Prosil bi če ima kdo od monterjev ali poznavalcev podatke koliko kaj porabijo naprave v mirovanju in koliko je razpon moči. Zdi se mi kar dobrodošel podatek glede na število vklopov in "taktiranja" kot pravite strokovnjaki. Eni pravijo da lahko to delno ublažiš z urniki delovanja.
Sem pa dobil dve dobri ponudbi za gorenje aerogor 13A in mitsubishi power inverter PUHZ-SW100YHA z hidroboxom.
Kako je kaj s tem še pri drugih napravah npr Daikin altherma, Toshiba estia, Vailant....
Skrbi me predvsem to, ker se nagibam k Gorenjevi 13A, ki pa ima razpon moči od 4kw naprej in bi bila posledično temu predimenzionirana še posebej za gretje SV od spomladi do jeseni. Po drugi strani pa ima inverterska TČ pri delni moči boljše COP-e in manj sreženja.
Kolikšne so kaj v praksi posledice predimenzionirane inverterske TČ v konkretnem primeru Gorenje Aerogor 13A in kaj je bolje za življensko dobo ter ekonomičnost če dela TČ npr na 35% ali 65% moči ali 100% moči?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Po podatkih sodeč ima razpon moči od 4,2-12,8 kw. To pa ne pomeni, da direktno troši 4,2 kw elektrike. Moja 11 kw FWHP se spusti tudi na 1 kw.
Drugače pa zelo ugodna cena Aerogora, pa tudi vsaj po sliki sodeč tudi zelo dobro izolirana notranja enota.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://praktikum.si/wp/product/toplotna-crpalka-gorenje-aerogor-eco-inverter-13-a/">http://praktikum.si/wp/product/toplotna ... rter-13-a/</a><!-- m -->
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
1
Morda je kje v dokumentaciji zapisano kolikšen je minimalni odjem elektrike, tipično je to pri 11kW inverterjih pri okrog 1kW, kar pomeni da greje najmanj s 4 kW pri toplejših zunanjih pogojih.
V prehodnem obdobju ko je zunaj od 5-15° jaz ogrevam samo 7h na dan razdeljeno v tri cikle: popoldan, zvečer, in zjutraj. Temperatura v prostorih niha minimalno, manj kot 1°.
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Se splača v ta namen dati kakšen zalogovnik vmes? (+to, da trošiš električno energijo v manjši tarifi)
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Manjši zalogovnik ja, za zmanjšanje taktiranja in omogočanje hitrih defrostov.
V manjši zalogovnik boš težko shranil energijo potrebno za cel dan. Če pa boš velikost zalogovnika nadomestil z višjo temperaturo v zalogovniku, bo izkoristek TČ (beri COP) toliko slabši ponoči, da ti izniči prihranek, ki ga imaš v ceni.
V nočni tarifi se izplača segrevati objekt le, če razlika med nočno in dnevno temperaturo ni prevelika. Ker je sicer izkoristek TČ (beri COP) toliko slabši ponoči (zaradi nižje zunanje temperature in/ali zahtevane višje temperature kotlovske vode), da ti izniči prihranek, ki ga imaš v ceni. Ocenjujemo, da je meja razlike med dnevno in nočno temperaturo nekje okoli 8 in 12°C.
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
Za model mitsubishija, Zubadan 10kw letnik tam okoli 2010 so nekateri merili standby porabo 100w in več na uro. Za Daikin HT se spomnim da so tudi nad 100w namerili. Se sicer nabere na sezono nekaj 10 kwh, ampak pač spada zraven. Omenjeni power inverter je novejši in drugačen model, tako da možno da je to izboljšano, vprašaj.
Sicer pa tako kot Gasper123 priporočam urnike posebej pri temperaturah nad 5 stopinj.In v času delovanja naprava greje z nekaj večjo temepraturo. A
Nekateri so imeli stalno prižgane TČ in so potem poročali na forumu o več 10 000 vklopih na sezono.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Moja ne gre tako nizko. Merim na odštevalnem števcu, ki meri tudi trenutno porabo in pod 1kw ni šla nikoli. V stand - bayu pa mi kaže med 0 in 10 w na uro. Zanemarljivo.
Vzami Gorenje, sodeč po sestavi (varčna OČ, Panasonic compresor) nimaš kaj sfalit. Pa tudi zunanja enota je večja od standardnih inverterjev. Sasapo ima sigurno še kakšne dodatne popuste, pa ti jo naj še montira. Ima ugodne cene.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
tekumze Napisal:Za model mitsubishija, Zubadan 10kw letnik tam okoli 2010 so nekateri merili standby porabo 100w in več na uro. Za Daikin HT se spomnim da so tudi nad 100w namerili. Se sicer nabere na sezono nekaj 10 kwh, ampak pač spada zraven. Omenjeni power inverter je novejši in drugačen model, tako da možno da je to izboljšano, vprašaj.
Sicer pa tako kot Gasper123 priporočam urnike posebej pri temperaturah nad 5 stopinj.In v času delovanja naprava greje z nekaj večjo temepraturo. A
Nekateri so imeli stalno prižgane TČ in so potem poročali na forumu o več 10 000 vklopih na sezono.
Ti dve napravi v standbyu na letnem nivoju porabita toliko kot nekateri v manjših dobro izoliranih hišah za dvomesečno gretje
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Mic zuba 11kw 2012 porabi v standby 77w na uro, na mesec 60kwh. Veliko. 50w porablja gretje kompresorja. Upam le, da bo to rezultiralo v dolgi življenjski dobi naprave.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
60 x0,13= 7,8€ na mesec je pa res grozen strošek ,ki bo marsikoga odvrnil od nakupa TČ :roll: . Očitno so že nekateri pozabili koliko je stalo in še stane ko.olje in da so prihranki na TČ 2,5 krat manjši.