Nimam radiatorjev, ampak stensko ogrevanje (cevi v steni).
enmike Napisal:Generičen odgovor o superiornosti pravih TČ. Se strinjam, da so prave boljše, ampak ne pašejo v vsak objekt.
Glede odjema: to se mi dogaja že minimalnem odjemu, ki ga TČ zmore.
Bom drugače vprašal.
Kako vpliva dejstvo, da je OČ TČ presvoh, npr. maksimalen pretok, ki ga zmore 11,5 l/min (niso se vse veje v obratovanju). Nastavljen dT je 3.
OK, za enak odjem je potrebno povečat dT na račun manjšega pretoka (posledično COP manjši). Kaj pa na druge zadeve? npr. defrosti.
enmike Napisal:...

Migaj Napisal:--- če se dT še dodatno zmanjša in je moč delovanja oz odjem že na spodnjem dovoljenem minimumu, se ogrevanje prekine, dokler ....se spet ne zaženeHipotetično izhodna voda je naštimana na 25C, dt 2!