Če imaš pametno razporejene porabnike po fazah, ni 2 KW po fazi nikakršna ovira.
No ja ovira je v vsakem primeru za štedilnik, pečico, pomivalni,......, ki jih na tak agregat ne moreš priklopiti.
Menda pa govorimo o zasilnem napajanju za preživetje in ne za polno udobje.

Če pa je namen 100% obratovanje vsega kar je pri hiši, potem govorimo o kakih 12 KVA ali več. In tudi v tem primeru 3f niso ovira.
PS: Seveda če je hiša itak priklopljena na 3f
Govorim o tem če hočeš priključit 1F porabnik malo močnejši in nič drugega pustimo 3F vtičnico ga ne moreš ker tistih 6500W je mišljeno za 3F skupaj vsaka ima 1/3 nazivne moči.
Vem da je to za zasilno napajanje.
Nikjer nisem omenjal 3f vtičnice......
3f porabnikov v hiši praktično ni. Izjema je kvečjemu TČ, pa še kakšna kuhalna plošča. Pa še ta je priklopljena na 2-3f samo zato, da je obremenitev po fazi manjša.
Govorim, da če že imaš hišo priklopljeno na EE omrežje trifazno, potem naj bi imel tudi porabnike razporejene po 3f karseda enakomerno. Torej bi tudi v primeru napajanja z agregatom morala biti obremenitev bremena enakomerno razporejena med fazami.

Če pa je hiša priklopljena enofazno, potem pa itak nimaš s 3f agregatom kaj iskati.
Lej to mi je vse jasno. Tudi glede razporejanja faz in vsega mi je tudi čisto jasno. Bivši sošolec, ki servisira generatorje mi je enkrat dejal, da marsikatera stranka ne ve da takšnega agregata ne moreš po fazi obremenit in s tem se strinjam, ravno toliko lahko kot jaz svojega 2kw, ki mi napaja tisto kar sem že enkrat naštel. Zato sem si sam kupil 1F 2kw in imam čisto dovolj, da mi hiša "deluje" pa še potraten ni. Če bi imel 3F takšne moči kot je zgoraj link bi lahko mel le več porabnikov (kar jih ne rabim) kakšnega p.s. al pa štedilnika kot si rekel pa itak ne moreš priklopit ne na mojega 1F ne na 3F z linka.
Kot sem že omenil za pralni stroj rabiš kar precej več kot 2 kw.
Zato je najbolje, da je agregat močan najman 4 kw na eni fazi in sploh ni nujno, da imaš agregat trofazni.
Pri enofaznem pa izvedeš tako. Vklopiš agregat v enofazno vtičnico.V Trfaznem vtikaču vse tri faze zvežeš skupaj in ga vtakneš v trofazno vtičnico.S tem zagotoviš, da imaš tok v vseh treh fazah z enofaznim agregatom. Seveda trofazen motor ne smeš uporabiti. In ne smeš pozabit vtikač izklopit, ko agregata ne rabiš več. Najbolje, da imaš v hiši enofazno in trofazno vtičnico skupaj in na kabel od agregata navežeš še trofazni vtikač, da ne moreš pozabiti ga izvleči ko agregat izklopiš.
Odvisniki od štroma Smile Očitno je še prepoceni. Pred slabim letom (žled februarja) smo 3 dni preživeli ob sposojenem agregati žblj znamke moči 750W - ohladil je skrinjo (tastove in bratove ni pognal, da se razumemo), pognal mi je peč na KO za toplo vodo in 2 do 4 luči. Greli smo se s kaminom in bilo je kul. Aja, brez elektike smo bili en teden.
Potem sem kupil einhel agregat z kao 2,5kW moči - dovolj da je pomivalni in pralni stroj (ne hkrati) dokončal svoj cikel, ostalo pa isto, le nekaj več luči sem vklopil in tv smo gledali Smile Pa ne dolgo, ker sem ga vozil naokoli po vasi tistim, ki jim moderne peči na pelete in drva niso speljale in so imeli v hišah po 7 stopinj (2 sta se začasno odselila).
Skratka - naša hiša z agregatom cca 2 do 2,5 kw lahko živi popolnoma normalno, le pralnega in sušilnega pomivalnega stroja se ja pametno ognit. Greje kamin, kuha plin, z 2kw smo pa imeli itak luksus - Tv, internet in vse pomembne luči ter hladno skrinjo in hladilnik. Če pač nimaš dimnika za 500 evrov in kamina za 500 evrov, daš pač za agregat 1000 evrov več Smile. Na koncu žleda smo si tam tam glede stroškov Smile
LP,
Samojed
@susa
Te varijante z vtičnicami pa nikar opisuj javno ker so proti predpisom in smrtno nevarne!
Zanima me ali je zadeva, da vežeš agregat na celo hišo še aktualna.
Zadeva je takšna da imam vse napeljavo za priklop agregata. Imam 1/0/2 stikalo v elektroomarici, priključni kabel... Sedaj sem našela traktorski agregat(imamo traktor 80KM) 18KVA znamke Agrovolt, kateri je skoraj nov, in rabljen samo 3x. Cena je tudi ugodna.
Pozna kdo to znamko. So OK??
Traktorski Agrovolt agregat ni inverter, nima kvalitetne AVR regulacije, ni uporaben za drugo, kot porabnike brez elektronike. Sam ga na hišno napeljavo ne bi priklapljal. Varno bi delali le grelci brez elektronske regulacije in stari štedilniki, ne pa indukcijski ter nitne žarnice, vse ostalo bi prej ali slej vzel vrag.
(4.8.2020 ob 14:58)kadotr Napisal: Traktorski Agrovolt agregat ni inverter, nima kvalitetne AVR regulacije, ni uporaben za drugo, kot porabnike brez elektronike. Sam ga na hišno napeljavo ne bi priklapljal. Varno bi delali le grelci brez elektronske regulacije in stari štedilniki, ne pa indukcijski ter nitne žarnice, vse ostalo bi prej ali slej vzel vrag.

