Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ja, potrebuješ še dodatno črpalko za talno gretje in motorni mešalni ventil z avtomatiko, ali termostatski ventil, ki ti bo zmanjšal temperaturo na primerno za talno.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Ne vem. Jaz sem že drugo zimo brez zalogovnika - ker ga ne rabim. Estrihi se čez noč ne ohladijo, bajta pa še manj, kurimo pa od cca 16 ure dalje do max 22. Tako da tole, da se estrih shladi, je bolj tako.
Objave: 457
Teme: 4
Pridružen: Jun 2014
Ocena:
0
mas dobro izolirano hiso, problem je ce je nima
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
No ja, bajta je iz siporeksa brez dodatne izolacije. Ni ravno standard za izolacijo, je pa čisto dovolj dobra, da ne rabi več.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Sep 2014
Ocena:
0
Na obstoječem centeralnem sistemu je "bojler" 200 litrov, zaenkrat bi ga uporabil. Dajte mi raje informacije kvaliteta cevi, ventilov, koliko metrov cevi oz kako jo položit. Itd. Hvala za info.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Sep 2014
Ocena:
0
Rečite je potrebno dat izolacij obvezno??
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Radiatorski ventil oziroma nekaj od Danfosa, ki ima tipalo postavljeno na cev, ki gre v talno in noter po potrebi spušča vodo direkt iz peči, kjer se zmeša s povratkom. Nastaviš 30 in je okrog 30, itd. Tak ventil stane cca 40 EUR (se mi zdi, ker sem pozabil).
Eden od teh je bil - rabiš ventil + glavo.
013G5081 FTC 15-50 40,75 €
013G5080 FTC 35-70 40,75 €
013G3094 RA-C 15 17,54 €
013G3096 RA-C 18 41,67 €
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Imel sem priklopljen radiator in talno na povratek.
Sedaj sem radiator odstranil zaradi prostora.
Priključil se talno direktno na ogrevanje.
Seveda je sedaj prevelika temperatura v talnem.
Se dobi kašen regulatorski ventil da bi imel eno konstantno temperaturo.
Ali ta termostatski ventil pustim.
Objave: 115
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Seveda se dobi ventil za regulacijo talnega prostora. Ima ga Danfoss in Oventrop.
Objave: 180
Teme: 65
Pridružen: Feb 2014
Ocena:
0
V trgovini mi ponujajo dvoje vrste aluplast cevi: italijanske in nemške (30% dražje). Je kakšna razlika v praksi, kaj svetujete?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Mi se za izdelavo talnega ogrevanja še vedno poslužujemo pex-a in nobenega alumplasta.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!