Tudi sam bom kmalu vgrajeval TČ vv. Ogrevalna površina 200m2. Moči še nimam določene pričakujem pa cca. 10kW. Me pa zanima nekaj stvari:
- Pridobil sem si ponudbo s strani Termoshopa, kot informativno. Se mi zdi dokaj ugodna. Me pa zanima, če ima kdo izkušnje z njihovimi Aqua pump modeli?
- Zakaj mi hočejo vriniti 300L zalogovnik? Sicer vem, da se s tem dnevno ukvarjajo in pravijo, da je bolje če je. Mene to moti zato, ker sem že videl podobne sisteme, ki zalogovnika nimajo in tudi delujejo. Pa tudi na prostoru (in denarju) prihranim če ga ni. Se mi tudi zdi, da talno gretje deluje kot neke vrste zalogovnik.
- Zasledil sem podatek, da v skandinavskih deželah določijo moč TČ po naslednjem principu: Moč TČ naj bi bila cca. 60% moči toplotnih izgub hiše pri zunanji projektni temperaturi. Če je torej moč toplotnih izgub hiše 15kW je priporočena moč TČ 9kW - vzamemo 10kW + ogrevanje sanitarne vode. Razloženo je bilo tako, da se tako nizke temperature pojavijo samo v nekaj dneh in je takrat bolje dodati moč z drugega vira - kamin, električni grelci,... Premočna TČ naj bi imela preveč vklopov in izklopov. Se pa strinjam, da je zadevo lažje predimenzonirati kot pa reševati zagato, če je potem slučajno prešibka.
Kaj mislite? Mogoče še kakšen nasvet na kaj je treba paziti?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Kdo ti bo pa določil moč tč?
Objave: 466
Teme: 35
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Pričakujem da izvajalec sistema. Kako jo pa on določi je pa njegova stvar. Jaz pa planiram kontrolno izvesti izračun toplotnih izgub sistema, da bom videl koliko se določeni zadevi razlikujeta - sem radoveden. Plus malo opazujem kaj vgrajujejo drugi v podobne objekte - čisto izkustvena zadeva. Vse troje more dati nek koristen rezultat... :-)
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Pri on -off ni tako pomembno, če ima črpalka nekaj rezerve, ima pač krajši čas delovanja. Še bolj se to kompenzira, če imaš zalogovnik. Povprašaj še za Gorenjev aqua gor, ima kar nekaj prednosti, kaj več pa ti bo razložil Sasapo.
Objave: 466
Teme: 35
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Napisal sem izvajalec ne pa prodajalec. Se mi zdi, da se to pri nas velikokrat zameša.
Določanje toplotnih izgub objekta je v teku, hvala za ponujeno pomoč.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
grega09 Napisal:Tudi sam bom kmalu vgrajeval TČ vv. Ogrevalna površina 200m2. Moči še nimam določene pričakujem pa cca. 10kW. Me pa zanima nekaj stvari:
- Pridobil sem si ponudbo s strani Termoshopa, kot informativno. Se mi zdi dokaj ugodna. Me pa zanima, če ima kdo izkušnje z njihovimi Aqua pump modeli?
- Zakaj mi hočejo vriniti 300L zalogovnik? Sicer vem, da se s tem dnevno ukvarjajo in pravijo, da je bolje če je. Mene to moti zato, ker sem že videl podobne sisteme, ki zalogovnika nimajo in tudi delujejo. Pa tudi na prostoru (in denarju) prihranim če ga ni. Se mi tudi zdi, da talno gretje deluje kot neke vrste zalogovnik.
- Zasledil sem podatek, da v skandinavskih deželah določijo moč TČ po naslednjem principu: Moč TČ naj bi bila cca. 60% moči toplotnih izgub hiše pri zunanji projektni temperaturi. Če je torej moč toplotnih izgub hiše 15kW je priporočena moč TČ 9kW - vzamemo 10kW + ogrevanje sanitarne vode. Razloženo je bilo tako, da se tako nizke temperature pojavijo samo v nekaj dneh in je takrat bolje dodati moč z drugega vira - kamin, električni grelci,... Premočna TČ naj bi imela preveč vklopov in izklopov. Se pa strinjam, da je zadevo lažje predimenzonirati kot pa reševati zagato, če je potem slučajno prešibka.
