1.2.2015 ob 09:54
Citat:Da pa pri on/off z zalogovnikom temepratura ogrevalne vode v radiatorjih ne varira, pa je laž.
Tej zahtevi se lahko približa z inverter TČ in velikim zalogovnikom.
Treba se je zavedat da je nihanje temperature prostorov zmeraj vprašanje RAZMERJA akumulacije proti toplotnim potrebam in ne toliko sposobnosti prilagajanja potrebam.
Pri nizkih temp. inverterji kot vemo taktirajo. Zakaj ni opaznega nihanja temperature? Zato ker (karikiram) hiša lahko spravi 50kWh/stopinjo potrebe po toploti pa so 1kW, kar pomeni da je to dovolj za dva dni ogrevanja. Če segreješ hišo za eno stopinjo in jo pustiš da se hladi na ta račun 2 dni ne bo tega nihče opazil.
Čojkotova hiša je ultimate on/off, ki cikla samo en dan, pa mu temperatura ne cikla spet toliko. Zakaj? Ker lahko njegova hiša brez problema shrani dovolj toplote za nekaj dni ogrevanja.
Pa kaj če nima inverterja, akumulacija je dovolj velika da zgladi nihanja!
V masivni hiši (z veliko akumulacijo) in dobro izolacijo (majhnimi toplotnimi potrebami) se pač ne bo čutilo, ker bo akumualcija zadoščala za dolgo časa. Seveda je povsem drugače pri montažni s skoraj nič izolacije.
Te pa tudi tam nekaj rešuje: Pri nizkih temp. se potreba po toploti poveča in gre več direktno v ogrevanje. Recimo imaš 5kW on/off TČ, hiša potrebuje 3kW in ima akumulacijo 50kWh/stopinjo. 2kW presežne toplote bosta hišo počasi segrevala 1 dan, preden bo temperatura zanihala za eno stopinjo.
Ena stopinja tekom enega dneva je neopazno, en cikel on/off pa tudi.
Poanta pa je: Če je hiša kolikor tolikor dobro izolirana in vsaj približno masivna, on/off TČ pa dimenzionirana pravilno glede na objekt, pozabite na resna nihanja temperature.