Itak, saj sanitarno vodo pri 300l bojlerju vedno ogrevaš le na NT.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Elektrika, po možnosti takrat ko rabiš toplo vodo (eno uro prej). TistIh 5cm pene okoli bojlerja ni vse skup nič. Vidim kako se pri meni ohlaja preko noči ko ni porabe. Na srečo je dovolj sonca, sem pa že sgc nastavil na ”zimski” režim. Če bo šlo tako naprej bo zvečer treba že malo kopalnico pogreti in bo topla voda v zalogovniku prišla prav.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Sicer sem že enkrat objavil podatke za Buderus (velika odstopanja pri drugih proizvajalcih ne morejo biti):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/akumulacijski-bojlerji-logalux-sm.html">http://www.buderus.si/akumulacijski-boj ... ux-sm.html</a><!-- m -->
kjer je navedeno za 300l bojler 2,1 KWh na 24 ur (za temperaturo 65 stopinj)
Torej je od 6 zjutraj do 22 ure približno 1,4 KWh izgub.
Mislim da se nočno ogrevanje zaradi nižje tarife v vsakem primeru izplača.
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
Ogrevati to sanitarno vodo na kurilca je po mojem najdražja varianta.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
1
Problem našega bojlerja je ta, da ima termostat skrit v škatlici, ki je prišraufana na bojler. Torej ko pade temp. pod vrednost, ki je nastavljena, se vključi termostat in grelec. Naš bojler ne pozna NT in VT, se pač vključi takrat ko dobi komando od termostata. Gre pa za lentherm bojler. A se da potem kako naštimat da se termostat vključi recimo ponoči ko je MT?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Saj nobena TČ ne pozna VT in NT....
Če ima TČ možnost nastavljanja urnikov, nastaviš urnike tako da se ujemajo z NT
Če tega ni, lahko krmiliš preko neke zunanje programske ure, ali pa preko releja, ki je povezan s krmiljenjem El. števca (NT, VT). To zadnje, seveda ne moreš narediti sam, ampak ti mora narediti električar, ki ima dostop do el. števca
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
No VT in LT pozna Daikin. Priklop je zelo enostaven.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Če se ne motim, je govor o STČ .....
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Še malo pa bomo že v političnih temah videli STČ, TČ.....
Kot sem jaz prebral ima solarni bojler ki pa mu ob slabem soncu ne segreje dovolj vode.
Tam kjer imaš grelec bojlerja priklopljen na elektriko (z vtičnico) daš med vtikač in vtičnico tedensko stikalno uro za 5 evrov.
Ali pa rele v el. Omarico kar pa bo najbrž dražje (že zaradi dela)
Stikalna ura ti ne bo pokrila praznikov.
Če bojler preko dneva izgubi 1,5kw, potem je precej odvisno koliko tople vode dejansko porabiš dnevno, ter kako mrzla je mrzla voda.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Se opravičujem za neumestno pripombo.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Se opravičujem tudi jaz, ker sem napačno sklepal, da gre za STČ.
Kakorkoli, napisano velja tudi za električni grelec solarnega bojlerja
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
1
Najmanj izgub in posledično najceneje je 50litrov vode segreti na "gašperju", ki ga kuriš na poceni drva, ki si jih sam nabral v hosti po žledolomu. :mrgreen:
Potem rabiš samo še en lesen čeber ali lavor - in je to/to.
Ni toplotnih izgub, ni zaloge, segreješ, ko rabiš in takoj potrošiš. :mrgreen: