12.1.2015 ob 21:55
Jure14 Napisal:Pa še vprašanje ali bi potreboval TČ nizkotemparaturno ali visoko?
hvala
Pri bazenu je izredno pomembno ali je pokrit ali odprt, ogrevan (talno/stensko), koliko je izoliran, kvaliteta toplotnega izmenjevalca, pričetek/konec uporabe bazena - ti podatki, vam bodo narekovali toplotne izgube bazena in potrebno moč ter temp.ogrevne vode.
Nizkotemp.TČ je prava izbira, min.moč TČ se izračuna na potrebe hiše + san.voda Če bo bazen celo leto v uporabi je potrebno to upoštevati pri moči TČ.
10 m x 4m x 1,5 m = 60 m3 vode
Najtežje jo je ogreti na začetku - lahko traja tudi več dni, odvisno od moči TČ
60 m3 iz 10 °C na 26°C = 1.113,6 kW energije / 11 kW = 4,21 dni
60 m3 iz 10 °C na 30°C = 1.392,0 kW energije / 11 kW = 5,27 dni
60 m3 iz 20 °C na 26°C = 417,6 kW energije / 11 kW = 1,58 dni
60 m3 iz 20 °C na 30°C = 696,0 kW energije / 11 kW = 2,63 dni
Izračun pokaže, da bo najbolj smiselno počakati/potrebno, da se voda sama od sebe ogreje (sonce/zrak) na neko sprejemljivo temp. in od tam naprej ogreva z TČ.
Dogrevanje dobro izoliranega, pokritega bazena je sorazmerno nezahtevno.