PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Likalnik povzroca kratek stik?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Vprasanje in prosnja za pomoc elektrostrokovnjakom, teoreticnim in prakticnim: likalnik 5 let deloval b.p.
Vceraj ob vklopu vrze ven glavno varovalko. Prikljucen je na povsem nov podaljsek z zascito proti streli (ker pac rabimo podaljsek) in sem mislil, da je krivda v starem podaljsku, ki je sicer delal b.p. 5 let.
Ce likalnik prikljucim direkt (na isto vticnico), varovalke ne vrze ven, ampak deluje b.p.
V cem je catch?
#2
Podaljšek, za katerega mislite, da ima zaščito proti streli vam napetostne sunke iz omrežja (preusmerja) po zaščitnem kontaktu nazaj. Če imate občutljiv FID, je diferenčni tok dovolj velik da vam izklaplja. Uporabite izpraven navaden podaljšek pa ne bo problemov. Pred strelo pa se zaščitite tako, da (izštekate) naprave.
#3
@dragoF, tale je malo za lase privlečena, medo9 piše da enako dela tudi s starim podaljškom.... Zelo verjetno je štos v tem, da je kabel brez podaljška drugače "napet". Pri likalnikih največkrat pride do poškodbe izolacije znotraj kabla na mestu kjer vstopa v uvodnico na likalniku zaradi gibanja likalnika (likanja). Izolacija žil je lahko poškodovana četudi se to na zunaj še ne vidi.
#4
Hvala za pojasnilo, Stesta.

Morda samo komentar zakaj tisti podaljšek s prednapetostno zaščito. Ko je žena prvič vklopila je vrglo varovalke ven, sem šel po principu izločanja in zamenjal podaljšek. Pri roki je bil ravno ta, s prednapetostno zaščito.
Iskanje po temi