Attack 25profi, če se ne motim. Lastnika sem že hotel pograjati, ker ni s črpalko izenačil temperatur po kotlu in zalogovniku, pa bi pri tem "bazenu" od zalogovnika to kar trajalo.
Pa bom računal od oka: 430kg kotla vzamem kot 380kg železa in 50kg betona, torej ekvivalent 48l vode. RECIMO, da ima zalogovnik 300kg, torej 30l vode.

3780l vode.
ČE je bila temperatura kotla pred in po kurjenju enaka T zalogovnika, pa ČE je kurilnost bukve 4kWh/kg (15%vlažna ima 4,2kWh/kg, 20% vlažna pa 3,9kWh/kg), dobim:
Bukev ima 201kWh energije.
Če vzamem, da se je 3630l "vode" zalogovnika segrelo za 33,5°C, je dobila 142kWh. Izkoristek na zalogovniku je torej 70,6%. 3780l vode je dobilo 148kWh, izkoristek je 73,5%.
Optimist bi rekel, da se je segrelo za 34,4°C. Izkoristka sta 70,6% x 34,4/33,5=72,5%,...(poljubno friziramo številke)
Pri računanju nisem šel v decimalke (zaradi vhodnih podatkov), kakšna je bila T kotla prej/potem, masa zalogovnika,... Marsikaj lahko kak % odnese ali prinese, pa se sešteva.
Na vrsti za vago:
-Hanzi (Veliki dvoboj med nemško in slovaško regulacijo. Pa koliko tist pofl od dilc da od sebe.)
-Cima (S črpalko izenači temperature.)
-Jaz (Brez dežuranja kot debil in pucanja kot cepec, bukev pa ostane.)
-sinko999 (brez F1 nastavitev TDP in preostanka kisika, da bo nemško-slovaški dvoboj primerljiv)
-
-