Generičen odgovor o superiornosti pravih TČ. Se strinjam, da so prave boljše, ampak ne pašejo v vsak objekt.

Glede odjema: to se mi dogaja že minimalnem odjemu, ki ga TČ zmore.

Bom drugače vprašal.
Kako vpliva dejstvo, da je OČ TČ presvoh, npr. maksimalen pretok, ki ga zmore 11,5 l/min (niso se vse veje v obratovanju). Nastavljen dT je 3.
OK, za enak odjem je potrebno povečat dT na račun manjšega pretoka (posledično COP manjši). Kaj pa na druge zadeve? npr. defrosti.
timi11 Napisal:enmike
Prejšno sezono sem imel nastavljen ET na -10 in urnike za ogrevanje vode.Ob prvem mrazu, ki ga lani skoraj ni bilo je sredi nedelje postalo prehladno v stanovanju.Zakaj misliš?
Prva stvar je bila da sem prestavil ogrevanje vode na ponovno (reheat) in ET na 0.
z temi nastavitvami smo novoletni mraz preživeli brez težav.Skoraj vsak dan je bila polna banja vode za ženo in "obvezno" tuširanje mladine. Cena tega razkošja je bila v letu in pol delovanja sledeča
Delovanje kompresorja 4330 ur
Grelec na 1 stopnji deloval 79 ur
Grelec na 2 stopnji deloval 33 ur
to je nekje 4% obratovalnega časa ali približno 45€ od skupnih 1200€.
Pa poišči si kakšen objekt grejem z Daikin 11 LT. Mala je prava grelna pošast. Kaj to greje samo nastavljena mora biti optimalno. Ne uničevat naprav zaradi par evrov.!

Lepo.
Ampak sam imam to srečo, da ni problema s premalo moči. Sem moral kar nekajkrat nižat krivuljo (offset), ker mi je bilo prevroče.
Za občutek: pri 0'C potrebujem 30'C.
Tako, da ne vidim uničevanja TČ (se posebaj, ker je 6kW enota praktično skorajda 8kW).

Aja, za gretje SV se grelci vklapljajo neglede na ET. Decembra sem imel 4h BUH1.
Bolj zoprn je podatek o cca 2800 vklopih kompresorja v mesecu decembru?!
"Za občutek: pri 0'C potrebujem 30'C."

Talno?
pri meni DV pri 0 okoli 40-42°C na radijatorjih.
V decembru 430 vklopov komresorja Idea
Stensko.
Ja, to s kompresorjem ravno ni idealno. Kaj pravite monterji?
timi11 Napisal:Delovanje kompresorja 4.330 ur
Grelec na 1 stopnji deloval 79 ur
Grelec na 2 stopnji deloval 33 ur
to je nekje 4% obratovalnega časa ali približno 45€ od skupnih 1.200€..
Tudi TČ ne dela brez elektrike, še posebej ne v težkih razmerah, zato ta znesek deli z npr 2 , če želiš stvarni pribitek stroška zaradi delovanja elektičnih grelcev, ki nadomesti matranje TČ do konca :wink:
cca 45€ / 2 = 23€
enmike Napisal:Generičen odgovor o superiornosti pravih TČ. Se strinjam, da so prave boljše, ampak ne pašejo v vsak objekt.

Glede odjema: to se mi dogaja že minimalnem odjemu, ki ga TČ zmore.

Bom drugače vprašal.
Kako vpliva dejstvo, da je OČ TČ presvoh, npr. maksimalen pretok, ki ga zmore 11,5 l/min (niso se vse veje v obratovanju). Nastavljen dT je 3.
OK, za enak odjem je potrebno povečat dT na račun manjšega pretoka (posledično COP manjši). Kaj pa na druge zadeve? npr. defrosti.

Dt daj na 5 pa malo temperaturo dvigni pa bo delalo.
Enmike...če se je kompresor 2.800 krat vklopil v enem mesecu to zgolj lahko pomeni da je odjem premali (moč tč prevelika) in ti zadeva taktira. To je smoraj 100 x vklop dnevno!?

