Vikend smo priklopili na javni vodovod in ko smo spustili vodo v hišo, je začela teči voda iz varnostnega ventila pri bojlerju. Ko sem zmeril tlak vode je kazalo 9 barov. Poklical sem na komunalo in jim povedal za problem, rekli so, da bojo montirali reducirni ventil in to so tudi storili. Čez čas pa sem dobil položnico za plačilo tega ventila, potne stroške in montažo.
Zanima me, če mora ta strošek res plačati uporabnik? Naj povem, da so po posredovanju tudi sami zmerili, da je tlak 9 barov, ampak to bi lahko naredili že pri prvem priklopu in bi tako odpadli vsaj potni stroški. Naj povem še to, da je reducirni ventil montiran v vodomernem jašku.
Ima kdo podobne izkušnje?

Lp, I.
#2
meni je reducirni ventil montiral vodovodar ob razvodu cevi pred ventilom v hiši
#3
Katero podjetje pa je to zaračunalo ?
Sem pogledal malo tehnične pravilnike javnega vodovoda..... In ima vsako komunalno podjetje/občina svoje..... Praviloma je tlak lahko od 2 do 6 bara.... Potem pa nekatera komunalna podjetja reduciranje opravijo na svoje stroške( npr. mislim da v Posavju Kostak), druga pa zaračunajo(npr. v Črnomlju)..... Če so poslali račun zgleda da imajo to v pravilniku določeno in lepo na suho J****** narod še tle kjer so oni odgovorni...... Tolaži pa se da imaš ti problem dokaj poceni rešen z reducirnim ventilom, če bi pa imel prenizek tlak pa nebi mogel skoraj nič ukreniti.....
#4
Potem imam pa res srečo, to podjetje je ravno komunala Črnomelj,...mater jim,...očitno si tako pokrivajo izpad dohodka, ko imajo stroške s cigoti,...
#5
Evo njihov pravilnik......

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/content?id=99984">http://www.uradni-list.si/1/content?id=99984</a><!-- m -->

Še izsek....

8.18.7. Naprava za zvišanje in znižanje tlaka

Na mestu priključitve je oskrbovalni tlak v vodovodnem omrežju praviloma od 2 do 6 bar.

V posebnih pogojih in v posameznih primerih so navedene vrednosti lahko tudi drugačne. V primerih, ko je tlak na mestu priključitve oziroma na samem objektu izven meje normale (2 do 6 bar), je potrebno tlake v internem vodovodnem omrežju ustrezno korigirati. Naprave za zniževanje tlaka so del interne uporabnikove vodovodne napeljave in se vgrajujejo za zadnji zaporni ventil v vodomernemu jašku.
#6
Hvala ti Pajo za izčrpen odgovor.
#7
Ni za kaj..... Saj si mogu ti plačat račun. Wink heheh....
#8
Pri sosednji komunali - Metlika, ti nad 7 barov zmontirajo na komunalske stroške! Smile
#9
Verjetno niso nič dražji od vodovodarja tako da se jaz ne bi sekiral. Tako ali tako pa ne imej več od 2,5 do 3 bare v hiši. Saj je tut pri elektriki podobno da od zunanje omarce naprej je vse od lastnika odvisno kako si bo kaj zmontiral al bo imel zaščiteno al ne.
#10
Ja kostak Krško je reducirni ventil namontiral brezplačno(material in delo) in ga celo zamenjal po 10letih ko se je pokvaril..... s5 zastonj...... Saj nekaj..... No zdaj pa ne vem česo še tako usmiljeni. Wink
#11
No je pa bil "zanimiv" pripetljaj ko so zamenjali glavni vod v eno vas kjer je bil prej pritisk komaj 2 bara(ali manj) z drugega hriba pa so potem potegnili nov vod in veselo priključili.... pritisk tam nekje 9-10 barov..... In seveda si lahko mislite kako je skoraj vse hiše zalivalo.... puščanje na varnostnih ventilih, starih( in ne tako starih) pipah, parim je še kje v steni spustilo...... Pa se nihče ni tega prej spomnil kaj prinese priklop na drug sistem..... Wink