Pozdrav vsem,

letos smo priključili toplotno črpalko in v teh mrzlih dneh tudi pričeli z ogrevanjem prostora. Morda mi lahko kdo pomaga pri težavi, ki se pojavlja, ko vklopim nadzor temperature prostora.

Težava je v tem, da toplotna črpalka vodo za talno ogrevanje zagreje samo do max. 28 stopinj, kljub temu, da na sobnem termostatu nastavim željeno temperaturo npr. 30 stopinj. Posledično je kot rečeno temperatura vhodne vode v sistem talnega gretja iz toplotne 28 stopinj, temperatura izhodne vode iz sistema nazaj v toplotno črpalko pa niha nekje med 22 (nadstropje) in 25 (pritličje) stopinjami.

Prostor se tako ne segreje na več kot 20,7 stopinje. Omenjena težava je prisotna neodvisno od vklopljenega ogrevanja sanitarne vode. Sanitarna topla voda se ogreva, kadar je vklopljena, brez problema na 50 stopinj.

Je že imel mogoče kdo podobne težave z omenjeno toplotno črpalko?

Hvala za pomoč in lp
#2
Če sanitarno vodo ogreje normalno, bo tudi prostore, bo pa potrebno nekaj potrplenja.
V 24/h bo zagotovo tudi notri prijetno toplo. V primeru, da grejete že dalj časa je lahko tudi TČ neustrezno dimenzionirana. Malce opiši hišo... velikost, izolacija, okna...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#3
Če ste ravno začeli ogrevati, možno da je hiša podhlajena in zato velik odvzem toplote, pa TČ ne zmore.
Koliko časa ogrevate?
Kako grajen objekt, izolacija,..?
Kolikšen pretok imaš, koliko je nastavljena dT med dovodom in povratkom?
#4
Pri talnem je potrebno spremljat vremensko napoved. Smile
#5
Glede dT in pretoka ne poznam podrobnosti, vse je nastavil monter ze ob montazi. Hisa je drugace nova, okna so 3 slojna in 30cm izolacije-stiropor.. So vse te podrobnosti vidne kje v nastavitvah?

Kot kaze bo potrebno se enkrat poklicat mojstra, ki je zadevo priklopil in prednastavil..
#6
jani65 Napisal:Pri talnem je potrebno spremljat vremensko napoved. Smile
V kaksnem smislu?Smile
#7
Lahko pa posksusiš dvignit na 32 stopinj pa boš videl ali ti bo držala na 30 stopinj.

A verjetno bo to...za v šusu segret veliko maso, zna toplotna rabit nekaj časa, da se stabilizira vse skupaj (sploh švohnejše izvedenke).
#8
Pobrskaj navodila za uporabo ali poišči filmček na yt.
Podatke imaš med informacijami, dvigni si nivo dostopa da boš kot installer,
tako vidiš več podatkov.

30 cm stiroporja - to je verjetno strešna izolacija?
Na steni redki dajo čez 25 cm.

Ob taki izolaciji, kako da ste tako podhladili hišo.
Pri nas je še zmeraj 24,5-25,5 stopinje, brez kurjave.
#9
Velikost hiše, montažna, masivna gradnja, rekuperacija? Da imate v tako izolirani hiši manj kot 20°C brez ogrevanja je res čudno
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#10
Pri predpostavki,da je z TČ vse v redu ,ima talno daljšo odzivnost ko klasično.
#11
koliko kvadratov pa ogrevaš? pa lokacija objekta?
#12
sassapo Napisal:Velikost hiše, montažna, masivna gradnja, rekuperacija? Da imate v tako izolirani hiši manj kot 20°C brez ogrevanja je res čudno
Se strinjam. Oziroma z ogrevanjem ima 20,7. Jaz sem danes radiatorje v kopalnici pogrel, pa imam dvoslojna desetletje stara okna (primerna za na odpad za nekatere), izolacije več kot pol manj, temperaturo pa brez ogrevanja 22-24.
Mogoče je dobro da avtor zapre okna (okno na kip je odprto) in zrači po drugačnem ”protokolu”.
Kako dolgo že dela tč? Če si jo pred nekaj urami prižgal in pričakuješ s 6kw dvig temperature v nekaj urah iz 20 na 30 (preko talnega) potem si v veliki zmoti. Daj ji ” teden” časa ( teden mora delovati ne je ugašati ponoči....), takrat bi pa že moral priti malo višje od 20.
Če tudi takrat ne bo uspeha, potem pa res klic mojstra.
#13
Vremenska regulacija najbrz? Imam isto 6kw in mi po vremenski krivulji takle cas sopa v talno med 26-28 stopinj...Sem pa vklopil se modulacijo prejsnjo sezono, ki po potrebi za kaksno stopinjo odmika od vremenske. Je pa res, da rabis par dni, da se zadeva stabilizira.
#14
Vsekakor zunanje tipalo določa temp. vtoka vode. Za to je pa potreben še eden faktor - to je notranja temp. Vprašanje je, kako ima nastavljen vpliv notranje temp. na krivuljo ogrevanja.
Nasvet je preprost: v prvi fazi ročno dvignit zahtevano temp. vtoka, mogoče na 35 C, da se estrihi in cela hiša ustrezno akumulirajo, potem pa najti pravo kombinacijo med zunanjo in notranjo temp. in hitrostjo obtočne črpalke.
#15
28°C ogret dvižni vod mora pri dobro izolirani hiši in dobro izvedenem talnem ogrevanju zagotavljat notranjo temperaturo vsaj 24°C. Pri njemu nekaj ne štima s hišo, rekuperacijo, (če je) ali pa z odprtimi okni čaka na pomlad :lol:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->