PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira šobe za Ferroli GN1 N 04

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

kupili smo rabljeno peč Ferroli GN1 N 04 z gorilcem Olymp Viscostar 33DC.
Trenutno smo v fazi priklapljanja peči,kmalu pa bomo zmontirali tudi gorilec.

Preden gorilec zmontiramo bi mu preventivno zamenjal šobo.
V prilogi je shema kotla in vrisan plamenski stožec za 45 in 60° šobo.

Glede na shemo bi bila primernejša šoba s 45° stožcem? ...se mogoče motim?

Dolžina stožca je odvisna od nastavljenega tlaka črpalke. Če želim pri npr. 45° stožcu doseči dolžino 45 cm, kolikšen tlak vbrizgavanja mora biti nastavljen?

Lep pozdrav, Damjan


Priložene datoteke
.jpg   Izbira_sobe.jpg (Velikost: 107,83 KB / Prenosi: 633)
#2
Kakšna je vizualna razlika med solid stožcem in votlim stožcem vem. Kaj pa to pomeni v praksi?
Polni stožec višjo temperaturo pošilja po globini kotla med tem ko jo votli bolj po robovih.

Bi se za omenjeno peč uporabila šoba z solid stižcem ali votlim?

Dimenzije kotla so podane na zgornji shemi iz priložene dokumentacije.

LP
#3
Sam bi poklical serviserja, da vgradi šobo takšno kot mora biti pa ne zato, ker bi bilo težko to narediti. Namreč pri menjavi šobe oz. sploh pri tem da se je peč prestavljala kar pomeni drug dimnik in s tem vlek bi bilo potrebno narediti meritve izgorevanja. ker če bo peč napačno nastavljena ti jo lahko v parih dneh zasaji.

lp
Iskanje po temi