Objave: 55
Teme: 8
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Pozdravljeni,
iščem sorodno dušo katera bi mi pomagala z nasveti pri izgradnji energetskih košar za TČ zemlja - voda . :oops:
Namen imam izdelati 10 kom. 2kW košar v lastni režiji.
LP
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Ali misliš na neke vrste vodnjak, iz katerega bi črpal toploto zemljine?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Preveri, iz kakšnega materiala so izdelane nosilne letve pri originalnih košarah. Potem bo treba izdelati orodje, ki bo letve držalo na želenem mestu, nato pa juriš na vtikanje cevi. Posebna pozornost velja tolerancam (koliko v + mora biti luknja, kamor se cev vtakne). Najbolje bi bilo eno kupiti, potem pa presodiš ali bo šlo, ali ne.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Vezice pozabi. Glede na težo cevi boš moral vtikati skozi luknje. Les odpade, ker bo zgnil, košara se utegne posesti in spojna mesta izpuliti. V poštev pride le točna kopija serijske košare, saj ni nek tehnološki višek, da ne bi mogel kopirati. Če hočeš kopirati, kopiraj 100% ali pusti, da ne bo večjih problemov, kot bo prihranek. Način dela je le tak, kot sem ti napisal. Bližnjic ni. Pripravi si vrtljivo orodje s pričvrščenimi vertikalami za košaro, kot tudi vrtljivo orodje za kolut s cevjo. S posebno obliko, ki sem si jo zamislil, bi navijanje cevi lahko potekalo brez vtikanja, mnogo hitreje in zanesljiveje, le nosilce bi bilo treba izdelati na povsem drug način (izrez pohištvene cevi z laserjem, zapiranje vsakega prehoda z izrezanim delom).
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Saj ne bo stisnilo skupaj, cevi bodo uhajale navzven! Vzemi v roko en kolut alkatena, pa ti bo jasno, dvakrat preprimeš, pa je krog vse večji. Vezice: humor. Cevi moraš blokirati na mestu vpenjanja tako navzven, kot levo in desno, sicer se ti geometrija košare poruši.
Po vseh problemih na vidiku: ZAKAJ že košare? Zakoplji tiste cevi, pa basta (ali vzemi TČ zrak - voda, kot sto drugih, če je parcela premajhna.
Kaj bo prej popustilo: glava ali zid?
lp K.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Zakaj si se odločil za košare?
Košare so smiselne, če se večina košare nahaja v podtalnici na globini pod 2 m, ki je s površinskim zemeljskim kolektorjem ne moreš tako dobro izkoristiti.
Če tega nimaš, potem je bolj smiselno polagati površinsko. Je bolj enostavno in ceneje. Košare ne pomenijo prihranka pri površini, ker v zelo kratkem času ohladijo svoje središče, potem pa srkajo iz okolice in vplivajo druga na drugo, zato potrebuješ zadosten razmak. Če so košare plitke (2m), kar se mi zdi obvladljivo za samogradnjo, potem sploh nimajo nobene prednosti pred površinskim kolektorjem, saj objameš enak volumen kot če kolektor položiš na globino 2 m, s tem da imajo same košare manjši toplotni tok s površine.
Poglej si še tole temo in pripete linke:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=29145&p=524425&hilit=ko%C5%A1are#p524425">viewtopic.php?f=7&t=29145&p=524425&hilit=ko%C5%A1are#p524425</a><!-- l -->
Najbolj znane so betatherm košare:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.betatherm.de/produkte/erdwaermekorb.html">http://www.betatherm.de/produkte/erdwaermekorb.html</a><!-- m -->
Tukaj so videti nosilci kot bi bili iz stirodura.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.betatherm.de%2Fprodukte%2Ferdwaermekorb.html%3Ffile%3Dfiles%2Fcontents%2Fprodukte_erdwaerme%2FErdwaermekorbanlagen.pdf&ei=fyZhVKzOG4yV7AbKmYH4Dw&usg=AFQjCNFYUUEcaC0XyXgFFvIiFlZ6r8s_TQ&bvm=bv.79189006,d.ZGU">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9006,d.ZGU</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=erdw%C3%A4rmekorb+betatherm&biw=1231&bih=753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NiNhVPW6CMKO7Qab7ICADw&ved=0CAcQ_AUoAg">https://www.google.si/search?q=erdw%C3% ... CAcQ_AUoAg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knobel-bau.de/downloads/betatherm_erdwaermekoerbe_handbuch.pdf">http://www.knobel-bau.de/downloads/beta ... ndbuch.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schmitt-bau-bergtheim.de/files/handbuch.pdf">http://www.schmitt-bau-bergtheim.de/files/handbuch.pdf</a><!-- m -->
Kakšne košare nameravaš narediti, da bodo imele 2kW???? Poglej si v zgornjih linkih (<!-- m --><a class="postlink" href="http://d-nb.info/985908882/34">http://d-nb.info/985908882/34</a><!-- m -->, tabela na strani 129), koliko dobiš iz ene "normalne" košare. In za kakšen objekt gre, da potrebuješ 10 košar po 2kW?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Začeti je potrebno na začetku in to je določitev moči ogrevalne naprave. Šele potem se dimenzinora površina za kolektor in način polaganja.
Za kakšno hišo gre: staro ali novo? Koliko izolacije? Imaš PHPP?
Koliko prostora je na voljo za kolektor, kakšna zemljina?
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
4
Pri taki površini kot jo imaš na voljo, se nimaš kaj zajebavati s košarami.
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
Se strinjam, pri 1600m2 površine bi bile košare nesmiselne. To pride v poštev, kjer je stiska s prostorom.
Mi imamo košare, ker smo imeli na voljo le 300 m2. Ne bom rekel, da je slabo, vendar če imaš prostor izkoristi s kakšno drugo izvedbo kolektorja.
Cenovno ti podraži edino strojno delo, saj bo več zemeljskih del.
Objave: 55
Teme: 8
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Hmm smrekca, ali lahko poves kaj vec o tvojih košarah?
kaksne, koliko kW,.... sorry vse me zanima oz cimvec :roll:
Zakaj me bolj vleče na košare? :?
Cena je pribl. ista, prostora pa manj zasedejo, saj ne bi rad vse površine položil z alkatenkami. Vendar če ne bo druge opcije se bom posluzil tudi tega.
Površina pa je v treh terasah tako kot sem ze omenil.
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
Mi smo jih vgradili pomladi 09. Košare smo namestili v izvrtine, jih obsuli z drobnim peskom in zakljućili z zemljino. imamo 14 košar, vsaka naj bi zmogla 0,5 kw, skupaj naj bi zadoščale za naše potrebe 7 KW. Na sredini je servisni kanal v katerem je zbirni ventil v obliki zvezde, od njega pa zadeva speljana v klet na tč. Sistem se na koncu napolni z glikolom.
Sistem deluje ok, poraba je v okviru predvidene.