Joj, se opravičujem.
Povratni vod iz radiatorjev pride direktno na 120W obtočno črpalko. 2 meseca ni bilo nobenega problema, nato pa je(brez spemenjenih nastavitev), pritisk narastel iz 1,5bar na 3,5bar.
Objave: 293
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Ekspanzijsko posodo si že kaj preveril? Je tudi v hladnem sistemu tako visok tlak?
LP
Objave: 62
Teme: 26
Pridružen: Dec 2014
Ocena:
0
Ekspanzijska je bila tudi zamenjana cca dva meseca nazaj. V hladnem sistemu je tlak 3bar. Moram poudariti, da v zadnjih dveh mesecih sistema nisem nič dofilal oziroma odzračil, ker so vsi radiatorji normalno greli.
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Da ni crknil bojler in ti je sanitarna voda prebila v ogrevalno in ti dvignila tlak
Objave: 62
Teme: 26
Pridružen: Dec 2014
Ocena:
0
Namesto bojlerja imam sanitarno t.č., ki fizično ni povezana z ogrevalnim sistemom.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
kalkulator123 Napisal:Ekspanzijska je bila tudi zamenjana cca dva meseca nazaj. V hladnem sistemu je tlak 3bar. Moram poudariti, da v zadnjih dveh mesecih sistema nisem nič dofilal oziroma odzračil, ker so vsi radiatorji normalno greli.
Tu mi malce smrdi.
- Koliko etaž ogrevaš?
- Koliko je pritisk plina v ekspanzijski, ko je pritisk vode manj kot 1 bar?
- Za kakšen pritisk je vgrajeni varnostni tlačni ventil?
Še enkrat preveri, ali iz spodnjega dela zalogovnika ne gre nobena cev. Kam je priključena (verjetno na povratni vod - bližje peči od črpalke 120W ali bolj vstran)?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 62
Teme: 26
Pridružen: Dec 2014
Ocena:
0
Ogrevam dve etaži od treh(klet, kjer se nahaja kotlovnica, se ne ogreva). Za pritisk plina v ekspanzijski ne bi znal povedati; bom sporočil, ko se vrnem domov.
Varnostni tlačni ventil je vgrajen za 3 bare.
V spodnji del zalogovnika je napeljan vod iz peči, iz zgornjega dela pa gre naprej v sistem.