Zdravo,
imam eno vprašanje: Na stiku stene (klasična opečnata gradnja) in knauf spuščenega stropa v mansardi se mi je pri nizkih zunanjih temperaturah začel občasno pojavljati kondenz na steni (siv flek). Najprej sem pomislil da bi lahko šlo za kakšno zamakanje, vendar se je madež začel oblikovati v obliki cevi, ki je v steno vgrajena za ventilacijo kletnih prostorov. Cev je speljana skozi streho, tako da verjetno hladen zrak iz cevi ohlaja steno na območju cevi in se tam pojavlja kondenz. Cev na podstrešju nad knaufom sem še dodatno izoliral, vendar pa se manjši madež še vedno pojavlja. Ima mogoče kdo podobne izkušnje, kako to sanirati, ali morda obstaja kakšen tip nekakšne zaklopke, ki bi onemogočala vdor hladnega zraka? Verjetno vpliva tudi dejstvo, da je omenjena stena bolj hladna kot ostale, saj meji na enoto dvojčka, ki še ni vseljena.
Hvala za mnenja in lp!
#2
Odduh ima verjetno strešico, ki prepreči vstop hladnega zunanjega zraka v cev. Ko bo sosednji dvojček naseljen, bo cela stena toplejša in problema nebo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#3
Zate bo dobro da se dvojček čim prej naseli, ker boš naslednje leto na tem delu fasal plesen.

V kolikor je ventilacija OK speljana bi moral po tej steni potovati razmeroma topel zrak (v primerjavi z zunanjim zrakom).

Tako da...ima zrak v kleti kje vstopat...da lahko tudi tu izstopa..ali so naredili zgolj izpust preko katerega pa zdaj v resnici vdira noter hladen zrak?
#4
Citat:Verjetno vpliva tudi dejstvo, da je omenjena stena bolj hladna kot ostale, saj meji na enoto dvojčka, ki še ni vseljena.
Ta vpliv je kar odločujoč za tvoj kondenz.
- materjal te stene je votla opeka (modularc)?
- Je to ena stena 30 cm ali dve steni po 20 cm?
- Če sta dve steni, ali je vmes zračna reža 5 cm, ki ima od zunaj zračnike?
Nimam časa - sem v penziji!
#5
To je nekaj narobe narejeno ozirima se niso predvidevale težave in so šli v inprovizacijo. Ko se bo sosed vselil boš pa ugotovil,da imaš slab pritisk v vodovodu (ugibam težave).
#6
temperatura stene, razlika proti ostalim?
relativna vlaga v prostoru?
#7
Žerjavar Napisal:
Citat:Verjetno vpliva tudi dejstvo, da je omenjena stena bolj hladna kot ostale, saj meji na enoto dvojčka, ki še ni vseljena.
Ta vpliv je kar odločujoč za tvoj kondenz.
- materjal te stene je votla opeka (modularc)?
- Je to ena stena 30 cm ali dve steni po 20 cm?
- Če sta dve steni, ali je vmes zračna reža 5 cm, ki ima od zunaj zračnike?

Material stene je modularc, sta pa dve steni, vmes pa mislim da je vgrajenega 5 cm stiroporja.

mape Napisal:temperatura stene, razlika proti ostalim?
relativna vlaga v prostoru?

Enkrat sem meril temperature sten, je bilo vse nad 19°, na delu kjer pa je vgrajena cev sicer ne vem kok je blo, je bilo pa že na otip bistveno hladnej.
#8
Očitno imaš klet precej hladno ter kar močan pretok zraka po zračniku, ki ohlaja zid v svoji bližini. Ogrevanje sosednjega stanovanja nima občutnega vpliva.

Svetujem, da vso steno oblepiš z 2 do 3 cm XPS (stirodur) ter čez mrežico.
Stirodur je močnejša parna ovira kot modularna opeka. Načeloma nebi smelo biti kondenza v notranjosti izolacije. Lahko bi se malce zakompliciralo, če je EPS med stenama lepljen na tvojo steno (verjetno ni) in bi bila otežena možnost prehajanja vlage (pare) ob stiroporju navzgor.
Nimam časa - sem v penziji!