Jure14 Napisal:Pa še vprašanje ali bi potreboval TČ nizkotemparaturno ali visoko?

hvala

Pri bazenu je izredno pomembno ali je pokrit ali odprt, ogrevan (talno/stensko), koliko je izoliran, kvaliteta toplotnega izmenjevalca, pričetek/konec uporabe bazena - ti podatki, vam bodo narekovali toplotne izgube bazena in potrebno moč ter temp.ogrevne vode.

Nizkotemp.TČ je prava izbira, min.moč TČ se izračuna na potrebe hiše + san.voda Če bo bazen celo leto v uporabi je potrebno to upoštevati pri moči TČ.

10 m x 4m x 1,5 m = 60 m3 vode
Najtežje jo je ogreti na začetku - lahko traja tudi več dni, odvisno od moči TČ

60 m3 iz 10 °C na 26°C = 1.113,6 kW energije / 11 kW = 4,21 dni
60 m3 iz 10 °C na 30°C = 1.392,0 kW energije / 11 kW = 5,27 dni
60 m3 iz 20 °C na 26°C = 417,6 kW energije / 11 kW = 1,58 dni
60 m3 iz 20 °C na 30°C = 696,0 kW energije / 11 kW = 2,63 dni

Izračun pokaže, da bo najbolj smiselno počakati/potrebno, da se voda sama od sebe ogreje (sonce/zrak) na neko sprejemljivo temp. in od tam naprej ogreva z TČ.
Dogrevanje dobro izoliranega, pokritega bazena je sorazmerno nezahtevno.
#32
čukimuki Napisal:Pa dajmo še povedat kolikšna je razlika med investicijo zrak voda in voda voda, npr. za podobno kvaliteto črpalke?

Glede trajnosti težko govorimo, ker je malo uporabnikov, ki bi imeli TČ dlje kot 10 let. Sam poznam enega, ki ima zemlja voda letos 10 let in še vedno deluje, takrat je bila baje zadeva špica sedaj pa ..... Vendar deluje 10 let brez problema.

:lol: LTH Škofja Loka VV obratujejo že preko 30 let - velike, hrupne, grde - kompresor kot V8 mašina :lol: :lol: :lol:

[img]httpunichr("58")//nepunichr("46")vitraunichr("46")si/images/jpg/P-379-1unichr("46")jpg[/img]
#33
V 70ih se je zmontiralo kar nekaj TČ voda voda in večina bi jih delovala še danes, če bi se vzdrževale :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#34
prasuvse Napisal:
Jure14 Napisal:Pa še vprašanje ali bi potreboval TČ nizkotemparaturno ali visoko?

hvala

Pri bazenu je izredno pomembno ali je pokrit ali odprt, ogrevan (talno/stensko), koliko je izoliran, kvaliteta toplotnega izmenjevalca, pričetek/konec uporabe bazena - ti podatki, vam bodo narekovali toplotne izgube bazena in potrebno moč ter temp.ogrevne vode.

Nizkotemp.TČ je prava izbira, min.moč TČ se izračuna na potrebe hiše + san.voda Če bo bazen celo leto v uporabi je potrebno to upoštevati pri moči TČ.

10 m x 4m x 1,5 m = 60 m3 vode
Najtežje jo je ogreti na začetku - lahko traja tudi več dni, odvisno od moči TČ

60 m3 iz 10 °C na 26°C = 1.113,6 kW energije / 11 kW = 4,21 dni
60 m3 iz 10 °C na 30°C = 1.392,0 kW energije / 11 kW = 5,27 dni
60 m3 iz 20 °C na 26°C = 417,6 kW energije / 11 kW = 1,58 dni
60 m3 iz 20 °C na 30°C = 696,0 kW energije / 11 kW = 2,63 dni

Izračun pokaže, da bo najbolj smiselno počakati/potrebno, da se voda sama od sebe ogreje (sonce/zrak) na neko sprejemljivo temp. in od tam naprej ogreva z TČ.
Dogrevanje dobro izoliranega, pokritega bazena je sorazmerno nezahtevno.

