PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hvala za pomoč Smile

Sem spremenil v meniju S4.5 temperaturo na 55C (prej je bila na 80C)...

Jutri sporočim če bo segrel na željeno temperaturo..
jriznar Napisal:v nastavitvah sanitarna voda s4.x

S4.5
MAKSIMALNA TEMPERATURA SANITARNE VODE 50 ÷ 90
nastavi na 55 pa je problem rešen

:lol:

moja napaka prava nastavirev je na sliki
S4.5 pa lahko vrneš na 80

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?47/rQ/4Y6OAPfu/d20unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/47/rQ/4Y6OAPfu/d20unichr("46")jpg[/img][/url]
Ta gumb na regulatorju D20 sem že do sedaj imel nastavljen na 50C a mi je vseeno segrevalo vodo v bojlerju na 75C..
Kljub spremembi nastavitve S4.5 na iz 80C na 55C mi še vedno vodo v bojlerju segreva naprej.. trenutno je temp. vode v bojlerju 63C..

Gumb za nastavljanje temp. sanitarne vode na enoti D20 je nastavljen na 55C.

Morda moram kaj spremenit na sobni enoti DD2 ?
pa crpalka deluje, ko doseze 55st C?

da ti ne greje termosifonsko kot meni - ponvadi uide temperatura za kaksnih 10st.
Mislim da je problem v nastavitvah saj nam je pred časom sanitarno vodo ogrevalno na "približno" 55C (kaka stopinja gor/dol).. Potem smo servisirali pokvarjeno elektroniko na peči.. možno da se je tudi na seltron regulaciji kaj resetiralo...

Problem je samo v tem da mi prekomerno ogreje sanitarno vodo.. radiatorji delajo OK tako kot je nastavljeno na sobni enoti DD2..
pa crpalka izklopi, ko doseze nastavljeno temperaturo ali ne?
parameter S4.6 HISTEREZA OGREVANJA SANITARNE VODE
nastavi na 2 (-2 ali +2 stopinji razlike)
nastavljeno imaš na 6 ali 7 zato je takšna razlika

:lol:
Mislim da črpalke NE ugasne ko doseže željeno temp. Sedaj je v bojlerju voda segreta na 64C, lučka pod narisano pipo pa še vedno gori (domnevam da ta lučka označuje omenjeno črpalko? )..

Nastavitev 4.6 HISTEREZA OGREVANJA SANITARNE VODE, sem sedaj nastavil na 2 (prej je bilo res 6). Temperatura vode v bojlerju je medtem že narasla na 64C, torej odstopa od željene temperature že za 9 stopinj... Histereza pa je bila nastavljena na 6... Lučka pri narisani pipi še vedno gori..
Voda v bojlerju že na 71C... Lučka pod slikco s pipi na D20 enoti še vedno gori..
Lp
Da nimaš slučajno vklopljeno hlajenje peči preko bojlerja in je maksimalna temperatura peči postavljena prenizko?
Ne vem sicer kako je pri D20....
WDC ima namreč tudi nastavljeno maksimalno temperaturo kotla na trda goriva (S5.13).
Ko je ta presežena se višek toplote usmeri v ogrevanje sanitarne vode. Privzeto naj bi ta temperatura bila 90 stopinj. Če jo imaš nastavljeno nižje (npr 75 stopinj), je to že morda normalna delovna temperatura kotla in ti zato vedno segreva sanitarno vodo.
No ne vem, če D20 sploh ima to nastavitev........

PS: dule80 me je prehitel
meni pa wds pri zunanjih 13 stopinjah, spusca v talnega 30 stopinj,..se mi zdi da je to prevec,..kako se da nastimat da bi sla manjsa temperatura.
Na podlagi česa se ti zdi preveč?

Občutka, ko pogledaš na DV? Ali previsoke T v stanovanju? Rešitev je namreč različna.

V prvem primeru nehaš gledat na dvižni vod.

V drugem pa popraviš ogrevalno krivuljo. Zdaj mogoče bi kakšen homer vedel z glave, kako pa kam, ampak... v sili se da tudi z navodili.

P 2.1 in P 2.2. za prvi ogrevalni krog, P3.1 in P3.2 za drugi ogrevalni krog. Še prej si tam nekje na strani 33 prebereš, kaj je strmina ogrevalne krivulje in kaj je vzporedni premik. Skratka, če ti je zdaj prevroče, ko je mraz pa je ok, potem znižaš strmino krivulje. Če pa je skozi prevroče, potem moraš premakniti krivuljo vzporedno.
Vse si povedala in ni kaj dodati.

Ko so izčrpane vse druge možnosti, ostane še RTFM..... :lol:
1 39 40 41 42 43 ... 95 Pojdi na stran 