No, iz hidravlične sheme je sedaj jasno, da napačno sklepaš.
WDC namreč ne krmili obtočno črpalko (no ja, jo tudi krmili ampak ne za regulacijo temperature), temveč mešalni ventil.
Tu je sedaj treba videti, če WDC pošilja komando za zapiranje ventila. Na zaslonu WDC bi ti moral biti prižgan R4 in simbol za zapiranje (glej stran 11). Lahko da se pokazovanje prižiga in ugaša. Če je temu tako, potem WDC načeloma dela OK in je treba pogledati mešalni ventil, če ga dejansko zapira in če napetost na motorčku mešalnega ventila je.
Če komande za zapiranje ni, temveč je komanda za odpiranje R3 (vsaj občasno), pa je morda nastavljena minimalna temperatura dvižnega voda (S2.5) ali pa je prenizko nastavljeno varovanje kotla, oziroma hranilnika toplote.
Mešalni ventil mi deluje pravilno.
Finta je v tem ,da mi mešalni ventil in pumpo zapre ,ne pri 22c kot iimam nastavljeno ampak moram gumb zavrteti vsaj na 19-20c potem zapre pumpo in ventil.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.