Citat:
Ne vem, če si prebral oba moja spota? Jaz v njih napake nisem videl. To kar ti trdiš velja za primer, če je gradbeni priključek zgrajen skladno s PZI načrtom za stalni NN elektropriključek, katerega je pristojni DES potrdil. To pomeni v isti omarici in tukaj se po tvoje res debata lahko konča.
Konec citata

Oba sem prebral, lahko pa da narobe razumem. Če želiš gradbeni priključek, to pomeni priključno merilno omarico oziroma po domače omarico z števcem. To prevzame elektro, vanjo pa priključiš gradbiščno omarico (razdelilno po domače), ki seveda mora imeti fid 30mA itd. In plačuješ elektriko po gradbeni tarifi. Ko z gradnjo zaključiš, ti štromar v sodelovanju z pristojnim distributerjem odklopi gradbiščno omarico in priklopi hišo. Na isti števec v isti merilni omari. stroški so majhni, ker si vse že plačal prvič plus morebitna sprememba predpisov ti ne more do živega.

Če si pa mislil, da si postaviš gradbiščno omaro z števcem in fidom in vtičnicami v enem kosu, je pa druga. To bi pa moral potem odstranit itd in je že iz stališča stroškov popoln nesmisel.

Če povzamem potek pri meni - postavil betonski okvir na mejo parcele. Delno sam, delno električar in delno distributer smo montirali omarico PMO 3 z merilno garnituro (števec, odklopnik, prenapetostna zaščita). Od tu naprej je po blagoslovu elektra in plačanih prispevkih peljal kanbel 4x6kvadrat do moje gradbene omarice (fid, varovalke, 3x enofazna vtičnica, 1x trofazna vtičnica). Po zaključku je prišel spet distributer in sva to omarico odklopila, priklopila pa hišo, cena se je iz gradbene spremenila na gospodinjski odjem.
Danes je razlika samo ta, da rabiš meritve tudi za gradbeno omarico, česar pri meni pred 7 leti niso zahtevali.
LP,
Samojed
#17
mirator Napisal:Tvoj smeško na koncu res pomeni, da se samo hecaš.

Sam sem ga uporabil. Porabil mogoče za 30€ bencina za zidavo gospodarskega objekta 15x10. Sedaj bo šlo še nekaj za streho...pa počasi naprej.
Če bi imel gradbeni priklop, bi imel že več kot 10kratnik tega stroška.

Agregat imam pa od lanskega žleda.
#18
samojed
tole se motiš
"Ko z gradnjo zaključiš, ti štromar v sodelovanju z pristojnim distributerjem odklopi gradbiščno omarico in priklopi hišo. Na isti števec v isti merilni omari. stroški so majhni, ker si vse že plačal prvič plus morebitna sprememba predpisov ti ne more do živega."
vse plačaš 2x
-priklop
-meritve
-pogodbo-soglasje
#19
temp Napisal:
mirator Napisal:Tvoj smeško na koncu res pomeni, da se samo hecaš.

Sam sem ga uporabil. Porabil mogoče za 30€ bencina za zidavo gospodarskega objekta 15x10. Sedaj bo šlo še nekaj za streho...pa počasi naprej.
Če bi imel gradbeni priklop, bi imel že več kot 10kratnik tega stroška.

Agregat imam pa od lanskega žleda.

Elektrika iz agregata je veliko dražja od distribucije. Da ne govorimo o ekologiji, hrupu in še marsičem. Za žled in podobno, ter za monterje, ja, za nekoga, ki bo imel elektriko tudi v hiši, mislim, da vsi veste, kaj je "racionalno".
#20
slepec Napisal:samojed
tole se motiš
"Ko z gradnjo zaključiš, ti štromar v sodelovanju z pristojnim distributerjem odklopi gradbiščno omarico in priklopi hišo. Na isti števec v isti merilni omari. stroški so majhni, ker si vse že plačal prvič plus morebitna sprememba predpisov ti ne more do živega."
vse plačaš 2x
-priklop
-meritve
-pogodbo-soglasje

Plačaš priklop (a ne tisti del v višini cca 600€, ampak je hudoo nižja cena), meritve pa tako ali tako rabiš povsod - za novo, periodiko, po spremembi..., zato tega nisem našteval.

Seveda pa drži, da je nekaj stroškov manj če dobiš "podaljšek" od soseda.
LP,
Samojed
#21
Izkoriščam temo:
Trenutno še vedno koristim gradbeni štrom, imam pa v hiši že vse razdelilne omarice zvezane. Kaj moram imeti še vse pripravljeno, preden lahko pokličem 'posvečenega' merilca, da se potem priklopim na običajen (cenejši) štrom?

Verjetno moram zvezat vse vtičnice in stikala? Moram imeti tudi žarnice povsod? A priklop za napo, steklokeramično, ventilatorje ipd. so lahko 'surovi' (gole žile)? A je ključnega pomena, če v mansardi za luči nisem uporabil trožilnega kabla ampak posamezne žice?
#22
...in gradbeni priključek ti velja samo eno leto potem pa spet via elektro in lepo prosim če mi lahko podaljšate še za eno leto gospod .....podaljšaš ga lahko samo dvakrat potem pa spet jovo na novo. zato pa kabel do prvega soseda pa naj stane kolikor stane če ne gre drugače pa agregat.
#23
@ndrey Napisal:Izkoriščam temo:
Trenutno še vedno koristim gradbeni štrom, imam pa v hiši že vse razdelilne omarice zvezane. Kaj moram imeti še vse pripravljeno, preden lahko pokličem 'posvečenega' merilca, da se potem priklopim na običajen (cenejši) štrom?

Verjetno moram zvezat vse vtičnice in stikala? Moram imeti tudi žarnice povsod? A priklop za napo, steklokeramično, ventilatorje ipd. so lahko 'surovi' (gole žile)? A je ključnega pomena, če v mansardi za luči nisem uporabil trožilnega kabla ampak posamezne žice?

Malo je odvisno od kje si. Lahko mi tudi na ZS pošlješ, pa bom videl če se da kaj pomagat. Ni pa nujno, da imaš vse priključeno. Dovolj je do priključne doze (ali vtičnice seveda). Kar je "viška" kablov pa v zaprtih sponkah in varovalke izklopljene ter zavarovane pred vklopom.
LP,
Samojed