Lp
Po sliki ti komandira dd2+ simbol v desnem kotu zgoraj
Ja, saj zato se mi zdi čudno ,da mi noče izklopiti pumpe pri nastavljeni temperaturri na DD2+ ! :evil:
Kako imaš nastavljene parametre S2.3 in S3.3 ?
Nastavitev S2.3 = 1
Katera hidravlična shema?
Kako so obrnjena stikala na DD2+?
Shema je 409, za stikala glej sliko


Priložene datoteke
.jpg   IMG_0280 (Kopiraj).JPG (Velikost: 181,28 KB / Prenosi: 1205)
Mislim da je @homer mislil na stikala pod pokrovom dd2+. Na koliko imaš parameter S2.1?
Navodila stran 55
Vsa so na OFF.
A imaš dva mešalna kroga ali enega?
S2.1???
No, iz hidravlične sheme je sedaj jasno, da napačno sklepaš.
WDC namreč ne krmili obtočno črpalko (no ja, jo tudi krmili ampak ne za regulacijo temperature), temveč mešalni ventil.
Tu je sedaj treba videti, če WDC pošilja komando za zapiranje ventila. Na zaslonu WDC bi ti moral biti prižgan R4 in simbol za zapiranje (glej stran 11). Lahko da se pokazovanje prižiga in ugaša. Če je temu tako, potem WDC načeloma dela OK in je treba pogledati mešalni ventil, če ga dejansko zapira in če napetost na motorčku mešalnega ventila je.

Če komande za zapiranje ni, temveč je komanda za odpiranje R3 (vsaj občasno), pa je morda nastavljena minimalna temperatura dvižnega voda (S2.5) ali pa je prenizko nastavljeno varovanje kotla, oziroma hranilnika toplote.
Homer

Mešalni ventil mi deluje pravilno.
Finta je v tem ,da mi mešalni ventil in pumpo zapre ,ne pri 22c kot iimam nastavljeno ampak moram gumb zavrteti vsaj na 19-20c potem zapre pumpo in ventil.
1) vpliv sobne temperature premajhen (S2.1)
2) Strmina ogrevalne krivulje krepko previsoka (P2.1)

Še enkrat: V zgodbo ne mešaj obtočno črpalko, ker se ta izklopi le ko so temperature krepko presežene.
Mah, :evil: :evil: sem za letos obupal.

Srečno pa zdravo 2015 vsem PSS !
Kakšna je razlika parametra S2.3 za nastavitev vpliva sobne enote dd2 + če je ta nastavljen na 1 ali 4?
1 45 46 47 48 49 ... 95 Pojdi na stran 