Pozdravljeni!
Imam regulacijo wdc20 z sobno enoto staro eno leto. Časovnik vklopa gretja deluje za vse dni razen petka ko wdc ne zazna spremembe(ne vklopi ogrevanja) ne glede na to na kakšen čas nastavim vklop/izklop.
Vedno se vklopi ogrevanje ob 6.00. Ta čas vklopa sem imel nastavljeno prej sedaj pa ga imam na 5.30 vendar se še vedno vklopi ob 6.00.
Kakšna rešitev?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Vsak ogrevalni krog ima dva časovna programa. Sklepam, da si spreminjal napačnega (napačen ogrevalni krog ali tistega, ki ni aktiven)
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Zamenjal sem čas v obeh programih.
Spremembe ne zazna samo za petek ostalo deluje ok.
Objave: 188
Teme: 13
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Pozdravljeni!
Me zanima kašna je cena elektronike wdc20 set in wdc10 komplet, kje to kupiti po dobri ceni.
hvala
staher
Me zanima, če se da dobiti po kakšnih bolj ugodnih cenah?
hvala
staher
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/kompleti.html">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... pleti.html</a><!-- m -->
Objave: 188
Teme: 13
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
To je naboljša ponudba? so kr kosmate cene.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
To je uradna cena proizvajalca.
Če ti instalater nabavi, verjetno dobi popust in po vsej verjetnosti nižji davek.
Koliko je potem to ceneje zate se moraš pogovarjati z njim......
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Pozdravljeni imel bi eno vprašanje!
Torej imam shemo 414b, pa mi mesalni ventil na povratku v peč de deluje glih dobro in nevem kako rešiti problem. Ko zakurim peč se mi veš čas proži R8 če dobro razumem je to preklop na levo - zaprtje povratnega voda v peč (oziroma imam tako zvezano), pač pol sem ga ročno premaknil proti desni. Med kurjavo kakšne dve uri pozneje se mi je le začel prožiti R7 sem pač videl po lučkah na mešalnem, pa sem ga dal nezaj na avtomatiko, zjutraj je pa bil ventil za povratek v peč zaprt kar je tudi verjetno pravilno saj v peči ni bilo več zadosti toplote in bi pol topla voda iz zalogovnika segrevala v peč!
LP
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Saj je prav da ti ventil v povratku drži zaprt (voda kroži zgolj skozi peč), dokler temperatura vode ne doseže nastavljeno vrednost.
Zato je prav da se ti R8 proži. Kakor bo temperatura kotla naraščala se bo nehal prožiti in nato se bo prožil R7.
Saj to je smisel regulacije povratka....
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Sem zdaj spremenil parameter S15.4 na 30 pa mi je začel ventil prej preklapljat. Prej je bilo nastavljeno na 50 na povratku in ni temperatura na povratku narasla pravočasno te vrednosti, T3 je bil pa že na 80!
LP
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Hmm......
Mislim da nekaj ne bo prav.
Če imaš na izhodu peči 80 stopinj, mešalni ventil v povratku je zaprt in črpalka v povratku deluje, potem v povratku peči ne moreš imeti 50 stopinj.
Tu je nekaj narobe.....
Ali tipala niso na pravem mestu, ali mešalni ventil ni zvezan prav, ni montiran prav, ali ne obrača prav, ali črpalka v povratnem vodu ne dela. ......
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Saj meni voda na povratku nikoli ni narasla na 50 kar je verjetno tudi nemogoče če imaš zaprt povratni vod v peč, vmes se ti pa še črpalka na povratku vklopi. Samo je bil parameter minimalna temp. povratnega voda v kotel pač nastavljen tovarniško na 50 in mi zato ni pravočasno preklopilo zdaj sem ga zmanjšal in je stvar začela delovati!
LP
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Saj ti pravim da imaš nekaj narobe .....
Če imaš povratno vodo naštimano na 50 stopinj bi jo moralo tudi doseči.
Dokler je mešalni ventil zaprt teče voda v smeri: izhod tople vode peči,mešalni ventil v povratku, črpalka povratne vode, vhod povratne vode v peč. Nič ne gre v ogrevanje in nič ne gre v zalogovnik. Črpalka v povratku v tem času mora delati.
Če temu ni tako, je nekaj narobe.
Če pa je to vse prav in te moti le predolg čas ogrevanja kotla, preden odpre mešalni ventil, da začne ogrevati hišo, potem si morda premalo zakuril.
30 stopinj povratka, najbrž ni ravno optimalno zgorevanje ......
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Lep pozdrav
Imam problem. Imamo SELTRONOVO elektroniko in sicer uporabljamo enoti D20 in sobno enoto DD2..
Problem je v tem, da mi vodo v bojlerju segreva na 75C, medtem ko bi jaz rad, da mi jo segreje samo do 55C. Ostala toplota je namenjena za radiatorje in akumulacija zalogovnika.. Kaj moram spremeniti, da mi bo vodo v bojlerju segrelo samo do 55C ? Hvala..
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
v nastavitvah sanitarna voda s4.x
S4.5
MAKSIMALNA TEMPERATURA SANITARNE VODE 50 ÷ 90
nastavi na 55 pa je problem rešen
:lol: