Izkoristek se povečuje s padanjem temperature tekoče baze pred expanzijo, to si res dobro poštudiral, bravo dedek. Praksa iz sistemov zemlja voda pri radiatorskem ogrevanju, kjer podhlajujemo tekočo bazo in ogrevamo kolektor.
Če na takšen način iztržiš COP 2,8 ti mora pa tudi zemljina okoli kleti dovajat toplotno energijo, saj bi v nasprotnem COP število komaj preseglo 1
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
sassapo Napisal:Izkoristek se povečuje s padanjem temperature tekoče baze pred expanzijo, to si res dobro poštudiral, bravo dedek. Praksa iz sistemov zemlja voda pri radiatorskem ogrevanju, kjer podhlajujemo tekočo bazo in ogrevamo kolektor.
Če na takšen način iztržiš COP 2,8 ti mora pa tudi zemljina okoli kleti dovajat toplotno energijo, saj bi v nasprotnem COP število komaj preseglo 1
sassapo cop je podatek kompresorja oziroma klime-scop pri gretju je pa skozi ne glede na zunanjo temp.3.2-imam calorimeter-tudi meni ni jasno od kod energija, moral bi zmeriti koliko energije oddaja dodatni konvektor-v kleti res nimam nobenega resnega vira -toploto oddaja le kompresor in cca2.5 m neizolirane cevi 22mm-res je pa vhod zraka v klimo topel cca 18 st ven pa piha12 do 13st in to stalno enako ne glede na čas delovanja tč
Zemlja okrog kleti ima dokaj konstantno temperaturo, zato ti konstantno segreva klet. Če ne bi bilo segregacije čez zidove in tla bi z 7kw mašino klet hitro zaledenela. verjetno imaš tudi dobro izoliran Estrih proti kleti. Po moji logiki: kolikor energije porabiš za segrevanje stanovanja in kovektor, toliko jo porabiš za ohlajanje kleti. In to Ti po moje pokompenzira prehod toplote skozi hodnik. Ampak nekaj mi ne gre skupaj da ima pri segrevanje konvektorja in celotne etaže izpih 13 stopinj. To je skregano z mojo logiko, kljub konvektorju. Saj konvektor oskrbuje z toploto ista naprava kot jo hkrati porablja. Že malo diši na perpetum mobile.
klet je nad nivojem zemlje-hec je v tem da mi sistem deluje
sem pa tudi ze napisal da je pri priblizno isti temp zunaj poraba notranje 6.9 kw tč cca31kw če pa je vklopljena zunanja tč9kw je poraba manjša za cca 9 kw na 24 ur-ko pa se začnejo defrosti je poraba skoraj enaka ,ko pa je zunaj -7 do-10 pa zunanja počepne in ne ogreje prostorov do nast, temp. v sobah,notranja pa še zmeraj deluje in dobro greje-termostati izklopijo
prepričan sem da perpetum ne obstaja-kaj je v resnici bi lahko ugotovil samo z meritvami
zakaj izpih 13st-----voda skozi konvektor teče z temp.35 do 45st-zgornji del konvektorja oddaja toploto ki jo tč skoraj direktno vsesava-spodnja polovica konvektorja pa segreva izpuh-ventilator pa skrbi za dober pretok zraka-zato nastanejo določeni problemi, recimo uparjanje skoraj pri 40st itd.......temperaturni razpon zraka je med cca25 in 40st.c odvisen od začetne temp dv
sem prepričan da je dosti razumljivo
Človek bi pričakoval, da bi se kakšen resen proizvajalec TČ to spravil testirat v laboratorijskih pogojih, da se ugotovi, ali je možno v zaprtem sistemu ogrevanje dvignit na višji nivo (beri višji COP) in da pri tem ne pride do podhlajevanja.. Zadeva teoretično izgleda sila preprosto. Črpalka neko energijo, ki bi jo, če bi ogreval z elektriko, imel v razmerju 1:1, zaradi ugodnih pogojev delovanja (dovolj je 7-10C) spravi na nivo 1:3,5-4 in da se ugotovi razmerje med porabljeno energijo za ogrevanje in energijo, ki jo porabi črpalka. Sam si zadevo predstavljam tako, da z radiatorji, katerim energijo dovaja črpalka, ogrevaš kletne prostore, posledično ima črpalka zaradi višje temp. zraka manjšo porabo.
Nekaj izkušenj z tem, sicer brez dodatnega radiatorskega ogrevanja imajo lastniki STČ, ki sicer trošijo bistveno manj, vseeno pa imajo podatek, za koliko pade temp. kletnih prostorov takrat, ko črpalka deluje.
Čista primerjava je kompresorski razvlažilnik kateri (karikirano) ima električno porabo 100w, 200W hladilne moči in 300W toplotne moči. Teoretično smo dobili COP 1,5. Tudi v praksi zadeva deluje ampak tako visok COP brez dovoda zunanje energije ni mogoč
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
xavi Napisal:....... Sam si zadevo predstavljam tako, da z radiatorji, katerim energijo dovaja črpalka, ogrevaš kletne prostore, posledično ima črpalka zaradi višje temp. zraka manjšo porabo. .....
Ni fizikalne osnove. Napisano diši po perpetum mobile.
vklpil ogrevanje dnevne sobe
zunanja t +5st
temp v kleti 15.4st
izklopil konvektor
tč delovala 20min
t. kleti padla na8.1 st
temp dv 41st
po 20minutah priklopil nazaj pretok vode skozi konvektor
tč deluje naprej
po 12 minutah t. kleti 13.9st in ni več padala
šel pogledat čez 15 minut -t. kleti praktično enaka 13.8st
xavi Napisal:Zdaj pa še spremljal dvig temp. brez uporabe konvektorja, da potrdimo ali ovržemo teorijo o prehajanju toplote iz okoliške zemljine oz. stropa kleti.
ob delovanju tč brez konvektorja t v kleti stalno pada se ne ustavi,pri vključenem kolektorju pa pade cca2st(iz cca 15 na 13 )potem pa to temp drzi ne glede koliko časa tč deluje
sem šel prejle gledat pa je ob ugasnjeni tč temp narasla samo za 0.2st-praktično nič(t kleti 14st)
Letos moram v salonu zamenjat 2 radiatorja v skupni dolzini 3m. Stara dva bom zmontiral v spodnjo sobo, odprl na full in vanjo preselil zunanjo enoto. Ima da greje
Dedek: hudo, ce ti tako dela kot pravis, ne spreminjaj nic, da kaj ne pokvaris
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.