Nižja temperatura v kotlu MALENKOST bolj ohladi dimne pline in je kao boljši izkoristek. Kotel ima tudi manj sevalnih izgub. Hkrati pa ogenj ne more razviti take temperature in je MALENKOST slabše izgorevanje. (Ne velja za kotle s šamotno komoro) Od kotla pa je odvisno, katera malenkost in pri kateri temperaturi prevlada.
sgc ti regulira povratek?
Katera shema?
Ce povečas hitrost črpalke, bo ob isti temperaturi povratka imela voda nižjo temperaturo na izhodu iz peči, saj bo manj časa v peči.
Citat:e povečas hitrost črpalke, bo ob isti temperaturi povratka imela voda nižjo temperaturo na izhodu iz peči, saj bo manj časa v peči.
Lahko pa z logiko začneš na drugi strani: Kotel ti daje na razpolago določeno temperaturo vode (kotlovska regulacija). Ko povečaš hitrost črpalke, se bo voda v radiatorjih nanj ohladila, se bo vračala v kotel bolj topla.
Nimam časa - sem v penziji!
Žerjavar malo ga biksaš.
Govora je o regulaciji T povratka v kotel. Kaj to pomeni ti verjetno ni potrebno razlagati.
Voda ne gre direkt iz radiatorjev v peč (če sploh ima radiatorje, nisem zasledil).
---------------------
Vzemi si čas Smile
@:taubi: Vprašanje, kdo ga biksa? Morda tudi jaz, ker nisem razumel dejanskega stanja kakega detajla.
Kateri črpalki bi se naj povečala hitrost za znižanje temperature vroče vode?
Nimam časa - sem v penziji!
Po vaših postih ne razumem vsega.
Če povečaš hitrost črpalke voda hitreje zaokroži. Se pravi pride hladna voda ( pri meni iz HT) hitreje nazaj. Tam pa tipalo zazna da je hladna voda in pripne tripotni ventil na tisto določeno temperaturo. Se pravi zopet uravnovesi temperaturo vode v kotel.
Vstopno seveda uravnovesi,izstopna T pa je pri visji hitrosti nizja.
Se vedno me zanima po kateri shemi sgc ima zadevo instalirano.
Hanzi se spoznaš na Seltron jaz imam na WDC20 shema 414 in T1 je ta ki spušča vodo v kotel in iz njega. Seveda tripotni ventil.Če delaš po deklaraciji peči dela super. Kako kaj spreminjaš se spremeni VSE. Potem nastane začaran krog peč-voda-HT in SV to mora delovati usklajeno.
Če imaš ladomat ali regulacijo povratka z mešalnim ventilom vse ta vaša teoretiziranja odpadejo. Povratek v peč je tak kot ga nastavi patrona ladomata ali elektronika za mešalni ventil in če to ne dela tako je nekaj narobe.
Sgc imam sam in recimo da nekaj malenkosti vem o njem,seveda pa ne vsega. O wdc pa nimam pojma(ajd nekaj zadev vem,ce sem sgc sam zmontiral,se igral s shemami,bi tudi pri wdc mi najbrz kaj uspelo.
Jaz pisem o izstopni vodi iz kotla. Ta je odvisna od hitrosti crpalke. Ce ne verjamete,jo ustavite.
Če imaš temeraturo peči 80stopinj in povečaš hitrost ti pade temperatura vode v kotlu.
Sedaj pa ali boš bolj kuril ali pa bo temperatura padla. Pišem o HT vode, kadar ga polni.
Ponavljam vprašanje:
Citat:Kateri črpalki bi se naj povečala hitrost za znižanje temperature vroče vode?
Danes je malo sistemov, ki imajo le eno črpalko.
Nimam časa - sem v penziji!
Tisti črpalki med kotlom in zalogovnikom.
Črpalka med kotlom in zalogovnikom ima funkcijo prenesti višek toplote kotla v zalogovnik. Deluje le v primeru, če je temperatura vroče vode kotla iznad neke meje. Čim temperatura izhoda iz kotla pade pod predvideno mejo, se ustavi = njena povečana hitrost ne more znižati temperature kotla izpod predvidene meje.
Nimam časa - sem v penziji!
Drži, da naj ne bi šla pod predvideno mejo, če je regulacija spodobna.

Tukaj pa je govora o tem: Mešalni ventil pripravlja npr. 65°C toplo vodo. Če je pretok majhen, jo kotel ogreje na npr. 80°C, če je pretok velik, jo ogreje na 75°C.