kolega ima hišo, kupljeno. Prejšnji teden pa "ugotovi" po sistemu čula-kazala, da ima v kopalnici pripravljeno za električno talno gretje.
Sem šel v kontrolo in me pred vrati pričaka doza, v kateri je sledeče (kot na sliki):
- napajalni kabel iz elektro omarice - gre samo skozi (preverjeno, lasten kzs), zraven stikal je ena "prazna" doza s pokrovčkom, kjer se ta kabel konča.
- dve žici z napisom "cold wire" (prvič vidim)
Kar se tiče samih del v zvezi z elektroinštalacijami zadeve poznam, ampak, talnega gretja pa res še nisem priklapljal...
Vprašanje torej sledi, kaj mi manjka in ali iz danega lahko rečemo, da se zadevo da zmontirat? Ali je, če ne vem, kaj je dejansko vgrajeno, kaj važno, kak termostat kupim?
Jaz bi najprej od vsega pomeril upornost na teh dveh žicah. Sicer o električnem talnem nimam pojma, a si mislim da je ounačena žica z napisom "cold" da se ve kaj je mišljeno za priklop (da ne stopi doze ). Če je zadeva 230V, potem je za pričakovati upornost okrog 5 do 10 ohmov (za moč med 600W in 1kW). Če je hudo nižja, potem ne priklapljaj.
Kako je pa s termostati itd pa tudi nimam pojma - načeloma naj bi vsak ustrezal, če zadevo izklopi ko je treba. Ne vem pa kako se bo naknadno montiralo tipalo.
kot ti je svetoval samojed, najprej pomeri,
potem testno priklopi preko stikala,
če deluje kupiš termostat s sondo (tista prazna cev verjetno gre v estrih, preveri)
in fiksno povežeš
to poglej za termostat
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.warmup.si/si/termostati.phtml">http://www.warmup.si/si/termostati.phtml</a><!-- m -->
Tista dva vodnika modre in črne barve "cold" sta hladna konca od grelne žice v tlaku. Bojim pa se, da je, gled na priloženo sliko, kar nekaj stvari zgrešenih. Prilagam link, kako naj bi zadeva bila zvezana:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricnoogrevanje.si/pdf/Digitalni_termostat_TouchSCREEN_TFT.pdf">http://www.elektricnoogrevanje.si/pdf/D ... EN_TFT.pdf</a><!-- m -->
Je grelna preproga vgrajena neposredno pod keramiko ali v tlak?
Ali obstaja možnost poizvedeti od katerega proizvajalca je grelna preproga?
Običajno morajo monterji talnega gretja pred zalivanjem grelne preproge ali pa pred polaganjem keramike po njej izvesti kontrolne meritve upornosti grelne preproge katera lahko odstopa po zalivanju v tlak ali pa po polaganju keramike na preprogo maksimalno za 10%. Če je odstopanje večje običajno ne bodo priznali garancije na grelno preprogo ker je lahko tudi poškodovana zaradi nepravilnega polaganja keramike (ostri robovi keramike lahko načnejo zunanji zaščitni plašč grelnega vodnika ipd. take zadeve pa je potem izredno težko sanirati. Z določenim instrumentom se sicer relativno točno da določiti mesto poškodbe, vendar brez razbijanja keramike ne gre. Preveri, če seveda lahko, kdo je izvedel dela in če si je zapisal izmerjeno vrednost upornosti grelne preproge. Zraven je dobil knjigo, v katero se običajno ti podatki vnesejo pred in po polaganju keramike ali tlaka. Tam boš našel tudi podatek o moči grelne preproge v vatih (W). So pa nekje okvirne vrednosti moči grelnih preprog 100W po kvadratnem metru, seveda odstopanja so odvisno od tipa grelne preproge in proizvajalca. Ta podatek bi rabil zaradi natančnejše nastavitve termostata (novejši termostati kot npr. Devi Touch ti vodijo tudi porabo energije dnevno, tedensko mesečno in vso skupaj), ni pa nujen, saj se grelno preprogo lahko priklopi ter pomeri tok, kateri teče skozi njo in se moč preproge potem natančno izračuna.
Na sliki je vidna tretja prazna cev na desni strani doze ki gre navzdol. To cev preveri z foršpanom, katerega vstaviš v cev in si ga označiš ter izvlečeš. Dolžina cevi po vsej verjetnosti ni večja od razdalje od doze do tal in nato maksimalno do sredine prostora v bližini doze ali pa še bliže. Cev je na koncu sigurno zaprta. V veliki verjetnosti ti jo je monter pustil za tipalo talne temperature. Sicer gretje deluje v končni fazi tudi brez tega tipala (ogrevanje bo kontroliral termostat) je vseeno veliko bolje da tipalo imaš, kot pa da ga ni, termostat se bo hitreje odzival na spremembe. Oba konca kabla (modrega in črnega) ter kabel talnega tipala pa moraš spraviti v dozo zraven stikala, tam ti je električar tudi pripravil dovod 230V. Če sta slučajno prekratka in do stikal ne sežeta jih boš moral v spodnji dozi poštukati in sicer oba plašča (opleta) glelnih kablov na ozemljitev, ter obe centralni žili na modro ter črno žilo. Uporabi finožilne mehke vodnike, saj je potem termostat veliko enostavneje zmontirati (ne boš potreboval kladiva za montažo). Sodobni termostati talnega gretja imajo že tudi možnost povezave preko brezžičnega omrežja na računalnik, kjer ga lahko tudi upravljaš in pregleduješ podatke.