Tako sem tudi jaz računala, čeprav sem vzela malo manjšo globino (1,2m). So v praksi to sprejemljive cifre - 3 dni da se bazen ogreje, dan in pol za dogrevanje če pade T vode za 6 stopinj. Koliko približno rabiš za dogrevanje nonstop, se pravi TČ ogreva vodo kontinuirano na neko T. Ker če se ne ogreva odprt bazen samo ponoči, že imamo lahko tisto razliko v T 6 stopinj, sploh če je želja 30 stopinj v bazenu, ali kako? Pa to pri moči 11kW, kva je to šele pri neki TČ, ki bi jo on rabil samo za hišo - ranga 5-6kW. Bi bila namenska TČ samo za bazen oziroma takrat tudi za SV recimo res dražja varianta kot vse v enem 2x premočno?
#35
V izračunu so zanemarjene izgube zaradi ohlajanja vode čez stene in zrak. Torej so številke še večje.....
Glede na zelo različne potrebne moči za ogrevanje bazena in hiše, verjetno pride v poštev le inverterska TČ in najbrž tudi zalogovnik.
Posebna TČ za ogrevanje bazena je najbrž večji strošek.
Bi pa bila zanimivo, kako bi se obnesli sončni kolektorji v kombinaciji s šibkejšo TČ.
Saj konec koncev toplo vodo v bazenu potrebuješ le poleti ......
#36
Vkopan in čez noč pokrit bazen ima bisveno manjše toplotne izgube. Drugače pa se da bazen ogrevat z improviziranimi kolektorji, ali pa nabaviš namenske.
Nekaj primerov na slikah:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=ogrevanje+bazenske+vode&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Bdq0VNfhKYWiyAPJg4HoBQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1024&bih=635#tbm=isch&tbs=rimg%3ACb4sDzAoqaCJIjgQPzYPnQTgqOA8rwn9k5Wo0Voy7QJnELKSPa5lF3WRftSlF6wiQU9AUGjWmLk_1r6i3D81uCm7IuioSCRA_1Ng-dBOCoEWAzbEZG6Ke7KhIJ4DyvCf2TlagRYDNsRkbop7sqEgnRWjLtAmcQshE113r_1ADtByCoSCZI9rmUXdZF-EYoi23NQbVUYKhIJ1KUXrCJBT0ARNdd6_1wA7QcgqEglQaNaYuT-vqBFgM2xGRuinuyoSCbcPzW4Kbsi6EfDi2d1bI2FT&q=ogrevanje%20bazenske%20vode&imgdii=_&imgrc=viwPMCipoIk4PM%253A%3BwfGaI3mcQiBhbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.remax.si%252Ftl_files%252FSlikeVsebina%252FBazeni%252Fbazenska%252520oprema%252Fogrevanje%252Fbazen%252520ogrevanje%252520solarni%252520kolektorji%252520remax%252520%281%29.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.remax.si%252Fogrevanje.html%3B934%3B700">https://www.google.si/search?q=ogrevanj ... B934%3B700</a><!-- m -->
Ali pa relativno poceni kupljena varianta, ki jo lahko poljubno povečaš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/bazenski-dodatki/crpalke--filtri--grelci/grelci/solarni-kolektor-solarmatte">http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/ ... solarmatte</a><!-- m -->
#37
Zaenkrat se navdušujem nad opcijo, da za bazen kupim samostojno TČ, ki so namenjene le za gretje bazenske vode za hišo in sanitarno vodo pa se nagibam Deikin Altherma LT 6kw zrak-voda inverter. Ali mislite glede na specifikacijo hiše bo to dovolj.
1. cca. 180m2 zidano porotherm 30cm + 20cm izolacije (fasada). Pod temeljno ploščo XPS in na strehi 50 cm izolacije.

Hvala za vse nasvete
#38
Kot sem že napisal, sam bi dal 8 kw, pa ne samo zaradi bazena. Da pa 8 kw ne bi moglo dvignit za kakšne 2-3 stopinje vode v bazenu (nočno ohlajanje), pa tudi dvomim. Sicer se pa da to preračunat, glede na m3 vode.
#39
To je cena ali kaj.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ten-net.si/index.php/reader/product/ERLQ006CV3.html">http://www.ten-net.si/index.php/reader/ ... 06CV3.html</a><!-- m -->
#40
za zunanjo enoto. še notranja mora biti nekje.
#41
Pozdravljeni,

Glede na to da pri Daikin Altherma 8kw obtajata dve opciji 1 fazna in 3 fazna me zanima kakšne je dajanska razlika in katero vzeti.

hvala

lp
Jure
#42
Za takšne zadeve je sigurno bolje 3 faze, če je pri hiši 3 fazni priklop.
#43
Če je hiša trifazno priklopljena na EE omrežje, je odločitev enostavna (montiraš trifazno TČ)
Če je enofazni priklop pa moraš dati malo na tehtnico, kaj vse od močnih porabnikov imaš v hiši. Če se kuha na elektriko potem je enofazni priklop kritičen saj zelo hitro prekoračiš dopustno obremenitev....... in "pufff" odpihne glavno varovalko v nedeljo ob napol narejenem kosilu .........
#44
Varovalko odpine že 8 kW? tudi če imaš 1x35A?

,ker nameravam dati 11kW TČ enofazno na varovalko1x35A.
#45
To je 1 x 35A = 7,7 kW moči

Pa poglejmo porabnike:
Kuhalna plošča ........6,5 -7,5 kW (vsa kuhališča vklopljena)
Pečica ....................3,3 kW
Pomivalni stroj ........2,2 kW
Pralni stroj .............2,3 kW
Kuhinjski bojler .......2 kW
Sušilni stroj .............1kW

TČ 11kW .................3,5 kW

Kolikšno imaš verjetnost, da bo v nedeljo neka kombinacija zgoraj omenjenih naprav skupaj s TČ presegla 7,7 (8) kW priklopne moči?
Velika!
Seveda ti ne odpihne varovalko takoj, ampak po določenem času.....
Z veliko discipline in samoomejevanjem (kuhanje na enem-dveh kuhališčih, ne uporaba drugih strojev dokler se kuha, pečica, ko ni nič na štedilniku, .....), bo seveda delovalo tudi enofazno. ............., ampak vmes se lahko vklopijo tudi električni grelci v TČ in potem .....?