Oj.
Danes tudi jaz na orlignotu 250 zamenjal turbolatorje. Original so takšni, da je okoli cevi navita pločevina z 8 ovoji. Fi izmenjevalca je 48 mm, premer turbolatorja pa je 37 mm. Tako ni bilo nobenega čiščenja. Po dobri uri in pol kurjenja iz 30 stopinj peči je bila temperatura dimnih plinov nekje 150-170 temperatura peči nekje 77.
Novi turbolatorji so premera 45 mm in imajo 4,5 ovoja. Zanimivo je to da sem pričakoval sedaj nižjo temp. dimnih plinov pa se je zgodilo ravno obratno. Giblje se od 180-200 stopinj. Kotel sedaj doseže tudi višjo temperaturo.
Je pa dober občutek ko čutiš pri premikanju ročice da se nekaj čisti:-)
Po pogorenju enkratnega nalaganja je 1500 l zalogovnik kompleten segret iz 25 na 80 stopinj, kar mi prej ni nikoli ratalo.
Nima samo Orligano takšne hibe,da bi bili originalni turbolatorji samo za okras in kao ,da se da z njimi celo toplotne izmenjevalce očistit . Jih je še kar nekaj...............
Koliko si se pa matral ,da si mehanizem razdru in potem nazaj sestavil ?? Pa še to ,ali si v toplotnih izmenjevalcih opazil,da sami toplotni izmenjevalci sploh niso gladki ampak je narejen var po sredini cevi,ki bi oviral tekoče drgnenje po obodu cevi?
Boš pa imel sedaj res nekoliko višjo temperaturo DP naslednji ukrep pa bi bil ta ,da zamenjaš IK kar bi ti znižalo temperaturo DP nazaj na 180°C .Originalna IK je kar nekaj!!!
lp cratos
Lesko
Kdo ti je delal turbolatorje,za kaksno ceno?
tudi attack ima podobno tezavo,vendar 11mm pa niso manjsi. So pa kaksnih 5 zagotovo. Bom zmeril ob naslednjem ciscenju.
ce ima svas po sredini cevi,pa na obmocju svasa naredis zleb v turbolatorju.
Cratos, za mehanizem sem se moral kar pomatrat, posebej za to ker imam odvodno cev speljano vzdolž kotla in prenizko. Tako ne morem komplet turbolatorje naenkrat ven potegniti ampak jih moram polovico razdret v kotlu.
Hanzi, turbolatorje sem naročil preko bolhe, cena 80 e. So iz 3 mm pločevine.
naslednjo predelavo si bom umislil to, da obrnem logiko ročici za loputo. Sedaj jo moram potegniti k nalagalnim vratom, da zaprem loputo. Dodal bi mehanizem, da ko bi zaprl vrata bi z tem tudi potisnil ročico naprej in z obrnjeno logiko s tem zaprl loputo. Vse to je gledano z varnostnega vidika, da nebi ostala odprta. (greš trd mim peči pa se malo nasloniš.... Se je mogoče z tem že kdo poigral?
Attack ima tako narejeno. Ko zapres vrata,avtomatsko zapres tudi loputo. Ko jih odpres avtomatsko odpres tudi loputo ( ce se ti ne zapece). Lahko pa rocic dvignes da ne odpres lopute ko odpres vrata.
jani65 Napisal:Cevi v izmenjevalcu bi morale biti iz brezšivnih cevi,čudno!
Imaš prav, bi morala biti brez šivna cev ,samo ko sem pred leti delal predelavo na ORLIGANOTU sem moral prav zaradi varov brusit vse turbolatorje ,ker hudiči niso šli notri...
Pri tem kotlu lahko občasno temperatura uide kar visoko tudi čez 220C° ali več.
Ima IK ,ki je narejen kot nek žleb,zato ima plamen in vroč dim zelo kratko pot do dimniške tuljave..
Drugače pa je ta kotel ,ko je predelan eden boljših po izkoristku in emisijah.
lp cratos
jokovot: zato bo treba tisto predelavo opravit katero sem malo višje navedel
drgač je pa kotel v pogonu 3. sezono in prvo, da ga kurim in vzdržujem temperaturo v bajti 21 stopinj.
Če je na spodnji sliki v hiši res Atmos ( baba cula) potem se mi je zdi ravno ekolosko tole. Če bi naredil Aerofoto posnetek bi se odlično videlo.
Če bi vsi v vasi hkrati takole zakuril, sem prepričan da imajo v Pekingu ko je zrak najbolj onesnažen čist gorski zrak v primerjavi s temi v vasi.
Dim v ozadju je večina od tega dimnika.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.