10 m2 ravne strehe s parapetnim zidom visokim 40cm sem predhodno hidroizoliral z hidrstopom, ki že fino služi svojemu namenu. Ker pa nimam ustreznega padca za odvodnjavanje sem si zamislil, da bi sedaj znotraj na atiko namestil leseno konstrukcijo z ustreznim padcem, spodaj bi v celoti zadevo "napolnil" z EPS100 (več slojev po 5 cm) tako, da bi dobil recimo cca. 30cm izolacije. Potem imam namen konstrukcijo pokriti z OSB platami 15mm in položiti gor Rehnofoil foljo. Les imam impregniran vse skupaj pa je potopljeno v bazenu z namenom, da ne bi spreminjal izgleda hiše. Je zamisel dobra ali slaba, ker skrbi me kondenz, ki ga tukaj omenjate...predvsem zaradi lesa.
Razmišljal sem tudi, da eventuelno zadevo lahko prekril z pločevino, da se izognem staranju PVC hidroizolacij vendar ne vem če je potopljeno v bazen tole sploh izvedljivo. Kaj menite?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
jaz bi predlagal sledece:
- naklonski beton pod padcem ca.2%
- TI-EPS100
- vaeplan
- pesek ali travne plosce na podlozkah.
z leseno konstrukcijo se ne bi spilal.
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Ni mi čisto jasno kako si si zamislil. Prilepi kakšno skico ali načrt.
Če sem dobro razumel, bi "bazen" napolnil z termo izolacijo,
nato izolacijo in atiko prekril z leseno strešno konstrukcijo?
Vmes je zrak da se zrači?
Atika potem ni več vidna?
Kako imaš predviden odtok?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
luciby Napisal:..................
Razmišljal sem tudi, da eventuelno zadevo lahko prekril z pločevino, da se izognem staranju PVC hidroizolacij vendar ne vem če je potopljeno v bazen tole sploh izvedljivo. Kaj menite?
O staranju PVC-ja si dobro napisal. Hlapljivost mehčalca ga z leti tanjša in trdi.
Na les mora biti položena difuzijsko odprta (paropropustna) hidroizolacijska folija z doooolgo trajnostjo. Navodila vzdrževanja pri nekih folijah celo povdarjajo redno čiščenje površine, tako da ni vseeno kaj se izbere :wink: ...
Predlog gt001 je dober.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
Objave: 74
Teme: 11
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Vredu, leseno konstrukcijo sem že opustil.
Padca z betonom ne bi rad delal, bom raje naredil z EPS100. Tukaj razmišljam, da bi zadeve natančno preračunal za ustrezen padec in potem bi lahko poševen prostor dopolnil z lahkim betonom politerm blue. Ko se zadeva posuši, grem z drugo plastjo TI in tretjim. Razmišljam, da bi potem dal OSB plošče direkt na EPS100, da lahko gor zavarim 2 sloja izotekt T4 in zaključim dodatno še z XPS-om, filc in prod, ker zadeva ni velika in je nepohodna...tudi dostopna je zgolj po lojtri.
A je ta pot boljša?
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Še zmeraj nisi navedel kako imaš planirane odtoke?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Jeba...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
luciby Napisal:...........
V Razmišljam, da bi potem dal OSB plošče direkt na EPS100, da lahko gor zavarim 2 sloja izotekt T4 in zaključim dodatno še z XPS-om, filc in prod, ker zadeva ni velika in je nepohodna...tudi dostopna je zgolj po lojtri.
A je ta pot boljša?
Ne, ne in ne!!! Na OSB plošče odmisli bitumenske varilne trakove. Razen v primeru željene trajnosti izvedbe za nekaj let ... :oops:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
luciby Napisal:10 m2 ravne strehe s parapetnim zidom visokim 40cm sem ...................
Ni samo vprašanje izolacije in hidroizolacije. Si razmišljal o pritrditvi ali obtežitvi strehe? Sem ti že malo omenil v enem prejšnjem postu kaj priporočam. Če malo razširim:
- leseno podkonstrukcijo ali naklonski beton ali naklonsko TI
- paropropustno folijo na filcu, pravilno položeno in zvarjeno (vroče ali hladno varjenje!!!)
- pravilno izvedeni odtoki in stavbna kleparija
- obtežitev ali pritrjevanje z vijaki
Pol pa bo doooolgo mir.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
luciby
kaksne so dimenzije ravne strehe?
kaksni prostori so pod to ravno streho?
zgoraj si pisal, da bi dva sloja zavaril, sedaj pa da bi se rad izognil varjenju.
takole kot si si zadevo zamislil, bos pri tvoji mali kvadraturi sicer privarceval kaksnih 100-200€, cez par let pa spet vse na novo...
kako imas zamisljene odtoke?
ps. zakaj ne bi delal padca z betonom?
10m2 ~2% padca naredis z naklonskim betonom enostavno in ugodno. tudi ni nevem kaksne dodatne obremenitve - sploh ce je spodaj AB plosca.
Objave: 74
Teme: 11
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
ata: ja, saj sem tudi jaz zgoraj napisal, da bi od hidroizolacije naprej zaključil še z dodatno plastjo XPS-a, ki bo dahpapo ščitilo pred UV žarki, na ta XPS pride filc in zaključim s 5cm proda frakcije do 32mm. To bo dovolj dobra obtežitev. Bo ponovil mojo namero od začetka pa do konca:
- trenutno je na AB plošči Kema Hidrostop Elastik, potem armirna mrežica in drugi sloj Kema Hidrostop Elastik (zadeva preverejno dihta že sedaj...a ni padca, ker je šlo za ad-hoc rešitev pred deževjem)
- sedaj bi naredil padec v kot bazena, kjer imam zvrtano luknjo za odvodnjavanje z EPS100 in pomagal bi si z lahkim betnom, ki ga imam doma
- gor bi vrgel OSB 3 plate 15mm (z namenom, da ne rabim prvega sloja hidroizolacije dat samolepilnega traka, pač pa lahko takoj varim)
- zavarim še drugi sloj traka
- filc
- XPS
- filc
- prodec frakcije 32mm
GT001: narobe si me razumel, ne izmikam se varjenju, pač pa morebitnim posledicam, če je med EPS-om in trakom, ki ga bom varil zgolj en samolepilni trak....bi dal prej še OSB, da je za ziher.
LP
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Ali si razmišljal da bi za hidroizolacijo uporabil elastično EPDM gumo, debeline 1.1 ali 1.5 mm? Položiš jo direkt na OSB plošče (uporabiš če želiš pohodnost) ali EPS, prilepiš del ki gre na atiko. Čez atiko pločevinasta kapa
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Bitumenskih varilnih trakov in paronepropustnih hidroizolacijskih folij ne priporočam na leseno podkonstrukcijo. Zakaj? Priporočam preprosti test, ki ga lahko vsak naredi doma. Leseno mizo na vrtu prekrij s prozorno pvc ali pe folijo, ki jo na strani samo zavihaš navzdol. Ali se bodo na spodnji strani folije pojavile kapljice kondenza? Jaz sem prepričan, da se bodo :mrgreen: . Če je folija črna ne pomeni, da kondenza ni. Vidiš ga pa ne :?.
Vsekakor je treba upoštevati tudi zaželjeno trajnost sistema. Za kako leto, je vse dobro 8) .