#46
Ne, prav udarja v loputo pri ventilatorju. Kot če bi hotel iti dim ven skozi ventilator, ne vem kako naj drugače razložim...

Drugače pa se tudi zalavfa vsake toliko časa ventilator do max. To pa je normalno, no vsaj tako piše v navodilih.

Mogoče kdo ve, kaj je vzrok mojim navedenim težavam.
#47
To se ti dogaja,ko je kurišče polno naloženo.Sprošča se več dima,ki se kopiči pod stropom v zalogovniku za drva ,le ta pa se vžiga (eksplodira) in ti vdari nazaj po kanalu za vpihavanje zraka v kurišče,ter skozi ventilator.
Pride pa do tega problema,ker je na kurišču(odprtini) polno drv in ni odzračvanja iz kurišča.
#48
Hvala za odgovor.
Ali ima še kdo kdrug podoben problem z Vitoligom 150?

Kaj bi se rešil tega problem, če bi naložil v kurišče manj drv?
Jaz sem pa mislil, da se mi to dogaja, ker nimam dovolj velikega odovzema tople vode, hah no se vidi da sem začetnik Smile)
#49
Bistvo je pa tudi,da imaš regulator na peči nastavljen na 75*ali več stopinj,da ti ventilator deluje. Pomembno pa je tudi,da v zalogovniku,ko nalagaš drva,ne podiraš kupa drv,ki so že v fazi zgorevanja,kajti s tem zrušiš žerjavico na odprtino za vpihavanje v zgorevalno komoro-potem se ti pojavlja ta problem.Opazuj peč pa boš opazil moje trditve.
#50
Osebno imam nastavljen ventilator na 70 stopinj, ker jaz nimam vezano peč preko leddomatta 21 ampak imam vezano preko termostatskega v entila, ki odpre ko doseže voda v kotlu 64 stopinj. Zato skoraj da ne rabim imeti ventilatorja na 70 stopinjah, razen če bi bila res huda zima.
Poleg tega tudi nimam zalogovnika vode, peč je vezana direktno na boljer 150 L, in radiatorje (približno 13).
#51
Pozdravljeni vsi,

zanima me, če ste rešili težavo z lodomatom za vitolig 150 ? Sam sem namreč v fazi nakupa tega ogrevlnega sistema na lesna polena in cincam med različnimi ponudniki, med katerimi sta najbolj z ceno zmerna vitoli 150 in ctc-jev pv-125.
Kakšen predlog, nasvet,mnenje o vitolig 150 bi mi zelo prav prišlo.
Tedi
#52
Ne vem zakaj bi kupoval Vitolig-potem rajši poglej Orlan 25,popolnoma isti proizvod,iz iste proizvodnje za manjši denar.
#53
Pozdravljeni,

kako ste rešili potem te svoje probleme z viessmannovim ladomatom ?
Tedi
#54
Vsi sistemi na vplinjanje lesa s prisilnim vpihom morajo biti nastavljeni tako, da je minimalna temperatura vode v kotlu nad 65 oC. Tako se izognemo večini problemov, ki pri takem sistemu nastajajo ( kondenzacija, problemi gorjenja, dim, i.t.d.). Pri vseh sistemih na les ali biomaso se vedno izplača vgraditi zalogovnik in se tako izogniti izgubam in nevšečnostim, ki se pojavijo pri prekinitvah gorjenja zaradi previsoke temperature vode v kotlu. (udarjanje loput, nabiranje katrana, kondenzacija kotla, izgube neizgoretih plinov i.t.d.)
#55
pozdrav iz Osijeka(hr)

1.ispricavam se jer ne pisem slovenski
2.ovdje u Hr jako malo ljudi ima Viessman vitolig kotao pa se tesko moze saznati neke informacije,mene zanima(posto sam narucio vitolig i drva za iducu zime) kolika duzina drveta je optimalna za lozenje peci?
35-40-45-50 cm ? na koliko ih rezete?

hvala
#56
50 cm
LP, Mare
#57
vitolig je stigao doma! Big Grin
+ladomat,sts sigurnosna grupa,i mjerac vlage

jel netko ima slike kotlovnice da vidim kak se spaja kotao,laddomat i narucito taj sts... :oops:

s gornje lijeve i desne strane izlazi 3/4" cijevi pa me zanima koja je za sta?

hvala
#58
Zdravo,lahko ti pošljem kakšno sliko na mail.Pošlji Z.S.
#59
Pozdravljeni!

Imam vprašanje za vse lastnike viessmana vitolig 150 in sicer ali tudi vi v kurilnici vonjate dim? Namreč opažam v zadnjem času da vedno bolj vonjam dim in sicer iz zgornje odprtine, kjer se devajo drva. Ali je mogoče, da vrata ne zatesnijo dobro? Kako se naj temu izognem? Mogoče bi bilo potrebno zamenjati "gumo", ki zatesni ta vrata?

Hvala za odgovore
#60
Pravilno razmišljaš,po vsej vrjetnosti bo potrebna zamenjava ognje odporne vrvice (tesnila) na vratih.