Za moje pojme bi moral preiti na urnike...pa tisto kar dela tč naj oddela svoje. Talno ima vsaj 12 urni vztrajnik, torej potrebuješ nekje 2 vklopa dnevno preko urnikov.
Glede ET mislim, da če je računski pri -10° bo tudi dejanski lahko tam nekje, če pa je izračunan na tam nekje pri -5°, potem pa je res morda bolje nastavit ET že na 0°, ker se ti defrosti res začnejo vmešavti v tisti razpoložljivi čas ogrevanja (Timi je mislim da edini tak ekstrem tu na forumu). Pri nižjih temperaturah pa opažam, da defrosti niso ravno pogosti, ker pač tudi vlage ni, posledično ET lahko tam kjer je.

No to je moja domneva, ker sem si izračunal da imam ET pri nekje -12°, pa ni bilo še nikoli tako mraz (jutranji ekstremi ne štejejo) in tudi el. grelci še niso bili potrebni.
Bumm Napisal:
enmike Napisal:Generičen odgovor o superiornosti pravih TČ. Se strinjam, da so prave boljše, ampak ne pašejo v vsak objekt.

Glede odjema: to se mi dogaja že minimalnem odjemu, ki ga TČ zmore.

Bom drugače vprašal.
Kako vpliva dejstvo, da je OČ TČ presvoh, npr. maksimalen pretok, ki ga zmore 11,5 l/min (niso se vse veje v obratovanju). Nastavljen dT je 3.
OK, za enak odjem je potrebno povečat dT na račun manjšega pretoka (posledično COP manjši). Kaj pa na druge zadeve? npr. defrosti.

Dt daj na 5 pa malo temperaturo dvigni pa bo delalo.

Kaj bo delovalo? Zakaj?
(Nimam problema, da TC premalo greje)
Ne vem ali mi sploh pišemo v istem jeziku.Baje imaš možnost zajemanja podatkov.Objavi kakšen log.Če te zajeb... samo grelec, ki ga ne poterbuješ izključi varovalko grelca.Postavljaš veliko vprašanj. Brez podatkov podatkov je težko kaj konkretnega svetovati.Za radiatorje ne potrebuješ dt 3 .Je lahko večji.

gašer123 tudi pri meni so bili defrosti v mrazu dosti redkejši kot pri veliki vlagi okoli 0. Dne 30.12 sem dopoldne ujel 2 defrosta zapredoma v dveh urah.Upam da vmes nisem kakega zgrešil.
Daj dt na 5 pa bos videl da bo delovanje popolnoma drugacno. Pod vprasanja pa prihrani za kasneje.
[quote="timi11"]Ne vem ali mi sploh pišemo v istem jeziku.Baje imaš možnost zajemanja podatkov.Objavi kakšen log.Če te zajeb... samo grelec, ki ga ne poterbuješ izključi varovalko grelca.Postavljaš veliko vprašanj. Brez podatkov podatkov je težko kaj konkretnega svetovati.Za radiatorje ne potrebuješ dt 3 .Je lahko večji.
/quote]

Forum je take narave, da komunikacija rada zaide; npr. nikoli nisem imel probleme z grelcem (in ET) in tudi radiatorjev nimam Smile
Grafe lahko dam, samo potem pricakujem, da jih bom interpretiral nekdo, ki pozna (fizikalno in tehnolosko) delovanje TC. Sam nekaj odgovorov ze vem (fizika), samo kar ne poznam, kako dela Daikinovo krmilje, ne morem priti do koncnih zakljuckov.
Bumm Napisal:Daj dt na 5 pa bos videl da bo delovanje popolnoma drugacno. Pod vprasanja pa prihrani za kasneje.

Predvidevam, da vidis resitev v:

P = dT * pretok * 4200 J/kgK

S povecanjem dT bi TC zahtevala manjsi pretok.
Bom probal.
Forum je take narave, da komunikacija rada zaide; npr. nikoli nisem imel probleme z grelcem (in ET) in tudi radiatorjev nimam Smile
Grafe lahko dam, samo potem pricakujem, da jih bom interpretiral nekdo, ki pozna (fizikalno in tehnolosko) delovanje TC. Sam nekaj odgovorov ze vem (fizika), samo kar ne poznam, kako dela Daikinovo krmilje, ne morem priti do koncnih zakljuckov.


Nekaj postov nazaj si objavil: Confusedhock:
enmike Napisal:Stensko.
Ja, to s kompresorjem ravno ni idealno. Kaj pravite monterji?
enmike, ja, če dvigneš dT, bo OČ bolj na lahko delala, posledično bodo radiatorji bolj neenakomerno ogreti (manjši del radiatorjev bo topel), posledično boš najbrž moral malo dvigniti krivuljo/temp.ogrevalne vode. Poročaj.