Kolikor vem, tudi generator v JEK ali TEŠ6 ali na katerikoli HE ali... ni inverter. Potemtakem lahko na omrežje priključujemo le grelce in žarnice na žarilno nitko Huh Huh

Po standardu ti lahko napetost niha +10% in -15% torej nekje v mejah med 200 in 250V. Da to dosežeš z agregatom pa zares ni potrebna nobena znanost. Torej je ta agregat povsem soliden, za napajanje hiše in vseh porabnikov v njej. 
Bi pa tvoje razmišljanje pilo vodo, če bi govorili o razsmerniku oz napajanju iz akumulatorja. Tam pa je pomebno kakšno obliko izmenične napetosti dobimo.
Bozgom, sam imam 2 kW Genmac, ni inverter, nanj niti slučajno ne priključim kaj elektronskega, celo pri navadni trenšajbi se motor greje.

Še navedba o traktorskih generatorjih Agrovolt 18 kVA, iz strani peras.co.rs: Traktorski generatori AV linije su namenjeni da pogone uređaje koji u sebi ne poseduju elektronske komponente. Pravo su rešenje za poljoprivrednike itd.

Vsa regulacija je na gasu traktorja, ti pa pišeš o tolerancah. Pišem o realni izkušnji, žlahti je bil takle agregat za štalo odsvetovan, videl pa sem ga v živo pri delu. Za žaganje drv in pogon tekočega traku za nakladanje drv je OK, za hlevsko mlekarno (molzni stroj, hladilni bazen, pranje) pa nikakor ne, kaj šele za tiste kmete, ki imajo vse elektronsko vodeno. Ti bi ga pa kar na hišo priklopil?

