v prejšnjih objavah sem zasledil:
[8-03] = 1 low noise level 1 (default) - 128 Hz
[8-03] = 2 low noise level 2 - 110 Hz
[8-03] = 3 low noise level 3 - 86 Hz (cca. 50% modulacija, COP najvišji)
V navodilih Daikin piše pa ravno obratno. Torej 3 najglasnejši, itd...
Izkušenejše uporabnike daikin altherma 8kw prosim za izkušnjo iz njihovih ogrevanj. Kako se je recimo obnašala črpalka pri zunanjih -10, -15°C. V mislih imam
- delovanje z grelci ali brez?
- na koliko časa ste imeli defroste?
- koliko se je poraba elektrike povišala napram zunanjim T okrog 0°C?
- Ali je že kdo doživel, da je dejansko imel zunaj pod -20°C in kako je bilo takrat z obratovanjem?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
"[b]bosanoga[/b]"
Izkušenejše uporabnike daikin altherma 8kw prosim za izkušnjo iz njihovih ogrevanj. Kako se je recimo obnašala črpalka pri zunanjih -10, -15°C. V mislih imam
- delovanje z grelci ali brez?
- na koliko časa ste imeli defroste?
- koliko se je poraba elektrike povišala napram zunanjim T okrog 0°C?
- Ali je že kdo doživel, da je dejansko imel zunaj pod -20°C in kako je bilo takrat z obratovanjem?[/quote]
Če dovoliš ti odgovorim jaz,čeprav imam 11 kw.
-Uporaba grelcev obvezno in to pri 0°C default.Bolj ko je črpalka podhranjena glede na objekt bolj rabi grelce.!
-Najpogostejši defrosti so te dni, idalna vlaga in temperatura :x
-V lanskem mrazu -7do -10,je bil 3 kratnik povprečne porabe ogrevalne sezone( delovanje z grelci)
-Pri - 20 boš spoznal kako imaš izbrano črpalko (Moč), posledica padanje temperature v objektu,ne segrevanje vode in defrosti...
Lansko sezono sem probal v začetku zime znižat vklop grelcev pri -10°C.
Nič nisem dosegel kot to,da je črpalka bila prevečkrat v defrostu. Posledično je začela padat temperatura v prostorih- žal imamo hišo z samo 5 cm izolacije in radiatorje.Vrnil sem nastavitev vklopa grelcev nazaj na 0°C in začel segrevati vodo v vnovičnem načinu (doogrevanje) brez urnikov.Potem je zadeva delala kot urca tudi v najnižjem mrazu ki je bil prejšnjo sezono.
Če ti kaj pomagajo moj podatki:
Lansko sezono je deloval kompresor 2971 ur od tega so grelci pomagali 38ur na 1 stopnji(3kw) in 17 ur na 2.st.(6kw)
Strošek vklaplanja grelcev cca. 24€.Veliko? :oops:
Predlagam ti da pustiš nastavitve na defaultu,če ti ni popolnoma jasna reakcija sistema.Popisuj podatke v obratovalnih urah in ostalo,da boš imel za primerjavo ko boš kaj spreminjal.
Predvsem pa brez panike,Daikinca je zakon :lol:
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Tako zadevo razumem tudi sam .prasuvse hvala za potrditev.
Objave: 740
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Je potem pametno imeti 24h/dan nastavljeno na 3? Glede porabe?[/quote]
Low noise je v osnovi mišljen zgolj za nočno delovanje, nekaj ur.
Scroll kompresorjih imajo svojo specifiko in ni vedno najpomembneje "najnižja trenutna poraba".
Upoštevati je potrebno tudi mazanje kompresorja, kar je tudi razlog zakaj je najpogosteje spodnja meja scroll-ov nastavljena na 50%, nižjo toplotno moč se dosega z bypasom.
Tehnično gledano so scroll kompresorji najučinkovitejši pri 94%. To je lahko, eden od razlogov za vgradnjo zalogovnika - tudi na inverterju. Če imaš denar in prostor OK, ni pa nujno potreben. Ampak zopet, inverter software je tako napisan, da tudi vgradnja zalogovnika v prehodnem obdobju ne bo naredila čudeža. Če ni toplotnega odvzema se tudi zalogovnik ne bi ohladil.
Pustimo optimalne sistema malo pri strani, še vedno je pomembno tudi razmerje med nakupno ceno sistema in letnimi prihranki - tukaj so vsi inverterji odlični.
Objave: 107
Teme: 1
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
timi 11 še tole na tvojo objavo: "Lansko sezono je deloval kompresor 2971 ur od tega so grelci pomagali 38ur"
Pri meni v statistiki piše recimo 270ur delovanja kompresorja in rezervni grelik prvi korak 13h. Glede 13h je podatek pravi. Ti pa si za 2971ur kuril grelce samo 38ur. Meni recimo med defrosto, ki traja nekje 4minute delajo grelci in takrat nabiram ure delovanja grelcev. Če si ti čez celo sezono 2971ur porabil le 38ur grelcev, potem to pomeni, da ti med defrostom ne laufajo? Ali pa nimaš defrostov?
Objave: 740
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
El.grelci se lahko vklopijo, ko imate nastavljeno visoko temp. sanitarne vode npr. 45°C
Objave: 178
Teme: 12
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
0
Fantje še en info vas prosim, kaj je najbolje nastaviti za backup heater (Daikin LT, 6kw), na voljo imam "Enable", "Only DHW" in "Limited", v installer navodilih pa piše da lahko izbiram med "Disabled", "Enabled" in "Limited". Dafuq? Kaj je potem razlika med "Limited" in "Only DHW", ki jih imam na izbiro na tabloju?! Equilibrium temperatura je na defaultu, se pravi 0. DHW imam na 45 stopinj, nočem brezveznega kurjenja grelcev, nočem pa tudi da zmrznem na kavču, ko bo zunaj -15. Help :/