PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#46
Temperatura pregretih par kompresorja je precej višja od kondenzacijske. Takoj na izhodu iz kompresorja se dogradi izmenjevalnik ustrezne moči (navadno koax) in dva elektromagnetna ventila katera zaobideta izmenjevalnik v času odtaljevanja, da se čas defrosta ne podaljšuje. (pri hlajenju ni potrebe)
OČ potem deluje pararelno s kompresorjem, temperatura SV je odvisna od časa delovanja kompresorja. Ob visokih temperaturah kondenzacije in daljšem delovanjem lahko doseže tudi preko 80°C brez posledic na izkoristek.
Direkten plinski izmenjevalnik v bojlerju je možen samo pri split napravah kjer je zunaj samo uparjalnik, (zaradi razdalje) kompletna TČ z bojlerjem pa v notranjosti. Slednji sistem ne potrebuje OČ, obstoji pa riziko puščanja, katerega eliminiramo, če imamo možnost izvedbe izmenjevalnika na zunanjem plašču bojlerja.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#47
sassapo Napisal:Temperatura pregretih par kompresorja je precej višja od kondenzacijske. Takoj na izhodu iz kompresorja se dogradi izmenjevalnik ustrezne moči (navadno koax) in dva elektromagnetna ventila katera zaobideta izmenjevalnik v času odtaljevanja, da se čas defrosta ne podaljšuje. (pri hlajenju ni potrebe)
OČ potem deluje pararelno s kompresorjem, temperatura SV je odvisna od časa delovanja kompresorja. Ob visokih temperaturah kondenzacije in daljšem delovanjem lahko doseže tudi preko 80°C brez posledic na izkoristek.

Razumljivo. Dobra ideja! Hvala za razlago!

Ampak bom pa še enkrat ponovil, da tudi temu težko rečemo toplotna črpalka zrak-voda, temveč podobno kot pri plinskem izmenjevalniku v bojlerju spet neke sorte hibridna (zrak+voda)-voda toplotna črpalka. Zraka namreč pri prenosu toplote od konvektorjev do bojlerja ni nikjer v igri.

sassapo Napisal:Direkten plinski izmenjevalnik v bojlerju je možen samo pri split napravah kjer je zunaj samo uparjalnik, (zaradi razdalje) kompletna TČ z bojlerjem pa v notranjosti.

Tudi razumljivo, ampak verjetno si hotel povedati, da je zunaj samo kondenzator, saj je uparjalnik v tem primeru znotraj, kjer se uparja hladilni plin s toploto vode iz povratkov konvektorjev.

Aleš
#48
Kje pa, same nerazumljive razlage. Delni izmenjevalec za pripravo sanitarne vode se v teh primerih za sprotno ogrevanje sanitarne vode lahko izvede samo tako, da se nad kompresorjem pred štiripotnim ventilom vgradi delni izmenjevalnik, ki neposredno ohladi pregrete pare. To smo izvajali tudi s klima napravami vendar ni tako zelo enostavno, saj je vedno problem s prostorom v zunanji enoti. Lahko pa se to izvede prav na vsaki napravi.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#49
Imamo še možnost popolnega odvzema energije do kritične temp. kondenzacije, delni ali popolnoma kontrolirani bypas... kar pa je bolj nerazumljivo in komplicirano. Kar sem pa zgoraj napisal je pa popolnoma razumljivo za vsakega, ki obvlada oz. razume hladilniški krog.
ps. Bolj enostavne rešitve ni :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#50
Če bi ga on razumel ne bi vprašal.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#51
telmos Napisal:Če bi ga on razumel ne bi vprašal.

telmos, verjami, da hladilniški krog razumem, oz. sem ga razumel že prej. Ampak - izhajali smo iz tega, da imamo toplotno črpalko zrak-voda. Pri teh je na eni strani hladilniškega kroga ogrevalna/hladilna voda za (recimo) konvektorje, na drugi strani pa okoliški zrak. Ko smo v režimu hlajenja, imamo hladilno vodo, s čim potem ogrevati vodo v bojlerju? S hladilno vodo je očitno ne moremo, z zrakom tudi ne bomo veliko naredili, potem pa ...

In s tem, kar sta napisala, najprej le sassapo, potem si pa še ti, telmos, bolj kot ne temu samo pritrdil, mi je to postalo jasno. "Problem", če temu tako rečemo, je, da tole ni več hladilniški krog v tisti najosnovnejši obliki, predvsem pa nastalo napravo ne moremo več imenovati toplotna črpalka zrak-voda, saj imamo v določenih režimih delovanja na obeh straneh hladilniškega kroga vodo, oz. na eni strani kombinacijo vode in zraka.

Aleš
#52
Kaj pa, če od kompresorja, ki je v zunanji enoti, potegnemo do bojlerja še en par plinske napeljave s pregretimi parami? Tam kondenzator direktno v bojlerju, ali pa zraven njega izmenjevalni coax kondenzator.
#53
Gre, samo če sta kompresor in bojler v neposredni bližini (TČ z bojlerjem, kjer je kompresor spodaj, bojler zgoraj v istem ohišju) drugače pa izmenjevalnik kateri se namesti neposredno poleg kompresorja
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#54
sassapo Napisal:drugače pa izmenjevalnik kateri se namesti neposredno poleg kompresorja
Torej vodna povezava do bojlerja.
#55
Tako je, klasična vodna povezava z OČ. male moči
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#56
Hvala vsem, predvsem pa Telmosu za zelo obširno in objektivno mnenje. Odločil sem se za Estio 11kW tako, da upam na najboljše.

LP vsem Grega
#57
radovednez12 Napisal:Hvala vsem, predvsem pa Telmosu za zelo obširno in objektivno mnenje. Odločil sem se za Estio 11kW tako, da upam na najboljše.

LP vsem Grega

Si se sam odločil z Estio.? Mislim da bo prešibka za objekt brez fasade in radiatorji.Raje še preveri z monterji.Tudi če boš imel vezano z oljem ni vse tako enostavno.
1 2 3 4
Iskanje po temi