Za točno razlago razlik med štromom iz omrežja, štromom iz inverterskega agregata in štromom iz navadnega agregata bodo poskrbeli štromarji. Zame kot uporabnika je dovolj, da vem, kaj smem in kaj ne.

Bo dovolj, bo pilo vodo?
Se vidi, da nisi štromar. Agregat in inverter sta dve različni stvari. Agregat je naprava, pri kateri motor z notranjim izgorevanjem poganja generator elektrike. Inverter pa je naprava, katera enosmerno napetost nekega nivoja spremeni v izmenično napetost istega ali drugega nivoja. Generator za svoje delovanje ne potrebuje nobenega inverterja, potrebuje pa elektroniko za vzbujanje in regulacijo.
Generator elektrike pa je dejansko elektromotor kateri je vzbujan in se vrti hitreje od sinhronskih vrtljajev. Kako je vzbujan in kako hitro se vrti določa višino napetosti in njeno frekvenco. Vsaka sprememba obremenitve ob nespremenjenem vzbujanju in hitrosti vrtenja spremeni višino napetosti. Če na tak generator ni priključen ustrezen regulator lahko ob nenadni razbremenitvi (npr. izključi se pečica) naraste napetost, katera bi lahko poškodovala elektronske naprave. Ker pa so sodobne elektronske naprave narejene, da lahko delujejo v zelo širokem napetostnem območju (npr. med 100 in 250 V) se ob nastavitvi napetosti na agregatu npr. 230 V v praznem teku nikoli ne bo zgodilo, da bo napetost višja ampak bo ob polni obremenitvi lahko nižja od 200 V.
Mogoče sem se netočno izrazil, pogovorno. Zato ponovno napišem: pod inverter sem mislil inverterski agregat. Pod agregatom pa navadni, običajni agregat.

Da razčistiva debato, prosim da mi po točkah odgovoriš:

1. Je generator Agrovolt 18 kVA primeren za direkten priklop na hišno instalacijo, vključno za uporabo vseh, tudi elektronskih porabnikov ? DA NE
2. Je navaden agregat (ne inverter), a z vgrajeno AVR regulacijo primeren za napajanje elektronskih naprav) DA NE
3. Se sinusoida navadnih agregatov in inverterskih agregatov razlikuje? DA NE
4. Zakaj izdelovalci agregatov izdelujejo inverterske agregate? Kratek tekstualni odgovor.

Prosim torej za jasne odgovore. Pod točko 4. pa zelo kratek, a jasen odgovor.

Predvsem gre v tej temi za bistvo: ali je Agrovolt 18 kVA primeren nakup za Mrusa, ki ga misli uporabiti za priklop hiše.
@katodr, elektronske naprave so kvečjemu bolj odporne na previsoke ali penizke napetosti, saj vhodno napetost najprej usmerijo, zgladijo, nato pa porabnik (npr. indukcija, LCD itd) dobijo lep reguliran tok, ne glede na vhod.
Torej požrejo ni da ni, kvadratasto, žagasto, 250V, 200V itd. Problem so lahko samo prenapetostne špice (strela, stikalni manevri itd).

Npr. TV, laptop, ledice itd mi je brez problema delalo na čipšit modificiran sinus inverterju, medtem ko bo kompresor, obtočna črpalka itd cvilil kot prašič in rabi lep sinus.
Le navadni grelec požre vse kar mu daš, razen dolgotrajne previsoke napetosti, ko bo pregorel.
Energetik, debata je o INVERTERSKIH AGREGATIH in ne o pretvornikih napetosti. Oba z Bozgomom mešata ti dve zadevi. Menda te električne naprave razlikujem, četudi nisem štromar, a moram o teh zadevah nekaj vedeti vsaj kot uporabnik.

Da bi pa nekdo od vaju naravnost povedal, ali je Agrovolt 18 kVA PRIMEREN za napajanje kompletne hiše, kar želi Mrus, tega v vajinih odgovorih nisem zasledil.