Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Ta gumb na regulatorju D20 sem že do sedaj imel nastavljen na 50C a mi je vseeno segrevalo vodo v bojlerju na 75C..
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Kljub spremembi nastavitve S4.5 na iz 80C na 55C mi še vedno vodo v bojlerju segreva naprej.. trenutno je temp. vode v bojlerju 63C..
Gumb za nastavljanje temp. sanitarne vode na enoti D20 je nastavljen na 55C.
Morda moram kaj spremenit na sobni enoti DD2 ?
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
pa crpalka deluje, ko doseze 55st C?
da ti ne greje termosifonsko kot meni - ponvadi uide temperatura za kaksnih 10st.
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Mislim da je problem v nastavitvah saj nam je pred časom sanitarno vodo ogrevalno na "približno" 55C (kaka stopinja gor/dol).. Potem smo servisirali pokvarjeno elektroniko na peči.. možno da se je tudi na seltron regulaciji kaj resetiralo...
Problem je samo v tem da mi prekomerno ogreje sanitarno vodo.. radiatorji delajo OK tako kot je nastavljeno na sobni enoti DD2..
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
pa crpalka izklopi, ko doseze nastavljeno temperaturo ali ne?
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
parameter S4.6 HISTEREZA OGREVANJA SANITARNE VODE
nastavi na 2 (-2 ali +2 stopinji razlike)
nastavljeno imaš na 6 ali 7 zato je takšna razlika
:lol:
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Mislim da črpalke NE ugasne ko doseže željeno temp. Sedaj je v bojlerju voda segreta na 64C, lučka pod narisano pipo pa še vedno gori (domnevam da ta lučka označuje omenjeno črpalko? )..
Nastavitev 4.6 HISTEREZA OGREVANJA SANITARNE VODE, sem sedaj nastavil na 2 (prej je bilo res 6). Temperatura vode v bojlerju je medtem že narasla na 64C, torej odstopa od željene temperature že za 9 stopinj... Histereza pa je bila nastavljena na 6... Lučka pri narisani pipi še vedno gori..
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Voda v bojlerju že na 71C... Lučka pod slikco s pipi na D20 enoti še vedno gori..
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Lp
Da nimaš slučajno vklopljeno hlajenje peči preko bojlerja in je maksimalna temperatura peči postavljena prenizko?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne vem sicer kako je pri D20....
WDC ima namreč tudi nastavljeno maksimalno temperaturo kotla na trda goriva (S5.13).
Ko je ta presežena se višek toplote usmeri v ogrevanje sanitarne vode. Privzeto naj bi ta temperatura bila 90 stopinj. Če jo imaš nastavljeno nižje (npr 75 stopinj), je to že morda normalna delovna temperatura kotla in ti zato vedno segreva sanitarno vodo.
No ne vem, če D20 sploh ima to nastavitev........
PS: dule80 me je prehitel
Objave: 458
Teme: 31
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
meni pa wds pri zunanjih 13 stopinjah, spusca v talnega 30 stopinj,..se mi zdi da je to prevec,..kako se da nastimat da bi sla manjsa temperatura.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Na podlagi česa se ti zdi preveč?
Občutka, ko pogledaš na DV? Ali previsoke T v stanovanju? Rešitev je namreč različna.
V prvem primeru nehaš gledat na dvižni vod.
V drugem pa popraviš ogrevalno krivuljo. Zdaj mogoče bi kakšen homer vedel z glave, kako pa kam, ampak... v sili se da tudi z navodili.
P 2.1 in P 2.2. za prvi ogrevalni krog, P3.1 in P3.2 za drugi ogrevalni krog. Še prej si tam nekje na strani 33 prebereš, kaj je strmina ogrevalne krivulje in kaj je vzporedni premik. Skratka, če ti je zdaj prevroče, ko je mraz pa je ok, potem znižaš strmino krivulje. Če pa je skozi prevroče, potem moraš premakniti krivuljo vzporedno.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Vse si povedala in ni kaj dodati.
Ko so izčrpane vse druge možnosti, ostane še RTFM..... :lol: