Citat:Klasični števec za elektriko na vrteči disk.
Poraba v standby TČ zubadan puhz-hrp100yha2 letnik 2011 + coolwex notranja enota
75 w na uro.
Bom pa še en krati izmeril, ko bo bolj hladno.
Evo, skoraj isto (77W/h) na enaki TČ (le letnik 2012) pokaže moja meritev, meril je star umerjen elektro števec na disk.
Ker merim z elektronskim merilnikom ,lahko za FWS podat točne podatke.
Govorim zgolj v delavni poči (tisti, ki jo izmeri tudi elektro števec).
Razpon moči med delovanjem od 153W (samo OČ) oz. 600W- 5100 W
Poraba v stand by 19W (notranja+zunanja enota mirujeta)
Predlansko zimo (januar 2012), ko so bile zares mrzli dnevi, pa sem v nekaj trenutkih izmeril izmeril tudi 45W, čeprav notranja in zunanja enota ni delala, očitno je res grelec olja. Ker pa je ta poraba bila le nekaj ur, ne delat panike zaradi tega.
Govorim pa lahko le v imenu FWS letnik 2010.
Spodnji grafikon prikazuje meritve temperatur in moči (sivi stolpci) v 15 min resoluciji.
Mislim da tisti , ki imate v pripravljenosti visoko porabo merite jalovo energijo. Normalno je , da na vsake toliko časa poraba skoči na 45 do 70W da pogreje kompresor. Da bi pa sama elektronika v pripravljenosti tolk kurla pa ne verjamem. Edino če ima črpalka notri ene 4 lcd televizorje ;-) Alpa če more olje v kompresorju vreti ;-)
Če sta @ginekolog in @labelsm izmeril to porabo s klasičnim števcem na disk, je izmeril pravo delavno moč v W.
Ker moj merilnik izmeri vse tri moči lahko za FWS povem, da je stand by delavne moči 19W, jalova moč je -110VAr (kapacitivno breme), navidezna moč pa 112 VA.
Če bi meril s Petrolovim Monitelom bi definitivno izmeril 112 "W" moči, saj meri le tok in ne faznega kota med tokom in napetostjo, ki določa delavno in jalovo konponeto moči.
V spec piše, da je grelec kompresorja 50W. K temu dodaš še 27W za elektroniko in imaš teh 77W.
sassapo je sicer ponudil vgradnjo temperaturnega stikala, ki bi izklapljal grelec pri temp nad ~10 C (če se prav spomnim), ampak sem raje pustil kot je.
Na nek način se mora ogreti olje kompresorja, lahko preko navitja samega motorja.
V globokem minusu ga ni kompresorja ki bi preživljal ledene starte brez posledic.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
O pa se , saj pri Michibushiju in to ko zunanja temperatura pade pod 20°C Sem preveril in kompresor je prav prijetno topel. Sem pa seveda to preverjal, ko je enota cel dan ni delovala. Škoda da mi ni kapnilo in bi še preveril temperaturo kompresorja.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.