Stvar je taka:
- proizvajalca grelnega telesa ni šanse ugotovit, ker "menda" je vse dobavil izvajalec, ki že leta ne obstaja več, kontaktov ni... dokumentacija, ki jo je dobil s hišo je tako-tako. Bom preveril, če je slučajno kje kaj.
- popoldan vzamem s sabo inštrument in pomerim upornost, pogledam kako daleč gre cev v kopalnico. Tolaži me dejstvo, da je dovod na lastnem KZS-u, ergo, če je kje poškodovan kabel ne bo nobenega ubilo ko probam priklopit.
- seveda so mi majstri pustili kable spodaj, tako da bo treba podaljšat do doze tako grelne kable kot tipalo. Nisem pa še niti odpiral tega kabla, torej, če ima oplet kot praviš, ki mora biti ozemljen, če med opletom in žilo ni prevodnosti, je kabel vredu.
- glede termostatov, vzel bom najpreprostejšega, ker smo hišo nadgradili s t.i. smart home sistemom in bo upravljanje tega vezano na urnik (z možnostjo spletnega upravljanja seveda), ker pa takrat nismo vedeli za to ogrevanje, v kopalnico ni nihče potegnil tipala...
update:
- sem olupil kabel, našel oklop in žilo
- meritve upornosti glede na oba konca kabla so:
-> Roklop-oklop = cca 1 Ohm
-> Ržila-žila = 70 Ohm
-> Ržila-oklop = inf
Torej lahko po stricu Ohmu rečemo, da je inštalirana moč cca 700W... zanimivo, bomo vidli, če dela
Tipalo talne temperature boš dobil skupaj z termostatom in ga zagotovo ne bo treba podaljševati, saj dolžine običajno vedno ustrezajo vsem montažam. Če izmerjene vrednosti držijo, potem je grelna preproga v redu. Plašč grelenega kabla moraš ozemljiti obojestransko, oba konca, modrega in črnega, združi jih kar v spodnji dozi in do stikala pelji samo en rumeno zelen mehkožilni vodnik P/F 1,5 mm2. Sedaj se bo sicer spet našel kdo, ki bo rekel : kaj pa ground loop? - ozemljitev v tem primeru predpisujejo vsi proizvajalci obojestransko. Sam izgled modrega in črnega vodnika me precej spominja na proizvajalca DEVI iz Danske. Svetujem ti tudi nakup njihovega termostata DEVIreg Touch. Na netu se cene gibljejo okrog 130 € za kos. Če si iz Ljubljane ti ga zrihtam za okrog 100€ + pivo. Razen bele barve termostata , ki je vedno na razpolago si lahko izbereš tudi druge barve termostata, vendar je na dobavo takega potrebno počakati kakšen teden. Jaz osebno pri nabavi takega termostata nebi ravno varčeval. Spodaj imaš pripet link od omenjenega termostata, poglej pa premisli.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://devi.danfoss.com/Professional/Products/DEVIreg-Touch/">http://devi.danfoss.com/Professional/Pr ... reg-Touch/</a><!-- m -->
Daj priklopi obe žili direktno na 230V in če imaš kakšne tokovne klešče, pomeri tok skozi grelno preprogo ali pa če ga boš pomeril direktno preko ampermetra. Pri 700 vatih pričakuj merjeni rezultat v višini nekaj manj kot 3,5A.
arbajter Napisal:Tipalo talne temperature boš dobil skupaj z termostatom in ga zagotovo ne bo treba podaljševati, saj dolžine običajno vedno ustrezajo vsem montažam. Če izmerjene vrednosti držijo, potem je grelna preproga v redu. Plašč grelenega kabla moraš ozemljiti obojestransko, oba konca, modrega in črnega, združi jih kar v spodnji dozi in do stikala pelji samo en rumeno zelen mehkožilni vodnik P/F 1,5 mm2. Sedaj se bo sicer spet našel kdo, ki bo rekel : kaj pa ground loop? - ozemljitev v tem primeru predpisujejo vsi proizvajalci obojestransko. Sam izgled modrega in črnega vodnika me precej spominja na proizvajalca DEVI iz Danske. Svetujem ti tudi nakup njihovega termostata DEVIreg Touch. Na netu se cene gibljejo okrog 130 € za kos. Če si iz Ljubljane ti ga zrihtam za okrog 100€ + pivo. Razen bele barve termostata , ki je vedno na razpolago si lahko izbereš tudi druge barve termostata, vendar je na dobavo takega potrebno počakati kakšen teden. Jaz osebno pri nabavi takega termostata nebi ravno varčeval. Spodaj imaš pripet link od omenjenega termostata, poglej pa premisli.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://devi.danfoss.com/Professional/Products/DEVIreg-Touch/">http://devi.danfoss.com/Professional/Pr ... reg-Touch/</a><!-- m -->
Sam imam ravnokar položen Danfos električno talno grejte in termostat ECtemp Touch.
Če prav razumem, gre iz grelca v termostat črna v L Load, modra v N Load , ovoj se pa priklopi na zemljo ?
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.