PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Temeljno ozemljilo - korozija

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hermiunichr("46")si/Projektanti/Izvajanjeozemljilvtemeljih/tabid/415/Defaultunichr("46")aspx[/url]

Kako ste izvedli temeljno ozemljilo? Nekje na forumu sem prebral tudi strah pred korozijo armature v betonu.
#2
tictac,
v kolikor ga boš položil v temelje potrbuješ vsaj 5cm zaščitnega sloja. To pomeni ,da ga položiš nad prvi sloj armature. (po domače povedano). Na vogalih ga preklopiš s spojkami, ki jih lahko tudi premažeš z hladnim bitumenskim premazom.

Lep pozdrav
#3
som16 Napisal:tictac,
v kolikor ga boš položil v temelje potrbuješ vsaj 5cm zaščitnega sloja. To pomeni ,da ga položiš nad prvi sloj armature. (po domače povedano). Na vogalih ga preklopiš s spojkami, ki jih lahko tudi premažeš z hladnim bitumenskim premazom.

Lep pozdrav

som16

zakaj bi bilo treba premazati spojke z hladnim bitumenskim premazom? Ali niso spojke v betonu ravno tako zaščitene kot valjanec?

Od monterja strelovoda sem dobil informacijo, da naj bi bil pocinkan valjanec po "nekih nemških študijah" škodljiv za beton. Potem sem prišel na idejo, da bi pocinkan valjanec v temeljih zamenjal z pločatim železom istega premera. Tako bi se rešil cinka v temeljih in posledično "možne korozije med armaturo in valjancem ter negativnih vplivov cinka na beton".

J
#4
tictac,
meni so pred 18 leti govorili da je siporex radioaktiven in da žebelj v letu dni zgine (ga požre).
To nisem zasledil.
Da se premaže sponka, je samo ker nekateri ne zategnejo dovolj vijake in obstaja možnost da cementno mleko naredi izolacijo med spojnimi elementi (valjancem), osledica slaba prevodnost ob ugotavljanju meritev.
Sam valjanec imaš v el. instalacijah opisan , da se polaga vsaj 5 cm od zemlje. To je zaščitni sloj.

Lep pozdrav
#5
som16 Napisal:tictac,
meni so pred 18 leti govorili da je siporex radioaktiven in da žebelj v letu dni zgine (ga požre).
To nisem zasledil.
Da se premaže sponka, je samo ker nekateri ne zategnejo dovolj vijake in obstaja možnost da cementno mleko naredi izolacijo med spojnimi elementi (valjancem), osledica slaba prevodnost ob ugotavljanju meritev.
Sam valjanec imaš v el. instalacijah opisan , da se polaga vsaj 5 cm od zemlje. To je zaščitni sloj.

Lep pozdrav

som16, hvala za obrazložitev
#6
Eno vprašanje okoli ozemljitev.
Sem sicer štromar, tako da mi je kar malo nerodno vprašat :-) No pa ker nisem ''jaki tok'' naj bo ;-)

Imamo dve ozemljitvi - ena je za električno napeljavo po hiši, druga je ozemljitev strelovoda. Ali se ti dve lahko povežeta skupaj in zakaj.

Ker po logiki je tako:
1. da si po strelovodu želiš speljati strelo, ki naj bi po ''razliki potencialov'' šla v zemljo.
2. Ozemljitev naprav je izvedena tako, da se primerja potencial med zemljo in fazo (varovalka), nulo (FID).

Če vežeš skupaj vse (ozemljitev in strelovod) naj strela ne bi mogla prit nazaj do naprav, saj gre k najbol nasprotnemu potencialu, kar je zemlja.
Sicer pa tudi preko zemlje sta v vsakem primeru oba ''kabla'' povezana.

Kako sedaj - povezat vse skupaj ali imet vsako posebej???

Sam imam trenutno posebej, sem pa nekaj razmišljal, da bi povezal.
#7
Jaz sem oziroma bom povezal.
#8
V pravilniku celo piše, da moraš povezat.
Večina ljudi se boji, da si bo s tem strelo "pripeljala" v hišo, dejstvo pa je, da strela lahko preskoči marsikaj in zato tudi piše, da morajo biti vsi kovinski deli oz. prevodni deli, ki so od strelovoda oddaljeni manj od preskočne razdalje (v praksi se šteje kar 1 meter) povezani z strelovodom. Torej, če imaš v notranjosti vtičnico, je smo cca 30 do 40 cm oddaljena od strelovoda.
Skratka, tudi zaradi skupne ponikalne upornosti je najbolje oba sistema povezati skupaj.

Pa če imaš to možnost (ker praviš da imaš dve ločeni ozemljitvi), otem poveži na več koncih, ne samo na enem. Seveda če imaš možnost.
LP,
Samojed
#9
Hvala

Lp
Bogdan
#10
@ BogyX

Glede na zakonitost, da električni tok steče vedno po poti najmanjše upornosti (kar je direktno po strelovodu v zemljo) in glede na podake podjetij, kjer se s tem ukvarjajo (npr.:[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hermiunichr("46")si/images/prj_cl_6_5unichr("46")jpg[/img]), se lahko oz. je priporočeno oemljitve povezati.

l.p.
Iskanje po temi