19.1.2015 ob 01:51
Običajen 300l bojler, 30l ekspanzijska posoda in na vhodu nepovratni varnostni ventil.
Najprej sem kupil [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=7715]najcenejšo varianto ventila[/url]. Že po 10 minutah sem ugotovil, da niti približno ne deluje. Razderem -> tesnilna guma je zavihana za 90°. Ok, škart roba, preveč dela z reklamacijo, grem po novega. Dobim [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=6831]Unitasovega[/url].
Ta približno tesni, ampak res samo približno. Vsekakor tlak na strani bojlerja ne naraste nad tlak v vodovodnem sistemu. Drugače povedano, voda iz bojlerja teče (počasi) nazaj v vodovodni sistem.
Da bi bila zadeva še slabša, gre trenutno za odštevani števec do sosednje hiše. Tam je montiran reducirni ventil, ki tlak iz vodovoda (3-4bar) zmanjša na ~2bar. Ampak tudi ta ventil "pušča" oz. je tlak v sistemu ob odprti pipi ~2bar, ob zaprti pipi se po nekaj sekundah oba tlaka izenačita.
V praksi potem to izgleda tako, da ko v sosednji hiši nekdo odpre vodo, najprej teče voda (počasi) iz mojega 300l bojlerja in šele ko tlak pade na ~2bar, teče še iz vodovoda. Ko zapreš vodo tlak v bojlerju seveda spet naraste in...
Je to normalno oz. so itak vsi ventili taki? Zakaj sem potem sploh vgradil ekspanzijsko posodo? Je tukaj še kakšen trik, ki ga ne opazim?
Najprej sem kupil [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=7715]najcenejšo varianto ventila[/url]. Že po 10 minutah sem ugotovil, da niti približno ne deluje. Razderem -> tesnilna guma je zavihana za 90°. Ok, škart roba, preveč dela z reklamacijo, grem po novega. Dobim [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=6831]Unitasovega[/url].
Ta približno tesni, ampak res samo približno. Vsekakor tlak na strani bojlerja ne naraste nad tlak v vodovodnem sistemu. Drugače povedano, voda iz bojlerja teče (počasi) nazaj v vodovodni sistem.
Da bi bila zadeva še slabša, gre trenutno za odštevani števec do sosednje hiše. Tam je montiran reducirni ventil, ki tlak iz vodovoda (3-4bar) zmanjša na ~2bar. Ampak tudi ta ventil "pušča" oz. je tlak v sistemu ob odprti pipi ~2bar, ob zaprti pipi se po nekaj sekundah oba tlaka izenačita.
V praksi potem to izgleda tako, da ko v sosednji hiši nekdo odpre vodo, najprej teče voda (počasi) iz mojega 300l bojlerja in šele ko tlak pade na ~2bar, teče še iz vodovoda. Ko zapreš vodo tlak v bojlerju seveda spet naraste in...
Je to normalno oz. so itak vsi ventili taki? Zakaj sem potem sploh vgradil ekspanzijsko posodo? Je tukaj še kakšen trik, ki ga ne opazim?