pa res ,da s Tkani nimam izkušenj in jih ne poznam tako dobro ,kot uplinjake. :oops:
Pa še to ,ali za podkurit uporabljaš gorilno kocko ali papir??
lp cratos
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Ne naložim drv gor, trske in nato prižgem nato dolagam. Podkurim pa z kocko ja.Tako da je dim črni ali je to krivo?
Če pa nedam večjega podpiha pa se ustvarja katran na stenah. Tako da mora biti večji podpih in s tem večja temperatura dimnih plinov.
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Ko doložiš drva, najprej zagorijo močno hlapne sestavine (volatili). Ker kisika primankuje, je izgorevanje nepopolno in dim črn.
Pri svoji ferrothermki opažam, da BI bilo idealno DOLAGANJE takšno: Naložiš nekaj polen, počakaš kako minuto, da "orng začne izhlapevati", nato pa malo odpreš nalagalna vrata. (S tem dodaš sekundarni zrak, hkrati pa zmanjšaš vlek preko vodnohlajene rešetke- primarni zrak.) Čez nekaj minut, ko je prvotni "šus" gorenja mimo, nalagalna vrata bolj pripreš. Še čez nekaj časa jih popolnoma zapreš...
Če je "sekundarca" preveč (hkrati je zmanjšan "primarni"), se plamen in žerjavica pod njim začneta "hladiti". Če pa ga je premalo (hkrati je povečan primarni zrak preko rešetke), pa je uplinjanje in pomankanje sekundarca še večje (verižna reakcija).
Potem pa loviš kompromise med izgorevanjem in pogostostjo nastavitev zraka. ("Kukalo" za opazovanje plamena je seveda predpogoj za nastavljanje.)
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
...mene pa vedno zanima,kaj se dogaja v pečki in v rozeti...in ne barva dima na strehi :wink:
ps
..dimne signale pa raje pustim ameriškim staroselcem,v analizo...so bojda pravi strokovnjaki na tem področju
ps
..hja,moram priznat,da tudi kakšen sosed,ki tanka kurilca na račun mamine penzije,ter me posredno,kdaj zmerja,da sem"gorenc :wink: