PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Izenačenje potenciala v hiši

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!

Prosim za pomoč. Ali se izenačenje potenciala v hiši lahko oziroma sme izvesti na isti valjanec, ki je položen za strelovod, ali mora za rumeno-zeleni kabel biti položen posebej valjanec. Namreč trenutno sem pri izvedbi drenaže in bi, seveda, če je treba poleg položil še valjanec za izenačitev potenciala. Valjanec za strelovod smo pa že položili pri temeljih.
Hvala vsem za odgovore ali preusmeritev na podobno temo.



Več glav več vé...
#2
Posebej.Pa mora biti zakopan ne položen k drenaži.
Lp
#3
Ni potrebno oziroma se obvezno vse ozemljitve med sabo galvansko povežejo. Pomembno pa je, da ima ta ozemljitev dovolj majhno ponikalno upornost, zato mora biti valjanec zasut s čimbolj prevodno zemljo (gramoz prav gotovo ni ustrezen).
#4
Položiti ga moraš ločeno, vsaj standardi so taki, čeprav je tudi res, da jih kar nekaj ne prakticira tega. Če zemljišče ni peščeno mora zadoščati nekje okrog 8 - 10 m valjanca položenega vstran od hiše.
#5
Ali je na ta valjanec vezana potem PE zbiralka iz razdelilne omarice z varovalkami ali je pa to samo za povezavo vseh kovinskih napeljav.
V PMO (priključni merilni omarici od elektra) je trenutno dovod treh faz in enega N (oziroma verjetno PeN) vodnika, ki je priklopljen na valjanec, ki je položen ob samem dovodnem kablu. Iz te omarice je pa napeljan do hiše 5x6mm kabel. Kolikor jaz razumem bodo od tega kabla funkcionalne samo štiri žice in ne vseh pet. Ali se motim? Kako potem izvesti ozemljitev v razdelilni omarici? Želim imeti FID stikalo.
Hvala!
#6
dajte no prosim. valjenec je lahko isti. velja točno to kar je napisal miratot.
#7
arbajter Napisal:Položiti ga moraš ločeno, vsaj standardi so taki, čeprav je tudi res, da jih kar nekaj ne prakticira tega. Če zemljišče ni peščeno mora zadoščati nekje okrog 8 - 10 m valjanca položenega vstran od hiše.
Mi lahko citiraš v katerm standardu to piše?.
Ločeni morata biti obratovalna in zaščitna ozemljitev in še to samo v primeru TT sistema napajanja inštalacije (obratovalna ozemljitev je ozemljitev nule).
#8
baggio Napisal:Ali je na ta valjanec vezana potem PE zbiralka iz razdelilne omarice z varovalkami ali je pa to samo za povezavo vseh kovinskih napeljav.
V PMO (priključni merilni omarici od elektra) je trenutno dovod treh faz in enega N (oziroma verjetno PeN) vodnika, ki je priklopljen na valjanec, ki je položen ob samem dovodnem kablu. Iz te omarice je pa napeljan do hiše 5x6mm kabel. Kolikor jaz razumem bodo od tega kabla funkcionalne samo štiri žice in ne vseh pet. Ali se motim? Kako potem izvesti ozemljitev v razdelilni omarici? Želim imeti FID stikalo.
Hvala!
Z valjancem povežeš z rumeno-zelenim vodnikom zbiralnico glavnega izenačevanja potencialov (lahko je to tudi PE zbiralnica v razdelicu) in od tam na PE zbiralnico ter v eventualnedoze dodatnegaizenačevanja potencialov (kopalnica,kurilnica...)
Ozemljitev PEN zbiralnice v PMO je v osnovi obratovalna ozemljitev, ki pa ima v primerih TN napajanja inštalacije tudi zaščitno funkcijo. Kabel med PMO in razdelicem je v PMO priključen na števcu zato je tudi štirižilen. Če imaš PMO na fasadi in predpisan TN sistem napajanja, potem lahko, skladno s tipizacijo DES, PEN zbiralnico v PMO in PE zbiralnico glavnega izenačevanja potencialov, povežeš z ločenim rumeno-zelenim vodnikom.
#9
Na vsa ta vprašanja boste dobili pravilne odgovore na tej povezavi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/Prostor/Graditev/mop_nn_instalacije_TSG-N-002_2013_objava.pdf">http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.g ... objava.pdf</a><!-- m -->
Enostavno, kaj ne, samo malo časa si morate vzeti da preberete. Če pa kljub temu ne bo kaj jasno pa je za to tale forum.
#10
Super!
To je dokument, ki ga že dolgo iščem.....
Hvala za link!
#11
Najlepša hvala vsem za pomoč.
Iskanje po temi