Kakšno omarico naj vgradim za 4p 1-0-2 grebenasto stikalo? Pri hiši bomo imeli kot zasilni vir elektrike agregat. Zdaj bi pa rad speljal primarni vir elektrike (je že) in sekundarni za slučaj, če bi se spet kakšen žledolom zgodil ali kaj podobnega v podometno omarico, kjer bi bilo grebenasto stikalo in obe omrežji zvezani na to stikalo, naprej pa na razdelilno omarico.
#2
A v razdelilni omarici kje zraven FIDa pa ni placa?
#3
Ne, je vse zabasano.
#4
Npr Gewiss:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gewiss.si/izdelki/box/40cdi">http://www.gewiss.si/izdelki/box/40cdi</a><!-- m -->

Podometne omarice za 4 module:
GW40602
GW40882

Razmisli, če bi morda vzel kakšno z več mest, tako da lahko daš notri še signalizacijo prisotnosti EE napetosti omrežja in agregata
#5
@Homer, ne boš verjel, ampak ravno to podometno omarico sem gledal:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroklik.si/Omarica_podometna_prozorna_vrata_4M_Gewiss_GW40603">http://www.elektroklik.si/Omarica_podom ... ss_GW40603</a><!-- m -->
Kar me moti je globina, ki je preplitka-85mm. Jaz gledam grebenasto stikalo 4 polno, ki je 115mm globoko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/grebenasto-stikalo-2x4p-63-a-400-v-1-0-2-90">http://www.elektrotrgovina.si/grebenast ... v-1-0-2-90</a><!-- m -->. Sedaj če bi hotel to stikalo notri spravit, bi moral dno odrezati v širini stikala in vodnikov in poglobiti v kvader. Ampak mislim, da bom tako tudi naredil. Ni najbolj profesionalno, ampak pri gradnji je treba marsikaj improvizirati.
#6
63A :!: :?:
#7
Lahko pa montiraš tole stikalo. pritrdiš ga na "šino" tako kot varovalke. Zavzame ti pa nekje 7 mest (preveri). Je sicer nekoliko dražje, ampak si brez težav pri montaži, pritrjevanju,....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schrack.si/trgovina/stikalo-kg41b-k950-ve21-4p-1-0-2-in882008.html">http://www.schrack.si/trgovina/stikalo- ... 82008.html</a><!-- m -->
#8
Homer Napisal:63A :!: :?:

Ja lahko bi bil tudi 32A ali še manj. Imam raje več zaloge.
#9
Totalen "owerkill"
To je priklopna moč 45KW :!:
Kaj boš gonil na agregat celo hišo, obrt in še soseda Smile
#10
Malo rezerve nikoli ne škodi. Mislim pa, da ti je @grifon dal lep predlog. Poleg tega stikala pa lahko namestiš še rele za kontrolo mrežne napetosti, kot ti je nekoliko prej svetoval @Homer.
#11
McBobo Napisal:@Homer, ne boš verjel, ampak ravno to podometno omarico sem gledal:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroklik.si/Omarica_podometna_prozorna_vrata_4M_Gewiss_GW40603">http://www.elektroklik.si/Omarica_podom ... ss_GW40603</a><!-- m -->
Kar me moti je globina, ki je preplitka-85mm. Jaz gledam grebenasto stikalo 4 polno, ki je 115mm globoko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/grebenasto-stikalo-2x4p-63-a-400-v-1-0-2-90">http://www.elektrotrgovina.si/grebenast ... v-1-0-2-90</a><!-- m -->. Sedaj če bi hotel to stikalo notri spravit, bi moral dno odrezati v širini stikala in vodnikov in poglobiti v kvader. Ampak mislim, da bom tako tudi naredil. Ni najbolj profesionalno, ampak pri gradnji je treba marsikaj improvizirati.

Omarico daj raje večjo 1x18 npr GW 40 608
potem pa stikalo 1-0-2 3p (nule jaz ne prekinjam) za na letev 40 ali 63 A
primer stikala kako izgleda
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schrackunichr("46")si/trgovina/glavna-stikala-stikala-tipkala-in-signalne-lucke/glavna-stikala-za-izklop-v-sili/stikalo-kg41b-k950-ve21-4p-1-0-2-in882008unichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")etiunichr("46")si/images/product_db/levels/sl-SI/1117_TDunichr("46")pdf[/url]
#12
Da ne odpiram nove teme.
Jaz bi namontiral enako grebenasto stikalo na šino. Zanima me, če je to že narewdil, kako se obnese in koliko mest zasede v razdelilcu.

LP
#13
Mogoče ti kaj podobnega pride prav.
[url]httpunichr("58")//siunichr("46")traconelectricunichr("46")com/files/ckfinder/upload/kat/si/tracon_catalogue_2014_15_F_v1_siunichr("46")pdf[/url]
#14
Jaz sem montiral tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.schaecke.at/steuerschalter/kraus-naimer/cg10-a212-a-0010ve21/kraus-naimer-umschalter-mit-0-stellung-3polig-60-45mm-schnappbefestigung/product/544523">https://www.schaecke.at/steuerschalter/ ... uct/544523</a><!-- m -->

3 polni (ne preklapljam nulo)
Montaža na šino, zasede 3 mesta, AC21= 20A (*)
(*) odklop ohmskih neinduktivnih bremen

Kako se obnese?
Ne vem, namenjen je za agregat za zasilno delno napajanje hiše in več kot poskus ni dal skozi.

Če potrebuješ močnejšega, dvomim da boš dobil te velikosti
#15
Hvala obema!

MIRATOR: Ali imaš mogoče kakšne izkušnje s tem podjetjem, ker jaz prvič slišim zanj?

HOMER: Vprašanje je bilo mišljeno bolj v stilu kakšen je občutek v rokah, ko preklapljaš (a se dobro drži na šini, ali imaš občutek, da ti bo kaj ostalo v rokah)


LP

Pero