Objave: 20
Teme: 1
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Pozdravljeni
V novem stanovanju imam kondenacijsko plinsko peč Vaillant eco tec pro z notranjim regulatorjem color matic 370. Težava, ki se pojavlja je, da peč neprestano deluje. Na sobnem tremostatu nastavim temperaturo 20 stopinj in peč pač normalno greje, da se doseže zadana temperatura ampak ko je temperatura dosežena se peč ne ugasne oz se za kakšne pol minute in nato ponovno priže ter deluje 2 minuti se ugasne za pol minute itd .. v nedogled.
Ima kdo kakšno idejo kaj je tukaj narobe ? Bil je menjan že termostat ampak brez uspeha.
Objave: 49
Teme: 4
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Sam imam sicer eco tec plus, vendar predvidevam da pri tem ni velike razlike. Kotel je najbrž v režimu modulacije ko z minimalno močjo vzdržuje nastavljeno temperaturo in ker je najbrž minimalna moč kotla za to nalogo prevelika se ves čas ugaša in prižiga.
Na kotlu je treba nastaviti zaporni čas gorilnika, ki preprečuje opisani pojav saj avtomatika za nastavljeni zaporni čas blokira ponovni vžig. Nastavitev se izvede v Diagnostičnem meniju na kotlu do katerega ima v principu dostop samo instalater naprave ..... razen če sta se pri montaži drugače dogovorila ....
Objave: 20
Teme: 1
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Verjetno je res nekaj takšnega. Serviser je že 2x prišel in v desetih minutah odšel. Peči niti odprl ni. Ker je peč še v garanciji se pač kr menjava stvari. Najprej notranji termostat ,zdaj čakam na celotno elektroniko peči .... Do pomladi bo mogoče stvar rešena :evil:
Namreč gre za majhno stanovanje in je odjem res majhen. Se mogoče celo da izklopiti funkcijo minimalnega dogrevanja ? Ali se pač zaporni čas gorilnika da nastavit na recimo pol ure ali več ?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Vse se da napravit, le "serviser" bo moral najprej navodila prebrat.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 20
Teme: 1
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Evo danes probal spremeniti tudi zaporni čas gorilnika , ampak brez uspeha. Karkoli oz. kakeršnikoli parameter spremeniš na peči je delovanje še vedno enako. Nastavljena tempertaura 21 stopinj , dosežena tempertaura 21 stopinj. Peč pa se prižiga na točno pet minut, ter gorilc dela okoli 3 minute se ugasne ter dela še samo črpalka kakšni dve minuti in peč spet počiva pet minut in nato spet isti cikel. Ugasne se samo kadar fizično zmanjšam temperaturo na termostatu za vsaj pol stopinje. Dvižni vod pa med tem pet minutnim segrevanjem vedno dvigne iz okoli 38 stopinj na 47 itd..
Objave: 49
Teme: 4
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Glede na opisano nihanje temperature dvižnega voda med 38 in 47 stopinjami mi pride na misel edino še, da imate nastavljeno maksimalno temperaturo dvižnega voda na 47 stopinj (prav tako v Diagnostičnem meniju).
Objave: 20
Teme: 1
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
V diagnostičnem meniju vse štima. Natavljena temp. dvižnega voda je 65 C. Zanimivo je predvsem to. Če imam nastavljeno temp. prostora na 21 stopinj peč greje do 21 stopinj in se ne ugasne ampak se prižiga še naprej vsakih pet do deset minut in dela kakšni dve minuti in spet enako naprej. Če pa medtem na termostatu temp. naraste čez nastavljeno temperaturo in potem pade nazaj na nastavljeno se pa peč ne prižiga oz. se takrat ko pade na 20.5 stopinj.
Objave: 49
Teme: 4
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Moja (najbrž res) zadnja ideja je, da je v sobnem regulatorju (calormatic 370) nastavljena on/off regulacija, poskusite nastaviti na modulacijo - nivo za strokovno osebje/konfiguracija sistema.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
In pa minimalno moč kotla je potrebno preverit. Če je ta nastavljena previsok, potem taktira.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!