Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Zdi se mi, da imaš ti tale sestav: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ivar-group.com/articolo?KC+02+ZS+%281%E2%80%9D%29&idArticolo=19708&idIvarTaxonomy=2579">http://www.ivar-group.com/articolo?KC+0 ... onomy=2579</a><!-- m -->
(tu seveda brez črpalke).
Če je temu tako, sta razdelilnika dejansko zamenjana: spodnji z indikatorji pretoka je predtočni in bi moral biti zgoraj, zgornji z ventili pa je povratni in bi moral biti spodaj. Na to kažejo tudi barvne oznake na razdelilnikih - modra in rdeča. Če indikatorji v nasprotni smeri dejansko ne prepuščajo vode, potem kroženje seveda ni možno in bo treba zadevo premontirat.
Kot jaz razumem zadevo, bi morala črpalka črpati vodo iz povratnega razdelilnika v predtočni, tistile tripotni termostatski ventil pa služi za primešavanje vroče vode iz kurilnice v krog talnega ogrevanja, kar bi bilo čisto pravilno.
Tako da po mojem zamenjati razdelilnika, pa bo ok (če seveda črpalka črpa v smeri od spodaj navzgor).
Dušan
Objave: 37
Teme: 1
Pridružen: Dec 2014
Ocena:
0
aha. oranžne pokrovčke dal dol, odvil tako da je malo pritekla voda in nazaj privil.
pri prvem - levem je pretok na 2l/min pri drugem pa na 1l - KAŽE SAMO NIVO VODE, RDEČI KROGCI PA SO PRI OBEH ŠE VEDNO NA VRHU!!!!!!!!
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
To bi potem pomenilo, da je spodnji mišljen kot predtok in zgornji kot povratek - smer toka skozi črpalko tedaj ustreza in ko črpalka dela, bi pretok skozi talno moral biti.
Ne razumem pa tele tvoje izjave: "pri prvem - levem je pretok na 2l/min pri drugem pa na 1l - KAŽE SAMO NIVO VODE, RDEČI KROGCI PA SO PRI OBEH ŠE VEDNO NA VRHU!!!!!!!!" - po eni strani praviš, da pretok je, po drugi strani pa, da so rdeči krogci, ki kažejo pretok, še vedno na vrhu - na podlagi česa potem sodiš, da je pretok 2 oz. 1 l/min?
Druga zadeva: katera je tvoja dovodna cev iz kurilnice - zgornja ali spodnja? (Predvidevam, da zgornja...)
Dušan
Objave: 37
Teme: 1
Pridružen: Dec 2014
Ocena:
0
krogci so gor, za nivo pa kaže sam nivo vode tako se vidi...
zgornja cev pride iz kurilnice ja
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Dobi si nekoga, ki ve kaj dela, tale vezava ni pravilna
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Če je to dovod, kjer je objemni termostat in povratek spodaj, potem je zadeva popolnoma v redu instalirana. Problem je lahko le v nepravilno obrnjeni tripotni ventil. Iz slike ne morem razbrati, kje je vhod in kje izhod iz njega. Drugače pa ta zadeva mora delovati brez problemov.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Že, ampak dovodni/predtočni razdelilnik od talnega je pa spodnji, ne zgornji.
Dušan
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Po mojem je tripotni že prav obrnjen, zamenjana sta razdelilnika in narobe obrnjena črpalka. Sedaj črpalka potiska toplo vodo iz zgornjega razdelilnika v spodnji, namesto da bi hladno vodo iz spodnjega v zgornji.
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Se opravičujem, Telmos ima prav, zadeva je čisto v redu zvezana, če je le termostatski tripotni ventil pravilno obrnjen.
Se pravi:
- voda iz dovoda iz kurilnice teče skozi tripotni ventil, v katerem se ji primeša del vode iz predtočnega razdelilnika
- ta mešanica teče v povratni razdelilnik, kjer se zmeša z vodo iz povratka talnega ogrevanja
- to novo mešanico črpalka črpa v predtočni razdelilnik
- del te vode teče skozi zanke talnega, del teče iz predtočnega razdelilnika po navpični cevi v mešalni ventil, del pa odteče kot povratek nazaj proti kurilnici
Dušan
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
in zaključek je:
Če je (in kot kaže je) vse prav zvezano, bi, ko črpalka dela, moralo ogrevati.
Ker ne ogreva je edini logični zaključek, da talno ni dobro odzračeno in je nekje zračni mehur.
No ja, obstaja še ena možnost....
Da so cevi talnega zamešane in da je ena zanka zvezana na vstopni register, druga pa na izstopni. Izredno majhna verjetnost, pa vendar možna.......
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Ja, bodisi je zrak v ceveh talnega bodisi je treba še nekaj odpreti (pri indikatorjih na predtočnem ali pri ročnih ventilih na povratnem razdelilniku). Če bi bila ena zanka zamešana, bi druga morala še vedno delovati.
Dušan
Objave: 413
Teme: 3
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
2
Kaj pa če je vse zvezano pravilno in deluje, težava pa je v uporabniku ker pričakuje tople ploščice?