Objave: 35
Teme: 7
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Pred kratkim sem si omislil [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/DOPPELTARIF-DREHSTROMZAHLER-STROMZAHLER-HUTSCHIENE-ZD4-/180865742411?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item2a1c70364b]tak števec[/url] porabe električne energije, katerega smo priklopili v omarico v kurilnici (uporabljam ga za beleženje porabe TČ) za FID stikalom in pred varovalkami. Ima kdo kako idejo zakaj mi ne dela preklop med VT in MT. V zunanji omarici je še star analogni števec in neka ura (mislim, da je Iskrina TKM8).
Po besedah prodajalca, bi naj signal prispel po eni izmed faz (kaj mogoče FID oz. omejevalec toka, ki je v zunanji omarici kaj prispeta k temu, da mi preklop ne dela?). Ta števec sedaj deluje samo kot števec porabe VT oz. ET. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")my-messgeraetunichr("46")com/CMS/index2unichr("46")php?option=com_docman&task=doc_view&gid=360&Itemid=27]Navodila za priklop so tukaj[/url].
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Če imaš v zunanji omarici uro, potem le ta preklaplja tarifi. Izhod iz ure je povezan na tvoj zunanji števec - in mu preklopi 1. oz 2. tarifo. Pri tem ne uporablja VF signala po faznem vodniku, ampak ločena vodnika (ali vsaj enega - odvisno od tipa glavnega števca), ki je/sta ustrezno priključena na relejski izhod ure in na drugi strani na preklopni elektromagnet pri mehanskem dvotarifnem števcu..
Do tvojega novega števca potrebuješ vsaj en dodaten vodnik, po katerem bo ura sporočala števcu s prisotnostjo/odsotnostjo krmilne napetosti z relejskega izhoda status ali gre za 1. ali 2. tarifo. Potrebuješ torej električarja, ki ti bo ta priklop uradno izvedel (ker gre za meritve, ne more kar vsakdo čačkat po omarici z merilno garnituro). Tudi sicer navadno izhoda iz ure ne dajo kar v 'javno' uporabo, ampak zahtevajo zunanji ločitveni rele, tako da onemogočijo, da bi z morebitnim kratkim stikom izhoda ure vplival na tarifni preklop (in npr. ves čas visel le na 2. tarifi)
Navodila za priklop z linka pa so tipično kitajska.
lp
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Kupis se en TKM8 (bolha). Hude natancnosti ne pricakuj ... +/- 20%
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 35
Teme: 7
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Kaj se natančnosti tiče, mi niti ni toliko pomembno. Gre se mi bolj za informativno porabo TČ. Obstaja še kak drug element kot TKM8, ki bi ga lahko dal na DIN letev (omarica je bolj mala, tako da mi TKM ne gre noter), in bi mi omogočal VF signal. Dodatnega vodnika pa do te omarice seveda nimam, saj števec porabe ni bil predviden. Če drugače ne gre bomo pač merili samo ET ( vsaj nekaj).
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Rabiš uro, ki ima naše praznike... saj jo lahko zmontiraš v "špajzo" in do omarice vlečeš signal.
Drugače pa natančnost. Sam sem imel Voltcraftovega iz Conrada, pa je falil za cca. 20% !
*ebeš takšno informacijo.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 35
Teme: 7
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Eh bom pustil tako kot je. Nimam volje štemat, za nekaj kar mi tako ali tako koristi kot informacija.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
Ocena:
6
Sprejemnik mrežnega signala (MTK) za preklop tarife v majhni velikosti, ki bi ga dal na DIN letev ne obstaja. MTK sprejemnik imaš lahko priključen na katerokoli vtičnico v hiši pa bo preklapljal, tako, da ni potrebo, da je ravno pri števcu. Rabil bi le potegniti eno žico od izhodnega releja MTK-ja do vhoda na tvojem števcu.
Druga varianta pa je, da bi namesto MTK uporabil vtičnico z digitalno uro in preklopi.
Potem bi jo le sprogramiral, da med delavniki vklopi ob 22:00 do 6:00, vikendi so 24h, problem se pojavi pri praznikih, ker te pa na digitalni vtičnici ne bi mogel to sprogramirati.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Hanzi Napisal:Kako si ga ”umeril”? Primerjal z elektro števcem in samo en porabnik na njem?
Kam je šel ne vem več, je pa res veliko falil. Primerjava je bila:
- poraba gospodinjstva pred in po montaži TČ (odštevanje z Voltcraftom);
- primerjava s kleščnim števcem (CurrentCost)
- primerjava z analognim Iskra števcem
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Mislim da je dvotarifni števec za TČ popolnoma odveč.
Z enotarifnim namreč izmeriš porabo in to je pomembno. Koliko je VT in koliko NT, pa enostavno upoštevaš razmerje celotno porabljene EE. Napaka izračuna je pravzaprav zanemarljiva in nepomembna.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Točno tako, če mogoče ne gre za kakšno obračunavanje porabljene energije najemnikom. V tem primeru, pa kot je omenil že @gremlin, kontaktor v priključno merilno omarico, jasno s soglasjem elektrodistributerja ter dodaten vodnik do odštevalnega števca.
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
Tudi navaden Iskra Yu števec (ki jih el.ditributerji mečejo ven)s signlnim kablom iz glavne omarice.
Sicer za samo info. o porabi res zadostuje ET, je pa zanimivo videt razmerje med VT in NT.
Pri nas ga Nt prekaša , če bi tak števec poznal še praznike bi ga še bolj...
lp