Kaj mislite? Mogoče še kakšen nasvet na kaj je treba paziti?
Kadar krmilje TČ šepa, to pogojno kompenzira zalogovnik. Na talnem gretju je zalogovnik nepotreben balast, kar ponavljam v nedogled.
Ti pa toplo priporočam, da izbereš malce višji razred TČ. Pa zelo pazi, zemlja voda in voda voda ni enako
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
tč že od same vgradnje 2011 občasno javlja napako TZ kar pomeni napako v fazi (dovodu elektrike).nekaj časa telefonaril tt-nato elektro lj zaradi možnih nihanj v napetosti.nato se je problem umiril oz. ene parkrat na leto.rečem ok bo že.
pri tej napaki se tč ustavi.izklopiš vse, varovalko ven in nato nazaj noter spet vse ter dela.
včeraj zopet ta napaka in nova stvar "blokada TZ".kličem tt, danes pridejo - ODZIVNOST!!! - zamenjajo kontroler (verjeten vzrok) in zaenkrat dela.
vse pohvale!
Objave: 70
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Ocena:
0
Prosil bi za pomoc pri spodnji situaciji. Meni je tole popolnoma kontra fiziki, pa raje vprasam.
Gre se za TT vodavoda 15. Hisa ima dva ogrevalna kroga, radiatorji (na slikah) in talno v mansardi, ki pa se ni vklopljeno.
No v glavnem, povratni vod je toplejsi od dviznega voda. Kaze mi isto toplotna crpalka in termometri na ceveh (nad crpalko).
OC dela prakticno konstantno(nastavljena na max pretok), tc pa naj bi imela 13 vklopov dnevno (1 na dan za bojler, na 50stopinj)
Porabe trenutno se ne vem zaradi zbrke z javljanjem stevca, se pa notranji prostori ogrevajo na 20 stopinj.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3y/Ct/2iCqw0P1/20161107203138unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3y/Ct/2iCqw0P1/20161107203138unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3r/Jq/29vF3fOH/20161107203214unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3r/Jq/29vF3fOH/20161107203214unichr("46")jpg[/img][/url]
Hisa Ljubljana, 110m2 na etazo, 2 etazi radiatorjev ena mansarde.
Izolacija 5cm,okna stara dvoslojna, mansarda 30cm ter troslojna stekla.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Očitno so zamenjali tipala dvižnega in povratnega voda
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
to na ekranu "ogrevanje" (druga vrstica) imajo oni za DV? Dobro, če so si tako zamislili, ampak zakaj hudiča pa potem v tretji vrstici piše "povratni vod" ....lahko bi blo kratko malo "hlajenje"
samo, to vidim ni montirano "včeraj" če bi kaj zamenjali, bi tako kazalo od prvega dneva..(tudi pri gretju SV) posledično sploh ne vem, če lahko tako laufa zadeva
Objave: 167
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
Če je tole slikano medtem, ko je kompresor izključen, ni po mojem še nič nujno narobe. Zadeva je zgleda zvezana tako, da obtočna žene vodo čez uparjalnik tudi, ko kompresor ne deluje in se voda pri tem tudi za kakšno stopinjo ohladi, ali pa še najbolj verjetno, da ti mešalni ventil zraven primeša hladno vodo iz drugih neogrevanih krogov (recimo zaradi termičnega kroženja v še neogrevanem tokokrogu). Kakšno stopinjo odstopanja bi lahko dodali tudi senzorji, ki imajo določene pogreške, ampak tukaj analogni merilci potrjujejo izpis na črpalki, tako da je to manj verjetno. Ko se kompresor vklopi, pa bi moral biti dvižni vod bolj vroč. Če ni, takoj kliči serviserja.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Če nastaviš dvižni vod na 40C boš kmalu videl kater podatek je pravi in kateri ne?
Objave: 1855
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
15
Pri nas se pojavi za max. 0,2 stopinje razlike po prenehanju delovanja kompresorja.
Objave: 70
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Ocena:
0
Montirano avgusta.
Zadeva drugače ogreva bp, glede na kar opaziš pri radiatorjih.
Ogrevanje naj bi bilo temperatura na katero ogreva zalogovnik. iz zalogovnika preko oč naprej na radiatorje. Krmili vse sobni termostat.
Slikano med delovanjem črpalke, drugače je namesto ogrevanja izpisano mirovanje.