Ne najdem podatka pri ponudniku.... S katero varovalko scitite motorne pogone zaluzij... Imam predvidenih 10 pogonov v nadstropju...vidim pa,da so moci in peraza izrazito male....
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Motorni pogon ne ščitiš z varovalko.
Varovalke ščitijo zgolj vodnike.
Če boš vlekel kable 0,75 mm daj varovalko 6A
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Za stalno polaganje je dovoljen najmanjši presek 1,5 mm2, ki ga lahko varuješ z največ 13 A varovalko (odvisno od načina polaganja). Ni pa prepovedana nižja jakost varovalke. V inštalacijah se posamezni pogoni ne ščitijo, ščiti se samo dovodni kabel. Elektromotorni pogon bi moral imeti lastno zaščito.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
PS . prepozno videl da je že kasneje omenjeno.
LP,
Samojed
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Morda pa bi to lahko razvrstil med "krmilne tokokroge", kjer velja izjema?
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Pazi, katere motorje ti poturijo, zaradi presluhov.
Če bodo na istem tokokrogu, se zna zgoditi, da se bo kakšen motor čudno obnašal ob hkratnem delovanju.
Novejši načeloma ne, starejši pa...
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!