Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Osebnih izkušenj z njimi nimam. Všeč pa mi je njihova ponudba, kjer lahko dobim veliko idej. Skoraj pravilo je, če ima en proizvajalec določen izdelek, ga prav gotovo imajo tudi drugi. Predlagam ti, da se malo potrudiš na spletu in preveriš še pri drugih bolj uveljavljenih (eti, schrack, schneider elektric, gewiss itd)
Objave: 85
Teme: 0
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
doro namerni nasvet. Obvezno odklopiti tudi nulo. Nula ni kar tako in ni tako nedolžna kot se sliši. vsak strokovnjak vam bo namestil 4 polno stikalo. težava nastane, ko se srečate nula od agregata in nula od omrežja. to je samo nasvet, vi pa kakor želite.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@pero76
Preklopnik je stabilen na šini in "mehko" preklaplja.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
To je najbolj "ziheraška" varianta....
V primerno "urejenem okolju" pa ne prinese nobene dodatne varnosti.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
V primerno "urejenem okolju" pa ne prinese nobene dodatne varnosti.
Kako je to mišljeno?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ozemljitev, ničenje pred FID stikalom, kabelski dovod, ...... fiksna instalacija do agregata, ........
Fiksni agregati ne odlapljajo nulo....
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Koliko vem je pri fiksnem agregatu neka avtomatika ki to upravlja. Doma si to malo kdo privošči.Sam imam narejeno tako da je vtičnica zunaj,povezana z kablom do preklopnega stikala ,ki je inštaliran med števcem in fit sikalom.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Običajno je avtomatika (avtomatski preklop omrežje-agregat, sinhronizacija z omrežjem, zakasnitve preklopa, paralelno delovanje z omrežjem, ........), ampak to pravzaprav nima nikakršne zveze s tem vprašanjem
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Ne vem ,v glavnem pri meni ni mogoče da gre tok v omrežje.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
In s stalno priklopljeno nulo bi ti tekel?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Zato imam štiri potno preklopno .
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
In kaj in kam bi ti teklo če bi nulo imel priklopljeno?
Objave: 85
Teme: 0
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
joj fantje kakšno neproduktivna razprava, samo zato da bo na koncu nekdo imel svoj prav. razlika v ceni stikala pa znaša nekaj €.
Homer, žal ampak po nuli ti lahko tok steče v omrežje brez težav. primer nadzemnih vodov, tam se ozemljitev ne vleče pararelno z drogovi in od porabnika do porabnika. imaš tudi primer ko je v zemeljskem vodu sistem napajanja TN-S in v teh primerih, brez težav ob nič hudega slutečem priklopu prenosnega agregata spustiš fazo po nuli od hiše, če ne uporabljaš 4P odklopnega stikala. in ko se to zgodi lahko prav pošteno rukne delavca, ki je na drogu ali kje drugje. v elektriki ni če-jev, zato se uporablja 4 polno stikalo. drugače pa, brez soglasja elektro podjetja, niti nebi smeli prikljaplajati agregatov na fiksno inštalacijo objekta. ZAKAJ, zato ker vam napišjo smernice, kako in s kakšno zaščito mora biti izveden priklop. pa lep božič
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Kaj nisem nekaj postov nazaj napisal v "primerno urejenem okolju"?
Pa pojasni še malo, kako lahko spustiš fazo po nuli (seveda predpostavljam pravilen priklop).
Sicer pa ti dam prav. Verjetno je 90% priklopljenih agregatov v času žleda bilo smrtno nevarnih.