Lansko leto smo izvedli investicijo v fasado, 12cm mešanega stiroporja (po propisih EKO sklada). Ob eni izmed zunanjih sten imam v spalnici postavljeno vgradno omaro z drsnimi vrati. Montirana je bila pred izvedbo fasade, v hrbet so bile izvrtane 3 luknje fi 50mm za nemoten pretok zraka (na zgornji strani omara ni do stropa temveč 4 cm nižje).
Ne glede na to se mi je letos po izvedbi fasade v jesenskih mesecih (pri relativno visokih zunanjih temperaturah in vlagi pod 70% pri recimo 20 stopinjah) začela za omaro pojavljati plesen - kot pikice (moje mnenje je da smo premalo zračili-sedaj zračimo 2-3x na dan na prepih). Omaro sem razstavil, steno očitstil s klorovim pripravkom, prebarval z barvo Jupol Citro z dodatkom Jubocida...zadevo temeljito posušil....temperatura okoli 19-20stopinj, vlaga 40%....sedaj pa je treba zadevo postavit nazaj skupaj. Še to...hrbet na omari je tudi deloma plesniv in ga bom pred montažo nazaj zamenjal.
Dilema:
-ali postavit omaro nazaj, narediti luknje za zračenje in bo OK ali
-pobarvati del stene z parozaporno barvo, posušiti, montirati omaro in jo zatesniti do stene (da preprečimo dostop vlage) - vseeno nekaj vlage pride skozi omet in zid...

Sestava zidu: omet 2cm, modularec 30cm, omet 3 cm, stiropor 12cm (mešan)

Srečnega in zdravega vsem...

Hvala za odgovore.

Mlesko
#2
Med zidom ter omaro bi jaz pustil vsaj 2 cm lufta.
Predstavljaj si, da imaš notranjo izolacijo. točka rosišča se ti je premaknila med "rekelce".
Za lažje razumevanje pa prosi @žerjavarja, da ti graf pripopa gor.
#3
Tako je!
Med omaro in zidom vsaj 2cm lufta (raje več).
Ker se hrbtišča rada zvijajo, daj med zidom in hrbtiščem nekaj distančnikov.
#4
Vgradna omara ni enako omara izpred 50 let... Bilo je več kot 2 cm zraka vmes...pa je tu plesen...

Omara je do tal...ima cokel, tudi če ima luknje za zračnje (v hrbtu) so te okoli 15 cm nad tlemi.

Še vedno me zanima ali je bolje delati na čimvečji parozapornosti (preprečevati dostop vlage do tega dela stene) ali na čimboljšem zračenju...seveda glede na dejansko sestavo stene.

Načeloma je vse jasno in nedvoumno....konkretno pa je tako da v vsakem primeru ne moreš imeti vseh zunanjih sten prostih, da omogočaš kroženje zraka.

LP
#5
Pri novogradnji lahko Wink
#6
Omaro postavi 3 do 5 cm odmaknjeno od stene. Če je omara do kota z predelno steno, jo tudi odmakni od predelne stene. Luknje v zadnji steni omare ti nič ne koristijo, ker so vrata omare zaprta in ni kroženja zraka.

Če te zelo moti pogled na ta odmik od stene, ga lahko zapreš, vendar moraš pri tleh in pri stropu pustiti vsaj 15 cm nezaprtega. Zrak mora krožiti za omaro od stropa do tal.

V takih situacijah se ne borimo z parno zaporo proti dostopu vlage (zaradi odpiranja vrat omare), ampak se borimo za izenačevanje temperature zraka ob zidu znotranjim zrakom.
Nimam časa - sem v penziji!
#7
SloCop Napisal:Pri novogradnji lahko Wink

Kako? (razen če imaš stensko gretje za omaro)

LP
#8
Žerjavar Napisal:Omaro postavi 3 do 5 cm odmaknjeno od stene. Ne gre - omara je med stenama

Če te zelo moti pogled na ta odmik od stene, ga lahko zapreš, vendar moraš pri tleh in pri stropu pustiti vsaj 15 cm nezaprtega. Zrak mora krožiti za omaro od stropa do tal. Me ne moti - omara je konstrukcijsko taka da to ne gre - zato so bile izdelane luknje v zadnji steni omare.

V takih situacijah se ne borimo z parno zaporo proti dostopu vlage (zaradi odpiranja vrat omare), ampak se borimo za izenačevanje temperature zraka ob zidu znotranjim zrakom. Se strinjam, drsna vrata v vgradno omaro so stalno odprta zaradi tega

Moji komentarji oz odgovori so označeni krepko.
#9
Citat:omara je med stenama
Ostane le še varianta, da pod stropom nad omaro pride zrak neovirano vsaj 5 cm do zunanje stene ter pri tleh neovirano od stene v prostor. Zrak iz prostora mora krožiti ob steni, da steno ogreje.

Tistih nekaj lukenj v zadnji steni (še zakritih s cunjami) je premalo za kroženje zraka.

Če ne gre zrak nad in pod omaro, imaš še dve možnosti:
- se sprijazniš z plesnijo (tudi v omari na cunjah).
- si brez take omare.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Kaj pa če bi nekam pod omaro namontiral en ali dva ventilatorčka, ki bi občasno delala prepih za omaro. Po moje bi bila lahko na timer ali vezana na luč in ko vklopiš luč bi še ventilatorje kot v kopalnicah.
#11
Citat:Kaj pa če bi nekam pod omaro namontiral en ali dva ventilatorčka, ki bi občasno delala prepih za omaro.
Je treba zajemati zrak ob zidu pri tleh in ga pihati v prostor. Bo topel zrak šel skozi vse špranje vrat omare in skozi luknje v zadnji steni iz prostora ter ogreval cunje in zadnjo steno.

Lahko pa vgradiš gretje zadnje stene (kot za električno talno). Rabiš ob najhujšem mrazu 10 W/m2, vklapljaš s termostatom, da bo zrak za omaro vedno več kot 18 C. Letno boš porabil 20 kWh/m2 zidu (omare).
Nimam časa - sem v penziji!
#12
Se pravi da je treba najdet enega pametnega odvetnika in iti tozit mizarje ki delajo vgradne omare....pa ne dajo stenskega gretja zadaj....
#13
mlesko14 Napisal:
SloCop Napisal:Pri novogradnji lahko Wink

Kako? (razen če imaš stensko gretje za omaro)

LP[/quote

To je bil komentar na mlesko14

----------------------------------------------------------------------------------
Načeloma je vse jasno in nedvoumno....konkretno pa je tako da v vsakem primeru ne moreš imeti vseh zunanjih sten prostih, da omogočaš kroženje zraka.

LP----------
#14
Na koncu pa bo omara krivec za plesen na steni. Bo treba steno še kar sušit. Za začetek kar brez omare pred njo.
#15
Citat:Na koncu pa bo omara krivec za plesen na steni
Omara ne more biti kriva. Kriv je tisti, ki je omaro postavil k zunanji steni in ni priskrbel preprečevanja možnosti tvorbe kondenza.