#16
Jasno, da ga dobiš! Ne dobiš pa niti enega hladilniškega dela za daljnovzhodno napravo!! Za evropske so deli standardni, skoraj vse kar je notri lahko kupiš v specializirani prodajalni.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#17
Ce menjas s cenejsim, potem raje ze v startu kupi cenejso zadevo, namesto da iz BMW-ja delas KIO. Malo smesno zdaj izpadejo vse opazke glede fovsije in podobno o tistih, ki imajo japonce napram EU... Ocitno se cez cas vse izravna Smile Samo moje mnenje...

sassapo Napisal:Ja, kvari se vse, ampak s to razliko, da lahko to robo zamenjaš z neprimerno cenejšo. Pri daljnovzhodnih napravah pa moraš kupit original, ker ekvivalenta ni.
Za evropsko TČ, lahko kupiš v vsaki specializirani trgovini skoraj vse dele vsake EU TČ, ker so ti standardni!
Glavni razlog mojega odpora proti dalnovzhodnimi napravami je nenormalna cena rezervnih delov, pa še ko ga rabiš, ga nima noben zastopnik na zalogi :wink:
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#18
sassapo Napisal:...... bo pa večji problem ko bo šel kompresor ali inverter, kjer ekvivalent ne obstoja :?
pa ravno ti si v eni temi rekel, da je kompresor še najmanjši problem (razumel sem tako, da kao vse drugo crkuje, kompresor redkokdaj)

PS. in mimogrede na neki napravi(ne bom rekel znamke) je pa pravkar izven garancije riknil kompresor - so montirali LG-jev kompresor vse skupaj z delom cca 400€...za sedaj dela...
#19
jaz sem uporabil lg kompresorja v samogradnji -je ugodna cena in delujeta ze 4 sezone brez problemov
#20
LG je za voda voda in zemlja voda čisto ok. in poceni nadomestek, pri zrak voda kjer je v mrzli zimi uparjanje -20°C ali celo nižje, pa ne preživi.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#21
sašo65... na tvoji res redko, na zubadanu pa več kot 5 ali 6 let ne zdrži noben.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#22
Kaj to dobro dene mojim ušesom .....
#23
sassapo Napisal:LG je za voda voda in zemlja voda čisto ok. in poceni nadomestek, pri zrak voda kjer je v mrzli zimi uparjanje -20°C ali celo nižje, pa ne preživi.
deluje v kleti pri minimalni temp. zraka 14st
#24
Tam nekje do - 5°C se ne rabiš bat Big Grin
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#25
sassapo Napisal:sašo65... na tvoji res redko, na zubadanu pa več kot 5 ali 6 let ne zdrži noben.
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Potem si se pa zbudil. Sanjaj dalje.
Res je, da jih je nekaj mrknilo tako na FWS, kot na Zubadanu, ker so imeli prenizek nivo najmanjše moči. Po začetniških težavah, ko je bilo zaradi polomljenih vzmeti nepovratnih ventilov to ugotovljeno, so jim dvignili minimalno moč. Zato pa sedaj obe poleti tako taktirata, ker se ne spustita dovolj nizko. In to je vse.
Zamenjanih pa je bilo do danes cca 2,5% teh začetnih kompresorjev. Po dosedanji praksi glede servisiranja, je edinole na Daikinu do 8kW in vseh Toshibah zdržala vsa mehanika na plinskem delu do danes brez okvar. Vsi ostali so se že proslavili z manjšimi ali večjimi posegi vendar glede na vgrajene količine sila malo. So pa bili problematični Grundfosovi senzorji pretoka na novem Daikinu, ki jih je zamenjal z novimi in pa Švedski esbejevi ventili. Oboji zaradi umazanije, kjer pa tudi slavni TF1 ne pomaga kaj dosti. To pa je tudi vse
Zavajanje in pa natolcevanje brez osnov pa ni najbolj zdravo, kar se vidi v poznejšem odzivu klientov.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#26
Tisti ventil pa se lahko zamenja z honeywellovim ali pa katerikoli tripotnim elektromotornim ventilom z zunanjim navojem. Cena je okrog 100 eur. Se pa ga običajno da razstavit s posebnim ključem, očistit in sestavit brez problemov. Jaz sem do danes zamenjal samo en pogon, ki je na načinu ogrevanja namesto, da bi se ustavil, taktiral.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#27
Na FWS sem menjal samo enega, pa še to je bila posledica šlampaste (zlomljena 5/8" cev) montaže. Na Zubadanu bo pa kot kaže že četrti.
PS. za zubadana je kompresor 2.000€ za FWS pa dobrih 500€ Je razlika Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#28
Ma kaj prav moraš nakladat? Kompresor za Zubadana stane 816 euro + ddv. Čudno res, da nisi zapisal, da kompresor stane več od celotne zunanje naprave.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#29
Alo vidva črpalkarja ... samo tako btw vama omenim da z svojim odnosom tule na forumu izgubljata svojo kredibilnost. Uporabniki foruma smo se naveličali vajinega medsebojnega prčkanja in merjenja tiča kdo ima večjega. Cenimo vajine strokovne komentarje, ampak se le ti vedno bolj izgubljajo v tem dreku, ki ga mešata en drugemu. Over and out.
#30
Se pravi resnica nekoga boli?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!