Objave: 12
Teme: 7
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Pozdravljeni,
Naletel sem na težavo, ki me mori že kar nekaj časa. V tlakovce zunaj hiše sem napeljal talne luči, vse je delovalo BP do pred nekaj časa, ko mi je začelo izkljapljati fid ob vklopu luči. Odprl sem plastično škatlo, kjer imam zvezan glavni dovod elektrike in povezavo z lučmi, zadevo na novo zlotal, čez nataknil požirke, vse skupaj pa zalil z voskom do vrha.
Dva dni je zadeva spet delovala BP, sedaj ob tem dežju pa zopet izklop elektrike oz. spet mi je vrglo ven fid.
Kako zadevo rešiti ? Mogoče spet odpreti škatlo in vse žice in kontakte na novo zvezati ter zaliti s silikonom ? Ali kaj tretjega ?
Je možno, da zadeva prebija čez vosek ?
Nimam več idej.
Lp, Tomaž
Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
Ocena:
0
Verjetnost je, da luči ali dovodi do njih niso najbolje izolirani. Odklopi vse in priključuj eno za drugo.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Če ti fid izklopi ob vklopu luči pomeni da faza nekje "uhaja". Lahko je to na kablih, če bolj verjetno pa v svetilki sami. Če imaš fid z diferenco 30mA je dovolj vlažna svetilka in bo izklopil. Skratka, ne preverjaj samo kablov, preveri tudi luči.
LP,
Samojed
Objave: 131
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
Odklapljaj svetilko za svetilko pa boš videl kdaj bo dobro,pol pa tm razišči kje tiči "zajec".
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Aja, pa naslov teme lahko spremeniš - fid deluje v redu, torej to ni težava z fid stikalom, ampak zakaj izklaplja fid stikalo npr.
LP,
Samojed
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Do luči, ki so zunaj po tleh mora biti napeljan zemeljski kabel (črn), same luči pa naj bi imele zaščito IP67. Če ni narejeno tako, se ne čudite, zakaj vam izlklaplja FID. Lahko prebija na enem mestu, lahko pa je tudi seštenek uhajanj na večih mestih.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Kot je napisal dragoF, idealne pa bi bile še nizkonapetostne luči (12V, 24V), in ustrezen ločilni transformator.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 12
Teme: 7
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Luči so led 1W, lahko so priklopljene direkt na 220 V. Kabel je zemeljski, doza pa zalita z voskom. Res pa je da luči niso vezane vsaka posebej, ampak zaporedno.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Če je vse tako kot ste opisali je lahko tudi problem v zaščiti. V kolikor je zaščitni vodnik vezan na kovinsko ohišje, le to pa je neposredno ali posredno v stiku z zemljo, je to razlog da izklaplja FID.
Objave: 12
Teme: 7
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Luči so aluminijaste IP 67, položene direkt na pesek pod tlakovci. Kabel je črn - zemeljski, priključna doza pa plastična, kabli zlotani v dozi, zaščiteni dodatno s požirkami, doza pa potem zalita z voskom čez vse kable.
Delovalo je BP 3 leta, zdaj se pa že pol leta matram s tem.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Nisi ne prvi ne zadnji, ki ima z izpadanjem RCD stikal težave. Problem pri tem je, da je izredno težko ugotoviti, kje je napaka. Kot so ti že pred mano svetovali je pač potrebno pregledati svetilko za svetilko. Začni pri prvi, ostale odklopi (fizično izvleči žice tako faze kot nule). Pri tisti, ki ti bo RCD izklopil je napaka. V pomoč in težavo še to: ni nujno da ti tok uhaja iz faze, tudi nula ne sme biti nikjer v stiku z ozemljitvijo.
Me pa še nekaj zanima, o kakšnem vosku pa pravzaprav govoriš?
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Ne vem kakšen sistem zaščite imajo. V primeru da imajo TN sistem, se pravi da je nula pred FID stikalom speljana na zaščitno zbiralnico, od tam pa na luči, ki so zunaj na vlažnem, se v tem primeru del toka zaključi mimo FID stikala.
Objave: 12
Teme: 7
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Stopljena sveča klasična, to pa prelito v dozo preko žic.