PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje pušča

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
V talnem gretju je začel padati tlak in nameravam ugotoviti, v kateri zanki je prišlo do puščanja. Zanke nameravam postopoma zapirati in tako se bo videlo, kje je težava. Ne vem pa, kako se posamezne zanke zapirajo. Spodnji ventil se verjetno zapira z imbus ključem, kako pa zgornji? Ali je pomemben tudi vrstni red? Hvala za pojasnila.


Priložene datoteke
.jpg   razdelilna omarica3.jpg (Velikost: 71,07 KB / Prenosi: 3048)
#2
To je ena od možnosti. Še vedno pa ne boste vedeli kje točno pušča. Zadnjič je nam str.projektant razložil, da ima za te namene na razpolago eno termo kamero (termovizija) in se hitro lepo vidi kje je "luža) v tleh.
#3
A si ziher, da pušča talno?
Si napumpal sistem in zaprl oba glavna ventila za nekaj časa?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
Talno navadno ne prične puščati brez razloga, si prepričan, da ne pušča kje drugje?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
če imaš možnost uporabi termo kamero....boš hitro ugotovil kje pušča....
#6
Sem preveril in krivec je talno. Sedaj sredi kurilne sezone pač ne bom šel v sanacijo, temveč bom zgolj zaprl problematično zanko. Sanacije pa se bom lotil poleti.
Hvala za informacije.
#7
ojej, kako pa se je to zgodilo??
#8
Največkrat jih prevrtajo pri montaži sten, vrat........
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#9
johan777 Napisal:Ne vem pa, kako se posamezne zanke zapirajo. Spodnji ventil se verjetno zapira z imbus ključem, kako pa zgornji? Ali je pomemben tudi vrstni red? Hvala za pojasnila.

zgoraj samo zeleno plastiko priviješ, isti sistem z iglo, kot pri radiatorjih.

nasvet: mesto puščanja določi še v ogrevalni sezoni.
več >> zasebno sporočilo
#10
Si bom tole sposodila. V enem prostoru v pritličju imamo narejeno diletacijo v estrihu in že par tednov nazaj smo na sredini diletacije opazili madež premera cca 15 cm. Je pa spodaj talno ogrevanje. Kako najlažje diagnosticirati madež? Lahko so samo delavci kaj odložili in je ostal madež. Ali je bolj verjetno, da se je kakšna vlaga sprostila čez. Na srečo še ni položena keramika, tako, da imam 14 dni časa, da tole razčistimo.
#11
s tlačnim preskusom
#12
Termografija bo mesto pokazala samo v primeru odstopanja med temperaturami tlaka. Če so uhajanja vode zanemarljiva, kar v tem primeru verjetno so, bo mesto z termografsko kamero malo težje najti. Mesto uhajanja se da ugotoviti tudi z točkovnim merilnikom vlage v betonu (s spodnje strani plošče, upam da ni v temelju hiše).
#13
Pritličje.
#14
Podkleteno?
Iskanje po temi