#76
Zdi se mi, da imaš ti tale sestav: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ivar-group.com/articolo?KC+02+ZS+%281%E2%80%9D%29&idArticolo=19708&idIvarTaxonomy=2579">http://www.ivar-group.com/articolo?KC+0 ... onomy=2579</a><!-- m -->
(tu seveda brez črpalke).

Če je temu tako, sta razdelilnika dejansko zamenjana: spodnji z indikatorji pretoka je predtočni in bi moral biti zgoraj, zgornji z ventili pa je povratni in bi moral biti spodaj. Na to kažejo tudi barvne oznake na razdelilnikih - modra in rdeča. Če indikatorji v nasprotni smeri dejansko ne prepuščajo vode, potem kroženje seveda ni možno in bo treba zadevo premontirat.
Kot jaz razumem zadevo, bi morala črpalka črpati vodo iz povratnega razdelilnika v predtočni, tistile tripotni termostatski ventil pa služi za primešavanje vroče vode iz kurilnice v krog talnega ogrevanja, kar bi bilo čisto pravilno.
Tako da po mojem zamenjati razdelilnika, pa bo ok (če seveda črpalka črpa v smeri od spodaj navzgor).

Dušan
#77
aha. oranžne pokrovčke dal dol, odvil tako da je malo pritekla voda in nazaj privil.
pri prvem - levem je pretok na 2l/min pri drugem pa na 1l - KAŽE SAMO NIVO VODE, RDEČI KROGCI PA SO PRI OBEH ŠE VEDNO NA VRHU!!!!!!!!
#78
mdule Napisal:Zdi se mi, da imaš ti tale sestav: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ivar-group.com/articolo?KC+02+ZS+%281%E2%80%9D%29&idArticolo=19708&idIvarTaxonomy=2579">http://www.ivar-group.com/articolo?KC+0 ... onomy=2579</a><!-- m -->
(tu seveda brez črpalke).

Če je temu tako, sta razdelilnika dejansko zamenjana: spodnji z indikatorji pretoka je predtočni in bi moral biti zgoraj, zgornji z ventili pa je povratni in bi moral biti spodaj. Na to kažejo tudi barvne oznake na razdelilnikih - modra in rdeča. Če indikatorji v nasprotni smeri dejansko ne prepuščajo vode, potem kroženje seveda ni možno in bo treba zadevo premontirat.
Kot jaz razumem zadevo, bi morala črpalka črpati vodo iz povratnega razdelilnika v predtočni, tistile tripotni termostatski ventil pa služi za primešavanje vroče vode iz kurilnice v krog talnega ogrevanja, kar bi bilo čisto pravilno.
Tako da po mojem zamenjati razdelilnika, pa bo ok (če seveda črpalka črpa v smeri od spodaj navzgor).

Dušan

zgornji kaže da je out in je modri, spodnji pa IN je pa rdeč, na črpalki je puščica ki kaže dol, se pravi da pretaka vodo od zgoraj dol...
#79
To bi potem pomenilo, da je spodnji mišljen kot predtok in zgornji kot povratek - smer toka skozi črpalko tedaj ustreza in ko črpalka dela, bi pretok skozi talno moral biti.
Ne razumem pa tele tvoje izjave: "pri prvem - levem je pretok na 2l/min pri drugem pa na 1l - KAŽE SAMO NIVO VODE, RDEČI KROGCI PA SO PRI OBEH ŠE VEDNO NA VRHU!!!!!!!!" - po eni strani praviš, da pretok je, po drugi strani pa, da so rdeči krogci, ki kažejo pretok, še vedno na vrhu - na podlagi česa potem sodiš, da je pretok 2 oz. 1 l/min?

Druga zadeva: katera je tvoja dovodna cev iz kurilnice - zgornja ali spodnja? (Predvidevam, da zgornja...)

Dušan
#80
krogci so gor, za nivo pa kaže sam nivo vode tako se vidi...
zgornja cev pride iz kurilnice ja
#81
Dobi si nekoga, ki ve kaj dela, tale vezava ni pravilna
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#82
nekoman Napisal:krogci so gor, za nivo pa kaže sam nivo vode tako se vidi...
zgornja cev pride iz kurilnice ja

Sem si mislil - se pravi bi moral biti predtočni razdelilnik vendarle zgornji in povratni spodnji. Po mojem je torej treba zamenjat razdelilnika in obrniti tudi črpalko.

Dušan
#83
Če je to dovod, kjer je objemni termostat in povratek spodaj, potem je zadeva popolnoma v redu instalirana. Problem je lahko le v nepravilno obrnjeni tripotni ventil. Iz slike ne morem razbrati, kje je vhod in kje izhod iz njega. Drugače pa ta zadeva mora delovati brez problemov.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#84
Že, ampak dovodni/predtočni razdelilnik od talnega je pa spodnji, ne zgornji.

Dušan
#85
nekoman Napisal:če potipam cevi so tople vse, razen spodnje 2 bele ki pridejo spet iz tlakov...
Po tem bi lahko najbrž sklepali, da je ventil prav obrnjen?
#86
Po mojem je tripotni že prav obrnjen, zamenjana sta razdelilnika in narobe obrnjena črpalka. Sedaj črpalka potiska toplo vodo iz zgornjega razdelilnika v spodnji, namesto da bi hladno vodo iz spodnjega v zgornji.
#87
Se opravičujem, Telmos ima prav, zadeva je čisto v redu zvezana, če je le termostatski tripotni ventil pravilno obrnjen.

Se pravi:
- voda iz dovoda iz kurilnice teče skozi tripotni ventil, v katerem se ji primeša del vode iz predtočnega razdelilnika
- ta mešanica teče v povratni razdelilnik, kjer se zmeša z vodo iz povratka talnega ogrevanja
- to novo mešanico črpalka črpa v predtočni razdelilnik
- del te vode teče skozi zanke talnega, del teče iz predtočnega razdelilnika po navpični cevi v mešalni ventil, del pa odteče kot povratek nazaj proti kurilnici

Dušan
#88
in zaključek je:
Če je (in kot kaže je) vse prav zvezano, bi, ko črpalka dela, moralo ogrevati.
Ker ne ogreva je edini logični zaključek, da talno ni dobro odzračeno in je nekje zračni mehur.

No ja, obstaja še ena možnost....
Da so cevi talnega zamešane in da je ena zanka zvezana na vstopni register, druga pa na izstopni. Izredno majhna verjetnost, pa vendar možna.......
#89
Ja, bodisi je zrak v ceveh talnega bodisi je treba še nekaj odpreti (pri indikatorjih na predtočnem ali pri ročnih ventilih na povratnem razdelilniku). Če bi bila ena zanka zamešana, bi druga morala še vedno delovati.

Dušan
#90
Kaj pa če je vse zvezano pravilno in deluje, težava pa je v uporabniku ker pričakuje tople ploščice?