18.10.2014 ob 11:02
Verjetno misliš na led, ki se nabere na izmenjevalcu toplote iz zunanjega zraka? Priznam, da lahko ta led dela probleme, ni pa stvar nerešljiva. Zaradi zmanjšanja prevodnosti skozi led je treba vzeti večjo površino izmenjevalca, da bo razlike temperature med zrakom in medijem TČ še dovolj nizka. To je potrebna investicija, ne dodatna. Če je zračna površina izmenjevalca ustrezno velika, bo površinska temperatura malenkost nižja od zraka, bo prišlo do zmrznjenega kondenza (led na izmenjevalcu) le pri zelo visoki zračni vlagi.
Točno tako, zato pa je razlika kot noč in dan med TČ ki so v izvedbi klimatske naprave in namenskim ogrevalnim TČ kjer je izmenjevalnik bistveno večji in precej odpornejši na sreženje zaradi večjega odmika med lamelami.
Točno tako, zato pa je razlika kot noč in dan med TČ ki so v izvedbi klimatske naprave in namenskim ogrevalnim TČ kjer je izmenjevalnik bistveno večji in precej odpornejši na sreženje zaradi večjega odmika med lamelami.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->